Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

27.08.2013 в 13:12:56

Добрый день! Помогите разобраться с тем что оставил мне электрик и получить то что мне нужно.

С электриком расстался по причине пьянства и непонятных сроков окончания работ, а теперь почитав немного форум хочу не потерять деньги и время. Что есть: 1) Трехкомнатная квартира,
2) Проводка на розетки 3х2,5 медь NYM скрытая в стене и открытая по потолку 3) Проводка на свет 2х1,5 медь NYM скрытая в стене от/к выключателю и открытая по потолку 4) Автоматы Legrand 16A однополюсные 6 штук
5) Диф. автомат Legrand AC 16А 10мА двухполюсной 6) Щиток на 12 мест в квартире 7) Автомат в щитке на лестничной площадке 25А двухполюсной

В квартире трое маленьких детей, хочется защитить свет и розетки УЗО (диф. автоматом). Можно ли использовать имеющийся диф. автомат для розетки в ванной под стиральную машину и свет (ванна, туалет, коридор)? В коридоре от выключателя (туалет, ванна, коридор, без розетки) идет 4х1,5 и электрик планировал на потолке коробку, куда придет от щита 2х1,5, один провод уйдет на выключатели, с остальных трех придет через лампы, поэтому защитить диф. автоматом свет только одной ванной не получиться.

Помогите, кто чем может, из-за электрики стоит ремонт, дети уже скоро приедут с дачи, беда.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 13:26:44

kbc22 написал : Помогите, кто чем может, из-за электрики стоит ремонт, дети уже скоро приедут с дачи, беда.

Вам надо срочно искать профессионала, потому что надо проверять то что уже сделано. Форум может только помочь с составлением схемы и по фото указать на косяки, но это будет долго. Кстати сколько у Вас времени? http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=48

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

27.08.2013 в 14:01:35

Провода уже прокинуты, розетки поставлены. Да, забыл сказать, что пока проводка делалась на кухню, туалет, ванну, коридор, остальное в следущем году. Осталось только со щитком разобраться и коробку на потолке развести под освещение туалет ванна коридор. Времени у меня до воскресенья. Я рассчитываю все сам доделать, мне как раз схема и нужна, и консультация по установке диф. автомата, а то 3200 руб на него было потрачено...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 14:08:28

kbc22 написал : Я рассчитываю все сам доделать, мне как раз схема и нужна

начинайте прозванивать кабели и составлять её.

kbc22 написал : консультация по установке диф. автомата,

ставьте на ванну

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

27.08.2013 в 14:16:34

Rumato Спасибо! Кабели уже идентифицировал. Если не трудно подскажтите :

По щиту - автоматы на 16А не подойдут на свет, надо докупать на 10, правильно? После диф автомата 16А можно поставить на 16А автомат розетка в ванну и 10А свет в ванной, коридоре и туалете ?

Выключатель правильно сделан(как я описал) или нужно что-то переделывать?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 14:28:18

kbc22 написал : автоматы на 16А не подойдут на свет, надо докупать на 10, правильно?

желательно, если пока возможности нет, а лишние автоматы есть, можно поставить временно на 16.

kbc22 написал : После диф автомата 16А можно поставить на 16А автомат розетка в ванну и 10А свет в ванной, коридоре и туалете ?

Можно только не понятно зачем диф это автомат и узо в одном флаконе, зачем после него еще автоматы ставить?

kbc22 написал : Выключатель правильно сделан(как я описал) или нужно что-то переделывать?

Я не очень понял как Вы описали, но если делаете с распределительной коробкой, то в неё приходит 2х1,5, один провод (ноль) идет напрямую на светильники, второй (фаза) идет на выключатель (трехклавишный?) там разделяется по клавишам и три провода идут обратно в коробку где расходятся по светильниками.

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

27.08.2013 в 14:49:44

Rumato Автоматы докуплю на 10А, с выключателями так как я описал и так как вы поняли, вроде тоже понятно. А Вот диф автомат на 16 не сработает если КЗ будет на освещении, вот поэтому там автомат на 10А после диф. или я не прав?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 14:53:10

kbc22 написал : диф автомат на 16 не сработает если КЗ будет на освещении

сработает, говорю же

Rumato написал : диф это автомат и узо в одном флаконе

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

27.08.2013 в 15:05:29

Rumato Но ведь он сработает когда ток будет 16А а провода 1,5 квадрата сгорят, под них же 10А должно быть?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 15:22:16

kbc22 Нет, это Вы говорите про допустимую нагрузку на провод, это правильно. При хорошем КЗ сработает и 10 и 16А. Если очень хочется поставьте после дифа 10А на свет.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

27.08.2013 в 15:22:18

kbc22 написал : Но ведь он сработает когда ток будет 16А а провода 1,5 квадрата сгорят, под них же 10А должно быть?

кз это не 10 и не 16 А. диф сработает на кз и на перегруз

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

27.08.2013 в 15:28:46

Ну т.е. я действительно не то сказал - если нагрузка на провод станет больше 10, то провод будет гореть, хотя как она станет больше 10 когда там лампочки и больше не ввинтить да?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 15:31:54

kbc22 Совершенно верно, это я и пытался сказать:applause:

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

27.08.2013 в 15:55:26

kbc22 написал : Щиток на 12 мест в квартире

С лестницы от щита,к квартирному щитку,какого сечения проложен кабель? Щиток лучше замените на 24гр.

0
Аватар пользователя
kbc22

Местный

Регистрация: 27.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

27.08.2013 в 16:34:00

дружба С лесницы 3x4, правда земли нет. Щиток скорее всего действительно заменю, когда к ремонту остальных комнат подойду.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу