Подскажите пожалуйста как лучше поступить. Хочу переделать ввод в дачный дом. К сожалению в снт всем все по барабану сказали как хош так иделай. Вл трехфазная и pen .буду делать заземление TN-C-S вопрос где лучше разделить pen и разместить гзш в щитке в доме или снаружи на стене дома в боксе ip65 от него медью 5x10 в дом ?поскольку все равно буду переходить с алюминия(сип) на медь то какой то бокс на доме буде.и можно ли в наружном боксе не ставить вводной автомат а просто перейти в нем на медь и сделать гзш . Просто в доме живут пожилые люди которым тяжело бегать на улицу и лезть на стену если вдруг вводной выбьет.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.10.2013 в 21:22:26

PEN лучше разделять снаружи дома А вводной автомат можно поставить во внутреннем щите рядом со счётчиком

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.10.2013 в 21:45:32

Валерич, Разделять в металлическом боксе на фасаде здания:

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

14.10.2013 в 21:54:56

бокс обязательне метал или пластик можно.и можно ли на стене но под крышей крыльца что бы доступ без лестницы был?

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

14.10.2013 в 21:55:40

DED@ПВО,спасибо классная картинка

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.10.2013 в 21:59:33

Валерич написал : спасибо классная картинка

Нет за что....:flirt

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2013 в 01:30:51

ksiman написал : PEN лучше разделять снаружи дома

почему?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.10.2013 в 01:34:47

andrewkhv написал : почему?

Потому что незачем тащить в дом PEN. И к заземлителю проще подключение сделать. Если делать внутри, то придётся сверлить ещё одно отверствие кроме как для вводного кабеля ещё и для PE провода. Тем более ГЗШ зачем внутри жилого дома??? Вы много таких видели????

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2013 в 02:11:48

Валерич, если вас не заставляют ставить счетчик на фасаде, то деление лучше делать в щите в доме, где все-таки условия лучше, чем даже в защищенном боксе.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.10.2013 в 02:17:41

Валерич, Почитайте:http://elesant.ru/podkliuchenie-doma-k-elektropitaniiu/elektroprovodka-doma/podkliuchenie-doma/gzsh-glavnaia-zazemliaiushchaia-shina Читайте так же ПУЭ 1.7.119

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2013 в 08:19:17

DED@ПВО написал : Почитайте:http://elesant.ru/podkliuchenie-doma...ushchaia-shina

хм. и что полезного там Валерич найдет?