Подскажите пожалуйста есть смысл устанавливать в электрощит автоматы фаза+ нейтраль например: SE Домовой ВА63 Автоматический выключатель 1P+N 16A (C) 4.5kA или достаточно выкл. с фазой АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 16A C такой например.
Квартира в новостройке, заземление есть и идет от щитка.
Цена сильно отличается, да и два модуля они занимают в щитке, а хотелось бы один. Автоматику хочу только Шнайдер.
Схема во вложении
Вообще это вопрос в ветку по электрике.
Если кратко, то двухполюсные автоматы надо ставить на приборы, связанные с водой (в первую очередь водонагреватели и т.д.), я себе буду ставить так-же на варочную панель и духовой шкаф так-как они тоже не далеко от воды
сергей 30 написал :
Подскажите пожалуйста есть смысл устанавливать в электрощит автоматы фаза+ нейтраль
Смысл иногда есть
Но для экономии можно и однофазными обойтись.
Вот пример: на одной из линий каким-то образом ноль замкнули на землю, выбило групповое УЗО, а на этом УЗО половина квартиры...
Если линии висят на автоматах 2р или 1р+N, можно легко найти проблемную линию и восстановить электроснабжение остальных групп.
Ну или стационарно подключаемая техника (без розеток). Примерно такая же ситуация... Если понадобится отключить нулевой проводник то это можно будет сделать только на клеммнике внутри щитка.
Еще смысл в том, что при использовании на всех линиях автоматов 2р или 1р+N не требуется устанавливать нулевые шинки. Щиток становится более наглядным, проще подключать внешние линии
И после УЗО, на выход в одну клемму вставлять 6 (10) и 2.5 квадрата... Если только многожильний гибкий и обжать в один наконечник... но как-то не по феншую
сергей 30, Дифф 100мА в квартирном щитке бесполезен! Ставьте его в этажный щит. Но лучше ставьте ВАД2 S 63A 100mA ,это будет подешевле чем с буковкой S от брендов. Без буковки S дифф не обеспечит Вам временной селекции и будет вышибаться вместе с внутриквартирным УЗО или Дифф.
DED@ПВО написал :
Дифф 100мА в квартирном щитке бесполезен! Ставьте его в этажный щит. Но лучше ставьте ВАД2 S 63A 100mA ,это будет подешевле чем с буковкой S от брендов. Без буковки S дифф не обеспечит Вам временной селекции и будет вышибаться вместе с внутриквартирным УЗО или Дифф.
А если поставить вот такой iID 4П 63A 100MA A-ТИП, вместо дифа 100 мА? как-раз 4 полюса (один вход, три выхода на 3х1,5, 3х2,5 и на УЗО один). Провод заменю который идет на свет, на 3х1,5 NYM
Подредактировал схему. Заменил Диф. в санузле на 30мА, заменил Обще квартирное УЗО на 4-х полюсное (теперь все провода к разным клеммам подключаются) и заменил провода освещения на NYM 3х1,5.
Подскажите пожалуйста такая схема будет хорошо работать?
Спасибо!
Подредактировал схему. Заменил Диф. в санузле на 30мА, заменил Обще квартирное УЗО на 4-х полюсное (теперь все провода к разным клеммам подключаются) и заменил провода освещения на NYM 3х1,5.
Подскажите пожалуйста такая схема будет хорошо работать?
Не будет!
Нельзя ставить 4P УЗО в однофазную сеть, да ещё и таким образом...
ksiman написал :
Для защиты от утечек проводки в этажном щите ставится одно противопожарное УЗО не более 300мА и всё
Ksiman, так мне как лучше поступить? Я хотел бы оставить общий рубильник в виде УЗО в квартире, чтобы разом выкл. все электричество в квартире (если что случится...), не бегая на площадку
Кстати-кстати, я тут мельком пролистал и увидел некое упоминание о трехфазном УЗО в однофазной цепи.
Непонятно, зачем это нужно, но, насколько помню, четырехполюсные УЗО F-серии от ABB допускают их использование в 1-ф сети. Тогда задействуются два крайних правых полюса (просто вдруг у ТС как раз уже есть именно такое УЗО))
Johnny27 написал :
Кстати-кстати, я тут мельком пролистал и увидел некое упоминание о трехфазном УЗО в однофазной цепи.
Непонятно, зачем это нужно, но, насколько помню, четырехполюсные УЗО F-серии от ABB допускают их использование в 1-ф сети. Тогда задействуются два крайних правых полюса (просто вдруг у ТС как раз уже есть именно такое УЗО))
F204 действительно сможет работать в однофазной сети
В 24 модуля влезает
Мелкие замечания: почему дифавтоматы решили поставить разного типа? Поставили-бы оба на 30мА Или очень хочется именно 10мА? Тогда ещё смотрите ABB DS201 (DS202, DS201L)
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.