17.09.2013 в 14:48:48

Речь о таких изделиях: http://electro-mpo.ru/card31522.html

  1. Как правильно подготовить стояковый провод к установке на него сжима? Чем лучше зачищать изоляцию?

  2. Какова наиболее быстрая и удобная методика установки ореха? Там ведь винты под шлиц, потом корпус скрепляется стальными колечками-пружинами. Это не очень-то удобно смонтировать даже на столе, не говоря уж о типичном этажном щитке.

  3. Можно ли в крайнем случае (если нет никакой возможности обесточить стояк) ставить орех на провода под напряжением? Перчатки, там, защита лица, максимально все заизолировать вокруг и т.п.. Или лучше даже не пытаться.

Если кто покажет с картинками - вообще замечательно.

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

17.09.2013 в 15:09:03

Работать со снятым напряжением!

Andrew Nik написал :

  1. Как правильно подготовить стояковый провод к установке на него сжима? Чем лучше зачищать изоляцию?

Обычным ножом сегментным можно. зачищается на ширину сжима.

Andrew Nik написал :

  1. Какова наиболее быстрая и удобная методика установки ореха? Там ведь винты под шлиц, потом корпус скрепляется стальными колечками-пружинами. Это не очень-то удобно смонтировать даже на столе, не говоря уж о типичном этажном щитке.

В левую руку орех с разслабленными двумя болтиками и с двумя снятыми. В правую болтик. Одеваем, наживляем, потом второй. потом отвод вставляем, потом подтягиваем крест на крест. нужно пройти пару крутгов. одеваем скарлупу и защёлкиваем кольцом. Кольцо гибкое и мягкое. Некоторые вообще не ставят кольцо, а просто изолентой заматывают скарлупки.

Andrew Nik написал :

  1. Можно ли в крайнем случае (если нет никакой возможности обесточить стояк) ставить орех на провода под напряжением? Перчатки, там, защита лица, максимально все заизолировать вокруг и т.п.. Или лучше даже не пытаться.

Лучше не стоит.

Но, если припаять отвод к одной половинке, и держась за неё аккуратно одеть на стояк и потом акуратно и точно отвёрткой магнитной вставить болтики и затянуть - то может получится. сам не пробовал. вероятно протягивать будет неудобно.

А что проблемы со снятием напряжения? Лучше позвонить в жэк и дать ихнему лепездрику 300р чтобы он отключил подъезд.

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

17.09.2013 в 15:14:32

А ничего современнее ножа не придумано для зачистки изоляции на стояковом кабеле? Может специнструмент какой есть? Или ну их нафиг эти орехи, и пользоваться прокалывающими... но к прокалывающим у меня подсознательное недоверие, они же основаны на внедрении в проходящую жилу. Пусть повреждение и не критичное, но все-таки жилу ослабляет.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.09.2013 в 15:18:30

Andrew Nik написал : Пусть повреждение и не критичное, но все-таки жилу ослабляет.

Каким макаром, интересно........?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.09.2013 в 15:32:48

DED@ПВО написал : Каким макаром, интересно........?

Моножилу? ИМХО запросто!

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

17.09.2013 в 15:41:25

Стояковые жилы зачастую проходят внатяг и вплотную друг к другу,так что не обесточив стояк можно устроить межфазное КЗ при снятии изоляции.Сам всегда отключаю стояк подьезда при любых работах с ним.Благо допуск и полномочия позволяют:).

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.09.2013 в 15:45:32

haramamburu написал : Моножилу? ИМХО запросто!

И где в стояках моножила? Вы много ее там видели, разве что 16 квадратов. И СИП кстати разный бывает и для него один и тот же прокалывающий идет!

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

17.09.2013 в 15:49:41

Ну а если стояк алюминиевый, то зачищать и смазывать вазелиновой пастой обязательно?

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

17.09.2013 в 15:52:12

DED@ПВО написал : И где в стояках моножила?

Да не везде еще коммунизм наступил :) даже в Москве... например у меня в доме 29 года постройки стояк представляет из себя полусгнивший алюминий сечением около 6 кв. мм.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.09.2013 в 16:32:58

Andrew Nik написал : Ну а если стояк алюминиевый, то зачищать и смазывать вазелиновой пастой обязательно?

Для прокалывающих не надо, они прокалывают через изоляцию. Для орехов можно зачистить, смазывать пастой не нужно, так как не имеет смысла. Лучше уж набить орех пастой полностью.

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

17.09.2013 в 16:44:55

А какая паста лучше? Где брать?