Заказчик хочет поставить на частный дом свой транс, чтобы уйти от ограничения по мощности и перепадов напряжения. Подали заявку на тех.условия мощностью 20кВт. Как правильно выбрать мощность транса для КТП на одного абонента? Ввод в дом будет 380, но потребители в основном на 220. Изходя из формулы I=S/(√3*Uл.) получаем, что транса 40кВА должно хватить на 20кВт? Поправьте если не прав...

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

31.08.2013 в 07:44:29

AlexandrL написал : чтобы уйти от ограничения по мощности

интересный способ... но у богатых свои причуды

AlexandrL написал : транса 40кВА должно хватить на 20кВт?

хватит

0
Гocть.
Гocть.
Эксперт

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

31.08.2013 в 08:07:30

Ixtim написал : но у богатых свои причуды

и социальные нормы потребления им не грозят ,вернее не пугают .

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

31.08.2013 в 08:52:12

AlexandrL написал : Изходя из формулы

И при чём тут эта формула?

AlexandrL написал : 40кВА должно хватить на 20кВт?

Да, 25кВА совсем впритык или даже недостаточно (в зависимости от способа ограничения мощности).

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

31.08.2013 в 18:43:24

ВТБ! написал : И при чём тут эта формула?

ну чтобы поняли ход моих мыслей I=S/(√3*Uл.)=40000/(1.73*220)=104,9А, Р=104,9*220=23078=23кВт. Нее? или отсыпать чё курю? :-)

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.08.2013 в 19:00:12

AlexandrL написал : ну чтобы поняли ход моих мыслей I=S/(√3*Uл.)=40000/(1.73*220)=104,9А, Р=104,9*220=23078=23кВт. Нее? или отсыпать чё курю? :-)

Не, не так :(

40000 * КПД транса (0,95) * cos транса (0,85-0,90) * cos нагрузки (0,95) = 30кВт

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

31.08.2013 в 19:17:56

AlexandrL написал : или отсыпать чё курю?

Не-е, такого мне точно не надо. :)

0
rele_svg
rele_svg
Эксперт

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

01.09.2013 в 00:32:32

AlexandrL написал : или отсыпать чё курю? :-)

Ошибочка. Uл не 220, а 380. И формула эта на самом деле не причём.

ksiman написал : 40000 * cos транса (0,85-0,90) *

Откуда травка? что такое косинус транса?

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.09.2013 в 01:19:16

rele_svg написал : что такое косинус транса?

КПД он хотел сказать

0
4eh
4eh
Эксперт

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.09.2013 в 01:24:12

я не пойму почему автора пугают Киловольтамперы полной мощности транса..Грубо говоря если транс 40КВА а нагрузка чисто активная - то нагрузить его можно ровно на 40кВт..

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.09.2013 в 08:30:02

rele_svg написал : Откуда травка? что такое косинус транса?

Косинус имеет любая реактивная нагрузка и источник. КПД кстати тоже не всегда 100%

0