31.08.2013 в 07:31:15
Заказчик хочет поставить на частный дом свой транс, чтобы уйти от ограничения по мощности и перепадов напряжения. Подали заявку на тех.условия мощностью 20кВт. Как правильно выбрать мощность транса для КТП на одного абонента? Ввод в дом будет 380, но потребители в основном на 220. Изходя из формулы I=S/(√3*Uл.) получаем, что транса 40кВА должно хватить на 20кВт? Поправьте если не прав...
31.08.2013 в 08:07:30
Ixtim написал : но у богатых свои причуды
и социальные нормы потребления им не грозят ,вернее не пугают .
31.08.2013 в 18:43:24
ВТБ! написал : И при чём тут эта формула?
ну чтобы поняли ход моих мыслей I=S/(√3*Uл.)=40000/(1.73*220)=104,9А, Р=104,9*220=23078=23кВт. Нее? или отсыпать чё курю? :-)
31.08.2013 в 19:00:12
AlexandrL написал : ну чтобы поняли ход моих мыслей I=S/(√3*Uл.)=40000/(1.73*220)=104,9А, Р=104,9*220=23078=23кВт. Нее? или отсыпать чё курю? :-)
Не, не так :(
40000 * КПД транса (0,95) * cos транса (0,85-0,90) * cos нагрузки (0,95) = 30кВт
31.08.2013 в 19:17:56
AlexandrL написал : или отсыпать чё курю?
Не-е, такого мне точно не надо. :)
01.09.2013 в 01:24:12
я не пойму почему автора пугают Киловольтамперы полной мощности транса..Грубо говоря если транс 40КВА а нагрузка чисто активная - то нагрузить его можно ровно на 40кВт..
01.09.2013 в 08:30:02
rele_svg написал : Откуда травка? что такое косинус транса?
Косинус имеет любая реактивная нагрузка и источник. КПД кстати тоже не всегда 100%