Добрый день! Развожу проводку по однушки самостоятельно. Провода проложены, помогите с набивкой щитка квартирного. Ситуация в следующем. В подъездном щитке стоит автомат на 100А, далее счетчик Меркурий 200, далее УЗО-ВАД2 однофазное С50 100 мА. В квартиру приходит 3 ПВ1 10 кв.мм. Линии по квартире получились следующие:
- Розетки гостиная/балкон ВВГ 3x2,5
- Спальня розетки I ВВГ 3x2,5
- Спальня розетки II ВВГ 3x2,5
- Спальня кондиционер ВВГ 3x2,5
- Розетки подоконные кухня/спальня ВВГ 3x2,5
- Кухня холодильник ВВГ 3x2,5
- Кухня розетки II ВВГ 3x2,5
- Кухня ПММ ПВС 3x4
- Кухня розетки III ВВГ 3x2,5
- Кухня ДШ ПВС 3x4
- Кухня ВП ПВСу 2x6+1x6
- Бойлер/розетка ванной ВВГ 3x4
- Стиральная машинка ВВГ 3x4
- Розетки телевизоров гостиная/спальня ВВГ 3x1,5
- Свет кухня/гостиная/балкон ВВГ 3x1,5
- Свет спальня ВВГ 3x1,5
- Свет кладовка/ванная/коридор ВВГ 3x1,5
Помогите, пожалуйста, с начинкой щитка. Какие автоматы, дифавтоматы надо приобрести для этих линий? Я так понимаю что будет УЗО на ванную комнату, УЗО на стиральную машинку, УЗО на все остальное?