Аватар пользователя
AlexandrL

Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

31.08.2013 в 07:31:15

Заказчик хочет поставить на частный дом свой транс, чтобы уйти от ограничения по мощности и перепадов напряжения. Подали заявку на тех.условия мощностью 20кВт. Как правильно выбрать мощность транса для КТП на одного абонента? Ввод в дом будет 380, но потребители в основном на 220. Изходя из формулы I=S/(√3*Uл.) получаем, что транса 40кВА должно хватить на 20кВт? Поправьте если не прав...

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

31.08.2013 в 07:44:29

AlexandrL написал : чтобы уйти от ограничения по мощности

интересный способ... но у богатых свои причуды

AlexandrL написал : транса 40кВА должно хватить на 20кВт?

хватит

0
Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

31.08.2013 в 08:07:30

Ixtim написал : но у богатых свои причуды

и социальные нормы потребления им не грозят ,вернее не пугают .

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

31.08.2013 в 08:52:12

AlexandrL написал : Изходя из формулы

И при чём тут эта формула?

AlexandrL написал : 40кВА должно хватить на 20кВт?

Да, 25кВА совсем впритык или даже недостаточно (в зависимости от способа ограничения мощности).

0
Аватар пользователя
AlexandrL

Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

31.08.2013 в 18:43:24

ВТБ! написал : И при чём тут эта формула?

ну чтобы поняли ход моих мыслей I=S/(√3*Uл.)=40000/(1.73*220)=104,9А, Р=104,9*220=23078=23кВт. Нее? или отсыпать чё курю? :-)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.08.2013 в 19:00:12

AlexandrL написал : ну чтобы поняли ход моих мыслей I=S/(√3*Uл.)=40000/(1.73*220)=104,9А, Р=104,9*220=23078=23кВт. Нее? или отсыпать чё курю? :-)

Не, не так :(

40000 * КПД транса (0,95) * cos транса (0,85-0,90) * cos нагрузки (0,95) = 30кВт

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

31.08.2013 в 19:17:56

AlexandrL написал : или отсыпать чё курю?

Не-е, такого мне точно не надо. :)

0
Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

01.09.2013 в 00:32:32

AlexandrL написал : или отсыпать чё курю? :-)

Ошибочка. Uл не 220, а 380. И формула эта на самом деле не причём.

ksiman написал : 40000 * cos транса (0,85-0,90) *

Откуда травка? что такое косинус транса?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.09.2013 в 01:19:16

rele_svg написал : что такое косинус транса?

КПД он хотел сказать

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.09.2013 в 01:24:12

я не пойму почему автора пугают Киловольтамперы полной мощности транса..Грубо говоря если транс 40КВА а нагрузка чисто активная - то нагрузить его можно ровно на 40кВт..

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.09.2013 в 08:30:02

rele_svg написал : Откуда травка? что такое косинус транса?

Косинус имеет любая реактивная нагрузка и источник. КПД кстати тоже не всегда 100%

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

01.09.2013 в 09:18:16

Можно свои 5 копеек вставить ??? ;) Вопрос автору: Почему считаете от каких-то 40кВа ??? Откуда взяли эту цифру ??? Почему бы не "плясать от печки" ??? Почему бы не посчитать нагрузку в доме а потому уже исходя из того что в кошельке выбирать транс ???? Может же получиться что 40 кВт мало, а может быть что и много. Вы "пляшете" от формулы, где получилось 100А, а это может быть и "куча" и "не куча" .... За 11 постов никто не разу не спросил про дом который будет подсоединен. А он может быть размером от "фигвама" до Зимнего Дворца (за этим не застоится ;) :))

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

01.09.2013 в 10:46:56

4eh написал : КПД он хотел сказать

КПД трансформатора меняется в зависимости от нагрузки от 0 до 99%. http://www.radioforall.ru/2010-01-26-11-41-23/816-2010-01-27-07-54-18

AlexandrL написал : Подали заявку на тех.условия мощностью 20кВт.

От этой печки и плясать.

ksiman написал : Косинус имеет любая реактивная нагрузка и источник.

Косинус, как и КПД, у трансформатора величина переменная в диапазоне от практически 0 до без сотых долей 1. При выборе мощности трансформатора они никогда не учитываются.

Вопрос, какой состав нагрузки и какой будет её косинус. Для жилья принимают 0,96. Я бы в расчёте принял 0,8. Отсюда мощность получается 25 кВА. Под данные ТУ - мощность впритык. Но с учётом допустимой длительной перегрузки и реально гораздо большего косинуса бытовой нагрузки, то вполне проходит и 25. Есть лишние деньги, то ставить следующий по мощности трансформатор. Значит 40 кВА.

0
Аватар пользователя
AlexandrL

Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

01.09.2013 в 13:36:42

rele_svg, вопрос понагрузкам пока не ясен точно, также как и по мощностям в доме, заказчик просит чтобы запас по мощности на трансе был, на всякий случай и не навсякий. Пока только 3х-фазный канальный кондишник на 6,5кВт стоит, будет также 3х-фазный насос-глубинник, сейчас просчитывается обогрев крышных сливов и отмостки вокруг дома. В доме будет бытовой техники понапичкано. Надо наверное ещё учитывать неравномерность нагрузки по фазам-так как не старайся всё равно равномерно не распределишь...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24593

01.09.2013 в 13:51:10

AlexandrL написал : Надо наверное ещё учитывать неравномерность нагрузки по фазам

Зависит от способа ограничения мощности, прописанного в ТУ.

AlexandrL написал : просчитывается обогрев крышных сливов и отмостки вокруг дома

По ночному тарифу?

0