Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

17.09.2013 в 09:10:59

Добрый день! Развожу проводку по однушки самостоятельно. Провода проложены, помогите с набивкой щитка квартирного. Ситуация в следующем. В подъездном щитке стоит автомат на 100А, далее счетчик Меркурий 200, далее УЗО-ВАД2 однофазное С50 100 мА. В квартиру приходит 3 ПВ1 10 кв.мм. Линии по квартире получились следующие:

  1. Розетки гостиная/балкон ВВГ 3x2,5
  2. Спальня розетки I ВВГ 3x2,5
  3. Спальня розетки II ВВГ 3x2,5
  4. Спальня кондиционер ВВГ 3x2,5
  5. Розетки подоконные кухня/спальня ВВГ 3x2,5
  6. Кухня холодильник ВВГ 3x2,5
  7. Кухня розетки II ВВГ 3x2,5
  8. Кухня ПММ ПВС 3x4
  9. Кухня розетки III ВВГ 3x2,5
  10. Кухня ДШ ПВС 3x4
  11. Кухня ВП ПВСу 2x6+1x6
  12. Бойлер/розетка ванной ВВГ 3x4
  13. Стиральная машинка ВВГ 3x4
  14. Розетки телевизоров гостиная/спальня ВВГ 3x1,5
  15. Свет кухня/гостиная/балкон ВВГ 3x1,5
  16. Свет спальня ВВГ 3x1,5
  17. Свет кладовка/ванная/коридор ВВГ 3x1,5

Помогите, пожалуйста, с начинкой щитка. Какие автоматы, дифавтоматы надо приобрести для этих линий? Я так понимаю что будет УЗО на ванную комнату, УЗО на стиральную машинку, УЗО на все остальное?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.09.2013 в 09:34:25

witoff написал : ПВС

нафига ПВС?

witoff написал : Кухня ВП ПВСу 2x6+1x6

Это как?

witoff написал :

  1. Кухня ПММ ПВС 3x4

witoff написал :

  1. Стиральная машинка ВВГ 3x4

witoff написал :

  1. Бойлер/розетка ванной ВВГ 3x4

толсто, нужно или 3х2.5, или две линии если одной мало.

0
Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

17.09.2013 в 10:10:14

andrewkhv написал : нафига ПВС?

Чтобы не делать розетку-вилку у плиты, непосредственно к устройству подключить.

andrewkhv написал : Это как?

Так на проводе написано. На вид все три жилы одинаковые.

andrewkhv написал : толсто, нужно или 3х2.5, или две линии если одной мало.

Все провода уже прокинуты, подведены к месту щитка. Надо щиток собрать под эти линии..

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.09.2013 в 10:15:59

ну так рисуйте щиток, а мы посмотрим.

0
Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

17.09.2013 в 10:25:01

Вот пытался набросать...

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.09.2013 в 10:27:01

Вам уже отвечали. Делать это ещё раз? Параметры счётчика нужны (на всякий пожарный), сколь там ампер? Если C50 и 100 мА, то это не УЗО, а дифавтомат. На вводе в квартирный щит двухполюсной С50 на фазу и ноль, PE сразу на шину. Новостройка видимо, поэтому УЗМ неактуально. Но можно поставить. Однушка. Два УЗО требуется 63/30 и 25/10. От второго питаем линии на санузел / балкон, от первого остальное всё. Больше УЗО не требуется - однокомнатная. Балкон и гостиная на одной линии - плохо. Везде где написано 3*4 меняем на 3*2,5. Везде где написано ПВС меняем на ВВГ нг ls. 2x6+1x6 меняем на 3*6. Линии стремительно оптимизируем в сторону сокращения количества. Уложенный в стены неправильный кабель безжалостно демонтируем. Иначе это придётся делать после завершения ремонта и 3-6 лет проживания. Оно Вам надо?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.09.2013 в 10:36:00

witoff написал : Вот пытался набросать...

М...да... :(

Тут есть над чем поработать... ни одного правильного элемента...

0
Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

17.09.2013 в 12:23:17

web-rr написал : Вам уже отвечали. Делать это ещё раз? Параметры счётчика нужны (на всякий пожарный), сколь там ампер?
Если C50 и 100 мА, то это не УЗО, а дифавтомат. На вводе в квартирный щит двухполюсной С50 на фазу и ноль, PE сразу на шину. Новостройка видимо, поэтому УЗМ неактуально. Но можно поставить. Однушка. Два УЗО требуется 63/30 и 25/10. От второго питаем линии на санузел / балкон, от первого остальное всё. Больше УЗО не требуется - однокомнатная. Балкон и гостиная на одной линии - плохо. Везде где написано 3*4 меняем на 3*2,5. Везде где написано ПВС меняем на ВВГ нг ls. 2x6+1x6 меняем на 3*6. Линии стремительно оптимизируем в сторону сокращения количества. Уложенный в стены неправильный кабель безжалостно демонтируем. Иначе это придётся делать после завершения ремонта и 3-6 лет проживания. Оно Вам надо?

Извиняюсь, не нашел вашего ответа в том дремучем лесу. По совету форумчанина создал отдельную тему.

  1. По счетчику знаю только что Меркурий 200 название. http://www.photodownload.ru/di/ITG8/IMAG1873.jpg (фото)
  2. Новостройка.
  3. По поводу балкон/гостиная.... Розетка с балкона идет через несколько розеток вдоль стены гостиной (противоположной кухонной стены (кухня-гостиная)). Быть может это линию кинуть на УЗО, которое на ванну пойдет?
  4. По замене кабеля - уже все проложено. Не хотелось бы менять. Пусть будет с запасом (сечение).
  5. Почему ПВС? - чтобы выходил провод на плиту(духовой шкаф и варочную панель), посудомоечную машину непосредственно к клемам устройства (без розетки-вилки). Что означает 2x6+1x6 в ПВСу? Я не нашел отличий в интернет и на вид. Почему нужно менять на 3*6?
0
Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

17.09.2013 в 12:24:58

ksiman написал : М...да... :(

Тут есть над чем поработать...

Это точно. Я в первые этим занимаюсь :)

ksiman написал : ни одного правильного элемента...

Схема подключения верно додумана? Или тоже нет? А по поводу элементов, как раз хотел услышать здесь, какие ставить?

0
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

17.09.2013 в 12:36:46

http://zvetlit.ru/57.html читаем область применения

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.09.2013 в 12:39:49

witoff написал : А по поводу элементов, как раз хотел услышать здесь, какие ставить?

Если смотреть на вашу схему слева-направо и сверху-вниз: Рубильник 63А - УЗО 63А - ДА С16 - ДА С16 - АВ С10 - АВ С10 - АВ С10 - АВ С10

АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С32

Но с сама схема не очень... Сажать почти всю квартиру под одно УЗО - не лучшее решение

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

17.09.2013 в 12:40:17

witoff написал : Почему ПВС? - чтобы выходил провод на плиту(духовой шкаф и варочную панель), посудомоечную машину непосредственно к клемам устройства (без розетки-вилки).

Выведите ВВГ. Без разницы. Плита-не пылесос, вам с ней по всей квартире расхаживать не нужно и гибкий провод там ни к чему.

0
Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

17.09.2013 в 13:13:32

Johnny27 написал : Выведите ВВГ. Без разницы. Плита-не пылесос, вам с ней по всей квартире расхаживать не нужно и гибкий провод там ни к чему.

Ни к чему, или совсем не стОит? Не хотелось бы перекладывать (три кабеля ПВС у меня) и делать розетку под них.

И еще... не мог найти на самом деле ВВГ 3*6

0
Аватар пользователя
witoff

Местный

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

17.09.2013 в 13:14:21

ksiman написал : Если смотреть на вашу схему слева-направо и сверху-вниз: Рубильник 63А - УЗО 63А - ДА С16 - ДА С16 - АВ С10 - АВ С10 - АВ С10 - АВ С10

АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С32

Спасибо!

ksiman написал : Но с сама схема не очень... Сажать почти всю квартиру под одно УЗО - не лучшее решение

А что посоветуете?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

17.09.2013 в 13:21:52

witoff, Вам решать. Вы ведь пришли за сюда за советом, чтобы сделать ПРАВИЛЬНО, а не абы как. ПВС не предназначен для стационарной проводки. Он имеет меньший заявленный срок эксплуатации, чем ВВГ, его изоляция не обладает свойствами, определенными требованиями. И уж если Вы его используете не по назначению - то непосредственно в штробы не закладывать, штукатуркой не замазывать, наконечниками обжимать, вести в гофрах и коробах. На свой страх и риск. Что еще сказать... Ничто не мешает также вывести хвостами ВВГнг-ЛС и без всяких вилок-розеток присоединить его прямо к клеммникам приборов.

0