И так, всем бодрого времени суток! Нужно собрать щит в квартиру (новостройка). Сейчас расскажу какие потребители и сколько каких линий, а Вы, уважаемые форумчане, советуйте, ругайте, гнобите, но лучше все таки советуйте))) Что имеем: Ввод в квартиру от этажного щита где установлен счетчик и АВ 32А кабелем 3х6 ВВГнг LS. Разводка в квартире по полу в гофротрубе. Теперь по потребителям и хотелкам.

  1. духовой шкаф, мощность неизвестна, кабель 3х4 ВВГнг LS
  2. 3 кондиционера на каждый отдельная линия 3х2.5 NYM
  3. детская 3.1 розетки правая сторона 3х2.5 NYM 3.2 розетки левая сторона 3х2.5 NYM 3.3 свет 3х1.5 NYM
  4. спальня 4.1 розетки правая сторона 3х2.5 NYM 4.2 розетки левая сторона 3х2.5 NYM 4.3 свет 3х1.5 NYM
  5. кухня-столовая-зал (3 в одном) духовой шкаф указан выше 5.1 розетки рабочая зона, вытяжка, варочная панель (розжиг) 3x2.5 NYM 5.2 розетка холодильник 3х2.5 NYM (неотключаемая) 5.3 розетки ТВ, роутер, ДВД, у стола (про запас) 3х2.5 NYM 5.4 свет 3х1.5
  6. коридор 6.1 розетки 3х2.5 NYM 6.2 свет проходной выключатель 3х1.5 NYM
  7. ванная 7.1 розетки стиральная машина, фен, бритва, вытяжка 3х2.5 NYM 7.2 свет 3х1.5 NYM теперь хотелки. щит нужен Schneider Electric все начиная от коробки заканчивая начинкой.
  8. рубильник на всю квартиру (кроме холодильника)
  9. не очень большой щит. вот собственно что есть. какие автоматы, дифы, УЗО, "рубильник"? номиналы, модели? какие будут предложения-советы? заранее благодарен!
0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.09.2013 в 14:29:53

Alex2507, Предлагаю такой вариант щитка: Серию АВ,УЗО и Дифф выберете сами.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.09.2013 в 20:12:03

18 линий. Счётчик где, снаружи? Тогда можно уложиться в Прагму 3*13 модулей. Если намного больше денег потратить и часть линий запитать от одномодульных 1P+n автоматов, таких же дифавтоматов, то можно и в 36 модулей уложиться. Это МиниПрагма 3*12. Чьми силами будет подключение?

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

29.09.2013 в 20:33:21

Alex2507 написал :

  1. детская 3.1 розетки правая сторона 3х2.5 NYM 3.2 розетки левая сторона 3х2.5 NYM

Раньше тоже так делали заказчикам пару раз..-насколько это имеет смысл ? Плюс только один- распределить нагрузку для того что было можно всю мощность подаваемую на квартиру врубить водной комнате ? Такое вообще бывает нужно ?

Alex2507 написал : 5.2 розетка холодильник 3х2.5 NYM (неотключаемая)

А это для чего ? В чем преимущество ? Чем защищается такая линия ? Автоматом на стояке ? я так понял это линия запитанная напрямую от ввода без автомата, что бы можно было всю квартиру полностью обесточит кроме это розетки - я правильно понял ?

Alex2507 написал : 3 кондиционера на каждый отдельная линия 3х2.5 NYM

А почему на сплиты все мы берем именно 2.5 мм 2 ? Там же реально нагрузка 1кВт в стреднем если не ошибаюсь..

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

29.09.2013 в 20:41:59

jud-suss написал : А это для чего ? В чем преимущество ?

Вы правильно поняли

jud-suss написал : что бы можно было всю квартиру полностью обесточит кроме это розетки

jud-suss написал : А почему на сплиты все мы берем именно 2.5 мм 2

Это смотря какие ;)

0

@fev.santeh Инста

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.09.2013 в 20:54:11

DED@ПВО написал : Alex2507, Предлагаю такой вариант щитка: Серию АВ,УЗО и Дифф выберете сами.

Не катит. Шинки Legrand. А заказ был другой!

Alex2507, подскажите ещё длинну самых протяжённых линий. Подскажите также бюджет на щит (корпус) + наполнение + сборка. Так оно точнее будет :)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

29.09.2013 в 20:56:15

web-rr написал : Шинки Legrand.

Ну нету у меня фото шинок Schneider в фас, ну нету.......:help

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

29.09.2013 в 21:03:10

web-rr написал : Чьми силами будет подключение?

счетчик снаружи в общем щитке. моими. потому и советуюсь что из чего и как. я для себя представляю как должно быть, но лишний раз спросить думаю не лишним будет.

jud-suss написал : Раньше тоже так делали заказчикам пару раз..-насколько это имеет смысл ? Плюс только один- распределить нагрузку для того что было можно всю мощность подаваемую на квартиру врубить водной комнате ? Такое вообще бывает нужно ?

для меня плюс в другом. это возможность отключить одну сторону для каких либо работ на ней сверление под шкафы картины и прочие полки. и не таскать удлинители, а спокойно пользоваться соседними розетками.

jud-suss написал : А это для чего ? В чем преимущество ? Чем защищается такая линия ? Автоматом на стояке ? я так понял это линия запитанная напрямую от ввода без автомата, что бы можно было всю квартиру полностью обесточит кроме это розетки - я правильно понял ?

все правильно, но хочу защитить эту линию отдельным автоматом 16А ну и до него в общем щите 32А стоит.

jud-suss написал : А почему на сплиты все мы берем именно 2.5 мм 2 ? Там же реально нагрузка 1кВт в стреднем если не ошибаюсь..

я не знаю какие будут кондеи, пусть и слабые, но запас не помешает. не 3х1.5 ложить ведь.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

29.09.2013 в 21:07:30

web-rr написал : Не катит. Шинки Legrand. А заказ был другой!

))) ай-ай-ай)))

web-rr написал : Alex2507, подскажите ещё длинну самых протяжённых линий.

15-18 метров не больше.

web-rr написал : Подскажите также бюджет на щит (корпус) + наполнение + сборка. Так оно точнее будет

столько сколько нужно, но без фанатизма. Т.е. нужно то что реально необходимо, а не изыски. щит встраиваемый.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.09.2013 в 21:11:33

В общем рекомендую предварительно щит Pragma PRA24313 (встраиваемый, габариты 396 на 660) или PRA29313 (навесной). Всё по фен-шую, всё Шнайдер. Далее УЗМ51М. Вот это не Шнайдер, но они годные! Всё остальное Acti9 iC60N и Acti9 iDifK, а также все аксессуары. Собирать как обычно принято закажете у Юрки?

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

29.09.2013 в 21:15:08

web-rr написал : В общем рекомендую предварительно щит Pragma PRA24313 (встраиваемый) или PRA29313 (навесной). Всё по фен-шую, всё Шнайдер. Далее УЗМ51М. Вот это не Шнайдер, но они годные! Всё остальное Acti9 iC60N и Acti9 iDifK, а также все аксессуары.

есть ли аналоги для УЗМ? я не нашел((( и где есть хороший каталог по аксессуарам? с фото, а то на оф. сайте как-то заморочно все, толком не нашел ничего.

0