17.09.2013 в 09:10:59
Добрый день! Развожу проводку по однушки самостоятельно. Провода проложены, помогите с набивкой щитка квартирного. Ситуация в следующем. В подъездном щитке стоит автомат на 100А, далее счетчик Меркурий 200, далее УЗО-ВАД2 однофазное С50 100 мА. В квартиру приходит 3 ПВ1 10 кв.мм. Линии по квартире получились следующие:
Помогите, пожалуйста, с начинкой щитка. Какие автоматы, дифавтоматы надо приобрести для этих линий? Я так понимаю что будет УЗО на ванную комнату, УЗО на стиральную машинку, УЗО на все остальное?
17.09.2013 в 10:10:14
andrewkhv написал : нафига ПВС?
Чтобы не делать розетку-вилку у плиты, непосредственно к устройству подключить.
andrewkhv написал : Это как?
Так на проводе написано. На вид все три жилы одинаковые.
andrewkhv написал : толсто, нужно или 3х2.5, или две линии если одной мало.
Все провода уже прокинуты, подведены к месту щитка. Надо щиток собрать под эти линии..
17.09.2013 в 10:15:59
ну так рисуйте щиток, а мы посмотрим.
17.09.2013 в 10:25:01
Вот пытался набросать...
17.09.2013 в 10:27:01
Вам уже отвечали. Делать это ещё раз? Параметры счётчика нужны (на всякий пожарный), сколь там ампер? Если C50 и 100 мА, то это не УЗО, а дифавтомат. На вводе в квартирный щит двухполюсной С50 на фазу и ноль, PE сразу на шину. Новостройка видимо, поэтому УЗМ неактуально. Но можно поставить. Однушка. Два УЗО требуется 63/30 и 25/10. От второго питаем линии на санузел / балкон, от первого остальное всё. Больше УЗО не требуется - однокомнатная. Балкон и гостиная на одной линии - плохо. Везде где написано 3*4 меняем на 3*2,5. Везде где написано ПВС меняем на ВВГ нг ls. 2x6+1x6 меняем на 3*6. Линии стремительно оптимизируем в сторону сокращения количества. Уложенный в стены неправильный кабель безжалостно демонтируем. Иначе это придётся делать после завершения ремонта и 3-6 лет проживания. Оно Вам надо?
17.09.2013 в 10:36:00
witoff написал : Вот пытался набросать...
М...да... :(
Тут есть над чем поработать... ни одного правильного элемента...
17.09.2013 в 12:23:17
web-rr написал : Вам уже отвечали. Делать это ещё раз? Параметры счётчика нужны (на всякий пожарный), сколь там ампер?
Если C50 и 100 мА, то это не УЗО, а дифавтомат. На вводе в квартирный щит двухполюсной С50 на фазу и ноль, PE сразу на шину. Новостройка видимо, поэтому УЗМ неактуально. Но можно поставить. Однушка. Два УЗО требуется 63/30 и 25/10. От второго питаем линии на санузел / балкон, от первого остальное всё. Больше УЗО не требуется - однокомнатная. Балкон и гостиная на одной линии - плохо. Везде где написано 3*4 меняем на 3*2,5. Везде где написано ПВС меняем на ВВГ нг ls. 2x6+1x6 меняем на 3*6. Линии стремительно оптимизируем в сторону сокращения количества. Уложенный в стены неправильный кабель безжалостно демонтируем. Иначе это придётся делать после завершения ремонта и 3-6 лет проживания. Оно Вам надо?
Извиняюсь, не нашел вашего ответа в том дремучем лесу. По совету форумчанина создал отдельную тему.
17.09.2013 в 12:39:49
witoff написал : А по поводу элементов, как раз хотел услышать здесь, какие ставить?
Если смотреть на вашу схему слева-направо и сверху-вниз: Рубильник 63А - УЗО 63А - ДА С16 - ДА С16 - АВ С10 - АВ С10 - АВ С10 - АВ С10
АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С32
Но с сама схема не очень... Сажать почти всю квартиру под одно УЗО - не лучшее решение
17.09.2013 в 12:40:17
witoff написал : Почему ПВС? - чтобы выходил провод на плиту(духовой шкаф и варочную панель), посудомоечную машину непосредственно к клемам устройства (без розетки-вилки).
Выведите ВВГ. Без разницы. Плита-не пылесос, вам с ней по всей квартире расхаживать не нужно и гибкий провод там ни к чему.
17.09.2013 в 13:13:32
Johnny27 написал : Выведите ВВГ. Без разницы. Плита-не пылесос, вам с ней по всей квартире расхаживать не нужно и гибкий провод там ни к чему.
Ни к чему, или совсем не стОит? Не хотелось бы перекладывать (три кабеля ПВС у меня) и делать розетку под них.
И еще... не мог найти на самом деле ВВГ 3*6
17.09.2013 в 13:14:21
ksiman написал : Если смотреть на вашу схему слева-направо и сверху-вниз: Рубильник 63А - УЗО 63А - ДА С16 - ДА С16 - АВ С10 - АВ С10 - АВ С10 - АВ С10
АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С32
Спасибо!
ksiman написал : Но с сама схема не очень... Сажать почти всю квартиру под одно УЗО - не лучшее решение
А что посоветуете?
17.09.2013 в 13:21:52
witoff, Вам решать. Вы ведь пришли за сюда за советом, чтобы сделать ПРАВИЛЬНО, а не абы как. ПВС не предназначен для стационарной проводки. Он имеет меньший заявленный срок эксплуатации, чем ВВГ, его изоляция не обладает свойствами, определенными требованиями. И уж если Вы его используете не по назначению - то непосредственно в штробы не закладывать, штукатуркой не замазывать, наконечниками обжимать, вести в гофрах и коробах. На свой страх и риск. Что еще сказать... Ничто не мешает также вывести хвостами ВВГнг-ЛС и без всяких вилок-розеток присоединить его прямо к клеммникам приборов.