Shturman1 написал :
узнавайте что есть в этажном щите. Тогда можно продолжать разговор.
На свет вы тоже даете кабель 2,5 мм.кв (судя по цвету на схеме 2,5 мм.кв)?
Я ещё не скоро доберусь до этажного щита. Как доберусь, так обязательно посмотрю. А пока давайте считать, что в этажном щите всё нормально и 50А на вход в квартиру поставить можно. Может есть замечания по чему-то ещё?
Да, на свет тоже 2,5 кв.мм.
А ещё я думал делать разводку по квартире с использованием распределительных коробок, которые замуровать под штукатурку, но, тут народ, похоже, не советует так делать, а вместо этого советует подключать розетки последовательно: от одной к другой. Почему так лучше? Соединения хочу сделать на клеммниках WAGO.