24.09.2013 в 14:07:26
Прошу оценить схему квартирного щитка:
От строителей на вводе было 40А, но ввод сделан сечением 10 кв.мм., поэтому хочу на ввод поставить автомат на 50А. Все диффавтоматы и автоматы хочу поставить марки Hager — не так дорого, как ABB или Legrand, и качество, вроде бы, достойное.
Что скажете?
24.09.2013 в 14:19:08
А какой смысл ставить диффавтоматы, если после них будут обычные автоматы? В таких случаях УЗО достаточно.
24.09.2013 в 14:21:11
swerer написал : От строителей на вводе было 40А
На вводе в подъездном щите? Или в квартире?
@fev.santeh Инста
24.09.2013 в 14:23:23
Andrew Nik написал : А какой смысл ставить диффавтоматы, если после них будут обычные автоматы? В таких случаях УЗО достаточно.
Смысл в том, чтобы ограничить суммарный ток со всех линий. Потому что если после УЗО будет 5 линий с автоматами на 20А, то если на каждом автомате будет 20А, то в сумме получится уже 100А, а значит вышибет уже всю квартиру, а с диффавтоматом вышибет только эту ветку. Да и диффавтомат не намного дороже, чем УЗО.
EV.SA написал : На вводе в подъездном щите? Или в квартире?
В квартире 40А было, сколько в подъездном щите — не знаю.
24.09.2013 в 14:38:26
swerer написал : сколько в подъездном щите — не знаю.
Начинать нужно с этого
swerer написал : Смысл в том
Смысл в том,что нужно внимательно "покурить" форум ,здесь есть много полезного и важного .Бесплатно ;) В т ч и готовые решения от которых можно отталкиваться и с коррекцией применять к своему случаю ....
@fev.santeh Инста
24.09.2013 в 16:00:24
узнавайте что есть в этажном щите. Тогда можно продолжать разговор. На свет вы тоже даете кабель 2,5 мм.кв (судя по цвету на схеме 2,5 мм.кв)?
24.09.2013 в 16:08:31
Shturman1 написал : узнавайте что есть в этажном щите. Тогда можно продолжать разговор. На свет вы тоже даете кабель 2,5 мм.кв (судя по цвету на схеме 2,5 мм.кв)?
Я ещё не скоро доберусь до этажного щита. Как доберусь, так обязательно посмотрю. А пока давайте считать, что в этажном щите всё нормально и 50А на вход в квартиру поставить можно. Может есть замечания по чему-то ещё?
Да, на свет тоже 2,5 кв.мм.
А ещё я думал делать разводку по квартире с использованием распределительных коробок, которые замуровать под штукатурку, но, тут народ, похоже, не советует так делать, а вместо этого советует подключать розетки последовательно: от одной к другой. Почему так лучше? Соединения хочу сделать на клеммниках WAGO.
24.09.2013 в 16:17:07
для кабеля 2,5 мм.кв автоматы не более 16 А (у вас АВ на 20 А).
На освещение не имеет смысла брать 2,5 мм. кв. кабель и ставить автомат на 10 А. Лучше применить 1,5 мм. кв.
судя по вашей схеме бюджетом вы не сильно паритесь, поэтому можно добавить УЗМ-51М после вводного автомата, а также селективное противопожарное УЗО 100 мА (если его нету в этажном щите).
На плиту и нагреватель вы поставили автомат а после него два дифа, может наоборот- один диф, а после него два автомата.
24.09.2013 в 16:22:35
swerer, Меняйте диффы на УЗО 63А 30мА, АВ40А уберите, не нужен он, вместо него УЗО 63А 30мА. Все автоматы розеток и кондиционеров замените на АВ16А, кабель на розетки ВВГ НГ LS 3х2,5мм2. Свет раскидайте под разные УЗО, чтобы в одночасье не остаться без света. На кухню делайте как минимум две линии розеток. Розеток много не бывает(с), а уж тем более на кухне. В кладовке розетка не положена, ставьте на входе у двери блок розетка+выключатель. Освещение кабелем ВВГ НГ LS 3х1,5мм2. Если кондиционеры стационарного подключения, то УЗО для них не нужно, или раскидайте их по разным группам. Как то так.
24.09.2013 в 16:30:02
а что это у вас за нагреватель такой что вы даете 32 А автомат и 6 мм. кв кабель? Проточник что ли?
24.09.2013 в 16:34:01
swerer написал : Да, на свет тоже 2,5 кв.мм.
А зачем? И зачем у Вас по 20А автоматы там, где не будет такой нагрузки гарантированно? Дифф стоит примерно вдвое дороже УЗО одного бренда.
24.09.2013 в 16:47:59
swerer написал : Смысл в том, чтобы ограничить суммарный ток со всех линий. Потому что если после УЗО будет 5 линий с автоматами на 20А, то если на каждом автомате будет 20А, то в сумме получится уже 100А, а значит вышибет уже всю квартиру, а с диффавтоматом вышибет только эту ветку. Да и диффавтомат не намного дороже, чем УЗО.
Вместо этого лучше поставьте нормальные 16А автоматы на розетки
24.09.2013 в 17:05:54
Shturman1 написал : а что это у вас за нагреватель такой что вы даете 32 А автомат и 6 мм. кв кабель? Проточник что ли?
Да, проточный водонагреватель. Планирую киловатт на 7. При этом его и плиту нельзя будет использовать одновременно на полную мощность, для этого я как раз и запланировал один АВ40А для плиты и водонагревателя. На случай, если всё-таки кто-то включит их одновременно.
24.09.2013 в 17:10:03
swerer написал : На случай, если всё-таки кто-то включит их одновременно.
Не переживайте, плиту на на всю катушку трудно нагрузить, да и вводной АВ50А будет держать до: 50*1,13=56,5А длительно. Не вышибет,не успеет.
24.09.2013 в 19:21:46
Вот. Переделал схему. Объединил в АВДТ не весь свет, всё розетки и т.д., а наоборот: в один АВДТ — одну комнату. Так лучше?