Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

17.09.2013 в 12:40:17

witoff написал : Почему ПВС? - чтобы выходил провод на плиту(духовой шкаф и варочную панель), посудомоечную машину непосредственно к клемам устройства (без розетки-вилки).

Выведите ВВГ. Без разницы. Плита-не пылесос, вам с ней по всей квартире расхаживать не нужно и гибкий провод там ни к чему.

0
witoff
witoff
Новичок

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

17.09.2013 в 13:13:32

Johnny27 написал : Выведите ВВГ. Без разницы. Плита-не пылесос, вам с ней по всей квартире расхаживать не нужно и гибкий провод там ни к чему.

Ни к чему, или совсем не стОит? Не хотелось бы перекладывать (три кабеля ПВС у меня) и делать розетку под них.

И еще... не мог найти на самом деле ВВГ 3*6

0
witoff
witoff
Новичок

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

17.09.2013 в 13:14:21

ksiman написал : Если смотреть на вашу схему слева-направо и сверху-вниз: Рубильник 63А - УЗО 63А - ДА С16 - ДА С16 - АВ С10 - АВ С10 - АВ С10 - АВ С10

АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С16 - АВ С32

Спасибо!

ksiman написал : Но с сама схема не очень... Сажать почти всю квартиру под одно УЗО - не лучшее решение

А что посоветуете?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

17.09.2013 в 13:21:52

witoff, Вам решать. Вы ведь пришли за сюда за советом, чтобы сделать ПРАВИЛЬНО, а не абы как. ПВС не предназначен для стационарной проводки. Он имеет меньший заявленный срок эксплуатации, чем ВВГ, его изоляция не обладает свойствами, определенными требованиями. И уж если Вы его используете не по назначению - то непосредственно в штробы не закладывать, штукатуркой не замазывать, наконечниками обжимать, вести в гофрах и коробах. На свой страх и риск. Что еще сказать... Ничто не мешает также вывести хвостами ВВГнг-ЛС и без всяких вилок-розеток присоединить его прямо к клеммникам приборов.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.09.2013 в 13:21:59

witoff написал : И еще... не мог найти на самом деле ВВГ 3*6

В москве нет ВВГ 3х6 ?? на самом деле нужен ВВГнг. Или даже ВВГнгLS (если в точности следовать закону, пролоббированному производителями кабеля).

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

17.09.2013 в 13:22:25

witoff написал : А что посоветуете?

Увеличить количество УЗО)))

0
witoff
witoff
Новичок

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

17.09.2013 в 14:12:13

Johnny27 написал : witoff, Вам решать. Вы ведь пришли за сюда за советом, чтобы сделать ПРАВИЛЬНО, а не абы как. ПВС не предназначен для стационарной проводки. Он имеет меньший заявленный срок эксплуатации, чем ВВГ, его изоляция не обладает свойствами, определенными требованиями. И уж если Вы его используете не по назначению - то непосредственно в штробы не закладывать, штукатуркой не замазывать, наконечниками обжимать, вести в гофрах и коробах. На свой страх и риск. Что еще сказать... Ничто не мешает также вывести хвостами ВВГнг-ЛС и без всяких вилок-розеток присоединить его прямо к клеммникам приборов.

Спасибо за совет. Попробую что-нить переделать тогда... Хотя по сути это тоже подключение прибора, только спрятанным образом, в гофре.

0
witoff
witoff
Новичок

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

17.09.2013 в 14:13:24

andrewkhv написал : В москве нет ВВГ 3х6 ?? на самом деле нужен ВВГнг. Или даже ВВГнгLS (если в точности следовать закону, пролоббированному производителями кабеля).

Не то чтобы в Москве нет... в тех магазинах, где закупаюсь - нет. Так-то в интернет полно предложений конечно.

0
witoff
witoff
Новичок

Регистрация: 13.09.2013

Москва

Сообщений: 85

17.09.2013 в 14:14:04

Johnny27 написал : Увеличить количество УЗО)))

А поконкретней ))) что отдельно сажать на УЗО?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.09.2013 в 14:26:58

witoff написал : А поконкретней ))) что отдельно сажать на УЗО?

Если у Вас на основную проводку стоит всего одно УЗО, то при возникновении проблем, Вы будете сидеть в обесточенной квартире. Добавьте хотя-бы ещё одно УЗО и равномерно раскидайте группы на них. ВП лучше уберите из под УЗО и подключите через Автомат 2P или 1P + N

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

17.09.2013 в 14:32:10

witoff написал : что отдельно сажать на УЗО?

Блин, рисунок мелковат, я его даже и не рассматривал особо =/ У меня примерно такие мысли касаемо дифзащиты: 1 Дифавтомат С10/0.03 на свет в комнате/коридоре 2 Дифавтомат С10/0.03 на свет на кухне/в кладовке 3 УЗО 63/0.03 на розетки комнаты/подсобных помещений 4 УЗО 63/0.03 на розетки кухни 5 УЗО 16/0.01 на ванную комнату. Помещение с повышенной опасностью. Под него автоматы C6 на свет и C10 на стиральную машину.

  1. УЗО 40/0.03 для балкона. Под него свет и розетки. Помещение с повышенной опасностью.

УЗО ABB на 50А нет, а ввод у Вас 63, так что придется покупать УЗО на 63. Объединять нули после УЗО нельзя (как изображено у Вас на схеме - одна шина N на всё).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу