Вот проект электрики .
Два уточнения.
1 в коридоре есть свет
2 в спальне есть сплит система
Это дизайнер забыл нарисовать.
Ввод алюминий 2.5 мм2
Мои соображения
Вводной автомат 20А
УЗО 30 мА
1 гостиная и коридор
сплит система -2.5 мм2 медь+ автомат 10А
свет 1.5 мм2 медь +автомат 10 А
Розетки 2.5 мм2 медь +16 А
2 Спальня
сплит система -2.5 мм2 медь+ автомат 10А
свет 1.5 мм2 медь +автомат 10 А
Розетки 2.5 мм2 медь +16 А
Кухня
свет 1.5 мм2 медь +автомат 10 А
Розетки 2.5 мм2 медь +16 А
Ванная комната
УЗО 10 мА
свет 1.5 мм2 медь +автомат 10 А
Розетки 2.5 мм2 медь +10 А
Буду рад советам.
Я понимаю что при вводе 2.5 мм2 алюминия можно и одной группой обойтись..Но при такой планировке перерасход кабеля не большой и можно сделать покрасивее
jud-suss написал :
Я понимаю что при вводе 2.5 мм2 алюминия можно и одной группой обойтись..Но при такой планировке перерасход кабеля не большой и можно сделать покрасивее
При вводе 2,5мм2 алюминия вводной автомат не более 16А!!!!!! Решайте вопрос увеличения мощности и замену вводного кабеля. Просьба сделать фото этажного щитка и выложить сюда. Кстати дом с электроплитами или газовыми? Панельный, блочный или кирпичный??? С этой информации надо начинать! Заодно и разрешенную мощность озвучьте.
DED@ПВО написал :
При вводе 2,5мм2 алюминия вводной автомат не более 16А!!!!!! Решайте вопрос увеличения мощности и замену вводного кабеля. Просьба сделать фото этажного щитка и выложить сюда. Кстати дом с электроплитами или газовыми? Панельный, блочный или кирпичный??? С этой информации надо начинать! Заодно и разрешенную мощность озвучьте.
Это сталинка 1960 го года, щиток в квартире счетчик тоже. как в хрущевках.
Дом кирпичный, перекрытия железобетонные.
Я спрашивал здесь про замену вводного кабеля - сказали что в данном случае бессмысленно.
Только что демонтировал ввод (после переключения на новый) в сталинке 1956 года примерно. Там было 1,5 меди!
В любом случае ввод Вам менять нужно на 3*6 и смотреть на возможность установки в этажном щите автомата ампер на 25. А то ведь нету смысла в установке сплит-системы и прочих групп - выбивать будет.
Стояк в этой сталинке точно старый и его не трогали? Даже если так, то возможно сделают реконструкцию через год, два или 10.
web-rr написал :
А то ведь нету смысла в установке сплит-системы и прочих групп - выбивать будет
Ну фиг его знает. Так то я с Вами согласен. Но такая ситуация почти у всех..у меня сейчас в хрущевке ввод 20 А 2.5 мм2 многожильной меди Работает и сплит и стиралка и плита с электродуховкой 2 кВт...просто одновременность то не высокая..
Далее можно не продолжать... Один единственный АВДТ 16/0,03 в вашей мегасхеме до ближайшей реконструкции на все случаи жизни (разве что УЗМ еще какой пригодится).
Простите пожалуйста...
А то мне уже давно предъявляют, например:
AlexMax написал : ПPOPAБ, имеете Вы такое правило прийти в тему и расставить все точки над ё на первой-второй странице.
Вы - неинтересный человек. Убиваете веселье в зародыше
DED@ПВО написал :
По количеству - да, а по нагрузочной способности у Вас ....увы и ах......
Ну а как тут говорят -удобство эксплуатации ? Типо выключил розетки в комнате что бы ребенка током не ударило..Не ну реально стремно заказчику серьезному делать электрику с 1 автоматом
jud-suss написал :
Не ну реально стремно заказчику серьезному делать электрику с 1 автоматом
В Вашем случае это просто необходимость, тем боле Вам предложили поставить Дифф, а это не только(ценный мех и 3-4 килограмма мяса) АВ но и еще и УЗО в придачу! Можете наставить диффов на каждую линию, но будет тоже самое только в ....надцать раз дороже!
забыть.делать 6-ку 3-ёх жильную.РЕ не подключать в подъезде,дёргать УК и вызывать их электрика по поводу замены вводного АВ в подъезде и подключение оного к новому кабелю(это не так сложно как может показаться,главное что бы электрик был вменяемым) .Просто без этого все потуги в квартире глупы - поменять всю проводку и оставить такую дырку...
jud-suss написал :
сплит система -2.5 мм2 медь+ автомат 10А
С16А.
jud-suss написал :
сплит система -2.5 мм2 медь+ автомат 10А
С16А.
jud-suss написал :
Кухня
свет 1.5 мм2 медь +автомат 10 А
Розетки 2.5 мм2 медь +16 А
А тут не так всё просто,нужно смотреть коммуникации,где раковина,что там за вывод на светильник из короба с трубами,и потом,почему 850 по высоте на розетки рабочей поверхности,а бортик если будет?,а розетки с крышкой?а где выводы на бытовую технику(хоть поджиг - то будет,а в духовке свет?
А вентилятор? и где стиралка?и почему так блок розеток расположен - привязки нет к коммуникациям,а свет на зеркале будет?
И где слаботочка?А то не понятно как техника у ТВ подключаться будет...А что с теплыми полами?
jud-suss написал :
Я понимаю что при вводе 2.5 мм2 алюминия можно и одной группой обойтись..
Три как минимум.Да забудьте вы про этот ввод,вон на Красном четырёхкомнатная в сталинке под 25 - ти амперным третий год всё тянет,правда в подъезде магистраль - медь в ткани, добротное сечение и резина на изоляции живая.
З.Ы.
maxx1 написал :
Одиночные розетки сделайте двойными
Точно,забыл:по возможности ставить две - три розетки блоком,а то в спальне смешно получилось,бра-то не заложено - включил ночник и пипец,даже зарядку ноута присунуть не куда...
я за 5х1.5. вдруг захочется какой-нить контроллер замутить на потолке вдобавок к люстре - чистая фаза как раз пригодится. или подсветку на отдельной клавише. мало ли.
andrewkhv написал :
я за 5х1.5. вдруг захочется какой-нить контроллер замутить на потолке вдобавок к люстре - чистая фаза как раз пригодится. или подсветку на отдельной клавише. мало ли.
Кто больше...
Может сразу КВВГ 7х1,5? А чего мелочиться? Можно организовать 3 группы + ночник + ДУ