24.09.2013 в 20:17:53
swerer написал : Вот. Переделал схему. Объединил в АВДТ не весь свет, всё розетки и т.д., а наоборот: в один АВДТ — одну комнату. Так лучше?
Лучше :) Линий для двушки несколько многовато и щиток получается габаритный По крайней мере вентиляцию можно объединить например с кондеем В спальне нет ТП - это так задумано?
24.09.2013 в 20:46:24
Если бы это был мой вариант я бы рисовал так:
25.09.2013 в 03:10:28
Nine-tailed написал : Если бы это был мой вариант я бы рисовал так:
Диффа на 40А будет маловато для такой мощной группы, надо бы дифф 50А, однако..... или лучше всего УЗО 63А 30мА. И поздравляю Вас, Вы не влазите в 36-й щиток.....:applause:
25.09.2013 в 12:03:51
DED@ПВО написал : Вы не влазите в 36-й щиток.
Тут соревнуются - кто больше? ;)
25.09.2013 в 12:09:51
DED@ПВО написал : Диффа на 40А будет маловато для такой мощной группы, надо бы дифф 50А, однако..... или лучше всего УЗО 63А 30мА. И поздравляю Вас, Вы не влазите в 36-й щиток.....:applause:
Ну я так понял человек его специально и ставит чтобы он срабатывал до общего автомата и отдельно от всего остального. Я бы вообще не ставил и не выделял под отдельный ДА а доставил в другие группы УЗО. Поздравлять надо автора темы, я только сократил и перерисовал - так то согласен - пульт космического аппарата получается а не щиток для квартиры.
PS Я бы не осилил столько теплых полов и кондиционеров. И розетки на кухне я себе не делил - проложу от АВ 20А в щитке одну линию 4мм[SUP]2[/SUP] или две по 2,5мм[SUP]2[/SUP] и замкну по периметру кухни для перестраховки, дальше от контура на розетки по 2,5мм[SUP]2[/SUP].
25.09.2013 в 12:15:37
Nine-tailed написал : И розетки на кухне я себе не делил - проложу от АВ 20А в щитке одну линию 4мм2 или две по 2,5мм2 и замкну по периметру кухни для перестраховки, дальше от контура на розетки по 2,5мм2
А вот это интересное предложение, спасибо!
25.09.2013 в 13:19:54
swerer, Нельзя так! Каждая линия 2,5мм2 отходящая от 4мм2 должна быть защищена АВ16А. Значит придется ставить еще один щиток-кухонный! Про АВ20А забудьте. Тянуть надо две линии 2,5мм2 под АВ16А каждая от щитка - одна для розеток фартука, а другая для розеток всего остального кухонного инвентаря, включая телевизор.
25.09.2013 в 13:30:35
DED@ПВО написал : Каждая линия 2,5мм2 отходящая от 4мм2 должна быть защищена АВ16А
Да, что-то я затупил тут.
25.09.2013 в 14:48:47
swerer написал : Да, что-то я затупил тут.
Имхо: Если вы спросите почему нельзя - ведь автомат 20А подходит для линии 2,5мм[SUP]2[/SUP] то вам смогут ответить только что-то вроде "потому как каждая отдельно взятая стандартная розетка рассчитана на 16 Ампер продолжительного тока и вообще лучше перестраховаться" - дальше думайте сами, будете ли вы создавать теоретическую ситуацию при которой будете нагружать отдельно взятую розетку через тройники на несколько устройств работающих продолжительное время на суммарной мощности 4-5-6кВт? Причем теоретическая опасность создается не для кабеля 2,5мм[SUP]2[/SUP] а для самой розетки. По обычным таблицам медь 2,5мм2 теоретически нормально работает на токе до 27А, по таблицам с заниженным током учитывающим разные условия на токе 21А. Наличие 4мм[SUP]2[/SUP] или дублирующей линии 2,5мм[SUP]2[/SUP] это перестраховка на труднодоступном участке.
Но если задачи сделать более компактный щиток нет, то вопрос вообще не стоит. У вас и так на 48 модулей щиток брать придется, модулем больше модулем меньше от того что есть - разницы никакой.
25.09.2013 в 14:51:05
Nine-tailed написал : Наличие 4мм2 или дублирующей линии 2,5мм2 это перестраховка на труднодоступном участке.
а нахрена?
25.09.2013 в 15:13:10
Alexiy написал : а нахрена?
Да по сути просто так, говорю же перестраховка, если вдруг сечение кабеля "2,5" будет производителем занижено )) - честных 2,5 с нормальными соединениями достаточно.
25.09.2013 в 15:40:25
Vladimir_Vas написал : Тут соревнуются - кто больше?
Да нет, это просто здоровый сарказм - получается 37р и надо брать 48 щиток. И для чего такой запас???
25.09.2013 в 15:45:12
DED@ПВО написал : И для чего такой запас???
Запас пригодится для клемм. Нужно же ещё подсоединить 24 кабеля по 3 жилы в каждом. Это 72 клеммы.
25.09.2013 в 23:52:33
Попросил соседа заглянуть в этажный щиток. Он не электрик и насколько я понял в щитке стоит:
1) Выключатель нагрузки на 63А, попросту говоря, рубильник. 2) УЗО на 63А на 100мА. 3) Автомат на 50А с характеристикой C.
Всё это марки IEK, если я правильно понял.
Вопрос: с каким максимальным током срабатывания можно поставить автомат на ввод в квартиру? Если на вводе в квартиру автомат будет с характеристикой B, а в щитке с характеристикой C на один и тот же ток срабатывания, то какой сработает первым при перегрузке? Наверно тот, который с характеристикой B? Если так, то в квартиру можно ставить автомат на 50А с характеристикой B, если в этажном щитке стоит автомат тоже на 50А с характеристикой C?
Насколько логичны мои рассуждения?
26.09.2013 в 00:13:22
swerer написал : Вопрос: с каким максимальным током срабатывания можно поставить автомат на ввод в квартиру? Если на вводе в квартиру автомат будет с характеристикой B, а в щитке с характеристикой C на один и тот же ток срабатывания, то какой сработает первым при перегрузке? Наверно тот, который с характеристикой B? Если так, то в квартиру можно ставить автомат на 50А с характеристикой B, если в этажном щитке стоит автомат тоже на 50А с характеристикой C? Насколько логичны мои рассуждения?
Как будто логичны, я бы также 2 месяца назад рассуждал. Но тут уже узнал что характеристика эта работает только на ток КЗ, а тепловой расцепитель стоит одинаковый. Т.е. нет гарантии что тот что в квартире сработает первым (хотя с одним производителем это наверняка будет так - т.к в общем щитке наверняка прохладнее). Вывод - в квартире ставьте не автомат 50А, а рубильник на 63А, в квартире хватит автоматов на меньшие токи по группам. Ставить вводный автомат на меньший ток (40А) я бы не стал - зачем самому себе урезать 10Ампер, тем более когда потребителей у вас не мало. Срабатывание Автомата на 50А в щитке это будет исключительная ситуация, так что в коридор выйти будет не сложно. Я себе в общем щитке меняю рубильник до счетчика, а после счетчика ставлю автомат 50А и селективное УЗО 63А, дальше кабель на щиток квартиры, такой же рубильник и т.д.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу