День добрый, просьба посмотреть и прокоментировать, у кого есть возможность. Из-за ограниченного бюджета планирую собирать щиток сам.

Небольшие коментарии по схемам: Кабель ПВС на фартук заложен давно - кухня и санузел уже отремонтированны. Планирую проложить ВВГ и при следующем ремонте кухни поменять. Теплый пол на кухне, так же давно, строители объединили с кабелем света кухни, который из алюминия. Если смогу - поменяю, но не знаю где кабели соединили. Теплый пол редко используется. Кабель в щитке планируется ПВ-3 6кв.мм. Щиток - EUROPA IP65 Бокс навесной 54М.

Мои вопросы: Каким каким кабелем соединить неотключаемую линию и вводной автомат? Как и где лучше объединить линии розеток в комнатах (с правой и левой стены), что бы две линии пришли на один автомат? Планирую в самом щитке.

Этажный щиток:

вот крупнее: https://docs.google.com/file/d/0B3gzDAFCenZlT0g4REJueG5kYXc/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0B3gzDAFCenZlaUJqUFVRZnNwczg/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0B3gzDAFCenZlVWlENHRhWnhDVmM/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0B3gzDAFCenZlLWVHOGRxd29pdzA/edit?usp=sharing

Подсказка - при открытии колесиком мыши увеличивается размер.

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.09.2013 в 16:59:37

v0-v0 написал : Небольшие коментарии по схемам:

а где схемы?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.09.2013 в 17:03:47

v0-v0, Я чегойто не рассмотрю.....
У Вас в щите стояк 5 проводный что ли???? Уточните у электриков.
Дом какой - с электроплитами или с газом??? И которые Ваши автоматы??? Схемы переложте в другой формат,плохое разрешение и надписей не прочитать. Фото переделайте, так чтобы было видно номиналы.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.09.2013 в 17:14:28

v0-v0 написал : Небольшие коментарии по схемам:

Мелко очень :( У Вас 2 ввода? Зачем понадобилось ставить последовательно рубильник и автомат?

0
v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

10.09.2013 в 21:56:21

вот крупнее: https://docs.google.com/file/d/0B3gzDAFCenZlT0g4REJueG5kYXc/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0B3gzDAFCenZlaUJqUFVRZnNwczg/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0B3gzDAFCenZlVWlENHRhWnhDVmM/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0B3gzDAFCenZlLWVHOGRxd29pdzA/edit?usp=sharing

Подсказка - при открытии колесиком мыши увеличивается размер.

форум не дает делать большие - полдня пытался загрузить ,уменьшая размер.

DED@ПВО написал : У Вас в щите стояк 5 проводный что ли????

трехпроводный вроде.

DED@ПВО написал : Дом какой - с электроплитами или с газом???

с плитами, автомат на плиту 30А

DED@ПВО написал : И которые Ваши автоматы???

Так они все у всех одинаковые - 2 по 16А и один на 30А

ksiman написал : У Вас 2 ввода?

Кабы я спросил об этом...:

v0-v0 написал : Каким каким кабелем соединить неотключаемую линию и вводной автомат?

ksiman написал : Зачем понадобилось ставить последовательно рубильник и автомат?

Рубильник вроде бы не является элементом защиты, рубильником планируется отключать квартирный щиток. А вообще, я же советов прошу, возможно что и не правильно нарисовано.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.09.2013 в 22:52:44

Розеткам фартука обычно неотключаемая линия не требуется. Да и номинал АВ и кабель не соответствующие... Свет кухни перенесите на другое УЗО

0
v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

10.09.2013 в 23:11:22

ksiman написал : Розеткам фартука обычно неотключаемая линия не требуется. Да и номинал АВ и кабель не соответствующие...

это понятно, я же написал, что потом уберу - сейчас на этом вводе и холодильник с морозильником. Номинал поставил меньше, т.к. кабель *****, что бы при меньшем токе срабатывало.

Тогда на какое другое? Все узо подбирал так, что бы их номинал был больше суммы номиналов АВ. Отдельное ставить не хочется, т.к. и так с местом в щитке будет напряг.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.09.2013 в 00:45:22

v0-v0 написал : трехпроводный вроде.

Да чегой то я там в правом нижнем углу пять кабелей насчитал...... на первом кадре где автоматы????

0
v0-v0
v0-v0
Местный

Регистрация: 16.08.2011

Москва

Сообщений: 558

11.09.2013 в 09:44:28

DED@ПВО написал : Да чегой то я там в правом нижнем углу пять кабелей насчитал...... на первом кадре где автоматы????

это там, где они приходят в типа ореха? Так из него идет выход на корпус щитка и второй - на верхний этаж.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.09.2013 в 12:49:37

v0-v0 написал : это там, где они приходят в типа ореха? Так из него идет выход на корпус щитка и второй - на верхний этаж

Нет,ниже у самой кромки справа внизу - белый и 4 черно-серых...... В орех на белом и от него ответвления на автоматы квартир. А вот остальные орехи не вижу...... Странно, там где счетчики их всего четыре(кабеля)..... Два ореха на четыре кабеля.....? Все квартиры на одной фазе?????

0
nalpavlik
nalpavlik
Новичок

Регистрация: 12.06.2013

Липецк

Сообщений: 16

11.09.2013 в 13:45:57

4 кабеля, все квартиры на одной фазе, защитного проводника нет.