sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

01.09.2013 в 12:19:20

Мужики-электрики, подскажите как запитать розетку от щитка? Фото прилагаю.

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.09.2013 в 12:27:06

  1. поставить в щит дополнительный автомат С16 +узо к нему 30мА 25-40А.
  2. поставить розетку наружного или скрытого монтажа, запитать от узо.
  3. если розетка нужна раз в год - поставить в щит розетку на дин-рейку
0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.09.2013 в 12:48:08

п.с. я бы выкинул нафиг иэк и особенно тдм, и поставил АББ/шнейдер/легран/моэллер/хагер. цена вопроса - 1000-1200руб за каждое узо, 110/200руб за 1 автомат (домашние/проф. серии)

0
sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

01.09.2013 в 13:01:33

andrewkhv, спасибо, что не прошли мимо! Розетка наружная рядом со щитком будет, пользоваться буду ей регулярно - зарядка телефона. Я не электрик, поэтому, если можно, подскажите более подробно как произвести подключение

0
haramamburu
haramamburu
Ограничен

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7186

01.09.2013 в 13:28:12

sander написал : подскажите более подробно как произвести подключение

Да куда уж подробней.. кстати можно и проще.. т.к. там только зарядка будет...

0
Вложение
sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

01.09.2013 в 13:47:00

Ну вот теперь понятно! Большое спасибо! Значит можно и без узо? Думаю розетку без земли поставить, вилка зарядника без заземления.

0
haramamburu
haramamburu
Ограничен

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7186

01.09.2013 в 14:00:03

sander написал : Значит можно и без узо?

Не без УЗО, а без "дополнительного" УЗО

sander написал : Думаю розетку без земли поставить,

Уж лучше поставьте... хуже точно не будет... а то мало ли что вдруг воткнете туда..

0
sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

01.09.2013 в 14:07:09

Спасибо!

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5598

01.09.2013 в 14:16:08

А этот серый гробик накладной? Можно тогда ему в бочину прямо розетку для скрытого монтажа вмонтировать) Или колодку прикрутить. Автоматика, конечно, не наводит на позитивный лад...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.09.2013 в 14:24:24

haramamburu написал : Да куда уж подробней.. кстати можно и проще.. т.к. там только зарядка будет...

тогда действительно можно и без дополнительного узо и автомата

п.с. а каковы номиналы автоматов и что за линии у вас без защиты узо (крайние автоматы)?

0
sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

01.09.2013 в 15:05:04

автоматы слева направо: плита на 40 - 1шт, розеточная сеть на 20 - 3 шт, освещение на 16 - 1 шт. Значит без узо: плита и освещение