28.08.2013 в 12:10:56
Имеется схема предполагаемого щитка.
Выделенная мощность – 8 кВт,
Вводной автомат 50А,
Ввод 3*10 мм.
По помещениям:
Ванная – г/м ванна, розетки, свет, вытяжка, теплый пол
Прихожая – свет, звонок, теплый пол
Кладовка – стир. маш, суш. маш, водонагреватель, вытяжка, свет
Гардеробная – свет, розетки
Спальня – свет, розетки, теплый пол
Лоджия – свет, розетки, теплый пол
Гостиная – свет, розетки, теплый пол
Кухонная зона – вар. пов, духовка, п/м машина, холодильник,вытяжка, измельчитель, розетки фартука
Всё ли правильно? нужны критика и предложения.
Спасибо.
28.08.2013 в 12:40:23
Otboynik написал : Вводной автомат 50А,
В подъезде?Почему тогда в квартире С32А?
Otboynik написал : г/м ванна
Очень желательно что-нибудь на 10 мА.
Otboynik написал : духовка
Модель подобрали?А то как правило они комплектуются штатными вилками,а пихать в розетку 4 мм2 - то ещё удовольствие... А зачем две разные линии на свет сп,гост,кухни ,да и под разными УЗО,или просто так написали,а на самом деле линии разные?
И это пройдёт ...
28.08.2013 в 12:59:22
Группы света исправил - ошибся. Входной двухполюсник убрал.
По г/м ванной предлагаете либо дифф, либо отдельное УЗО 10 ма с автоматом на 16 А?
С духовкой пока не определился, т.е. предлагаете поставить 2.5 квадрата под 16А автоматом?
28.08.2013 в 13:03:54
Otboynik написал : Входной двухполюсник убрал.
Это зря - просто номинал поменять.
Otboynik написал : По г/м ванной предлагаете либо дифф, либо отдельное УЗО 10 ма с автоматом на 16 А?
Да.
Otboynik написал : т.е. предлагаете поставить 2.5 квадрата под 16А автоматом?
Как правило,если не
serj12 написал : Модель подобрали?
И это пройдёт ...
28.08.2013 в 13:36:31
Вернулся взад двухполюсник. Я правильно понимаю, что его номинал должен быть меньше или равен номиналу узо за ним для того, чтобы они были защищены, т.е. либо 50А (так как 50 на входе стоит) либо 63А.
Перенес линию света ванной на УЗО кладовки, поставил г/м и розетки вынны под узо 10мА и поменял автомат и сечение духовки
28.08.2013 в 15:53:52
Otboynik написал : Выделенная мощность – 8 кВт, Вводной автомат 50А,
Как то не соответствует одно другому то или мощность выделенная выше или автомат надо ниже номиналом ставить.
28.08.2013 в 16:19:01
Otboynik, Какой вводной автомат(тип и номинал) стоит в этажном щите???
28.08.2013 в 16:27:29
Про тип смогу сказать только завтра ночью. А так стоит главный 63А автомат, после него 63А 300мА УЗО и после него 50А автомат.
28.08.2013 в 16:34:38
Otboynik написал : А так стоит главный 63А автомат, после него 63А 300мА УЗО и после него 50А автомат.
Тогда Вам стало быть разрешено 11kW, а не 8! Они все(АВ и УЗО) в этажном щите???
28.08.2013 в 16:37:39
Да. Это всё хозяйство + счетчик в этажном щите Выделенная мощность выдана от УК в акте разграничения. Посмотрю завтра ещё раз. Может что-то упустил.
28.08.2013 в 16:42:24
Otboynik написал : Да. Это всё хозяйство + счетчик в этажном щите
Тогда есть смысл поставить вместо АВ50А в квартирном щитке АВ63А и использовать его в качестве выключателя нагрузки. ИМХО.
28.08.2013 в 16:52:35
Учту. Завтра подниму акт разграничения и залезу в этажный щиток для уточнения его начинки. А остальная схема имеет право на жизнь?
28.08.2013 в 17:17:45
Otboynik написал : А остальная схема имеет право на жизнь?
Да. И еще можно попытаться заменить УЗО + АВ стиральной машины на Дифф С16А 10мА.Экономия места в щитке на 1 модуль.
29.08.2013 в 09:45:58
Скорее всего имелось ввиду заменить на диф розетки в ванной+г/м ванну, на которой в текущем варианте УЗО+АВ