DED@ПВО написал : Валерич, Разделять в металлическом боксе на фасаде здания:
Немного не по теме, у вас еще разрешают ставить вводной автомат после счетчика?
15.10.2013 в 08:41:21
DED@ПВО написал : Валерич, Разделять в металлическом боксе на фасаде здания:
Немного не по теме, у вас еще разрешают ставить вводной автомат после счетчика?
15.10.2013 в 09:47:50
DED@ПВО написал : Читайте так же ПУЭ 1.7.119
Читайте сами еще раз. ВУ/ВРУ/ГРЩ в которых размещается шина в частных домах размещаются в ДОме, за исключением ВУ которое может быть и на улице.
В доме стабильность контакта на шине -лучше, и ее контроль - проще.
DED@ПВО написал : Если делать внутри, то придётся сверлить ещё одно отверствие кроме как для вводного кабеля ещё и для PE провода.
невелика проблема.:) Вам больше нравится лазить для контроля по лестнице наверх? и еще по фасаду проводник РЕ к щиту вести?
DED@ПВО написал : Тем более ГЗШ зачем внутри жилого дома??? Вы много таких видели????
Зачем она снаружи? Массовое стандартное явление. То тс если не хотите ставить автомат снаружи дома то и щит вам ни к чему. Он нужен только для автомата. Переход с сипа на медь стандартным подходящим прокалывающим сжимом. и Все. Кабель в дом в трубе или кирп.кладке. Но... В этом случае постарайтесь вводной 4х10Cu внутри дома не трассировать. как только вошел в дом сразу в ЩИТ.
15.10.2013 в 12:26:53
Grek148 написал : Немного не по теме, у вас еще разрешают ставить вводной автомат после счетчика?
Да, если до счетчика имеется выключатель нагрузки, и вводной должен быть опечатан.
15.10.2013 в 12:41:19
Насяльника написал : ВУ/ВРУ/ГРЩ в которых размещается шина в частных домах размещаются в ДОме, за исключением ВУ которое может быть и на улице.
Там нет таких слов, не надо перефразировать своими словами. Там по моему сказано на счет посторонних лиц.....Если вас устраивает ещё один ящик кроме квартирного щита в доме - на здоровье.....:yu
15.10.2013 в 14:28:49
DED@ПВО написал : Там по моему сказано на счет посторонних лиц....
Вы что шину на стену прилепить хотите? что вас лица волнуют.
DED@ПВО написал : Если вас устраивает ещё один ящик кроме квартирного щита
Это еще зачем. В старте темы:
Валерич написал : переделать ввод в дачный дом.
Ставим 1 щит и все делаем в нем. и будет он ГРЩ :) Ваша ссылка на пункт : смотрим
ПУЭ 1.7.119. написал : Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства(ВУ) в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ....
тамже
ПУЭ написал : 7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ). 7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ
15.10.2013 в 16:22:08
Насяльника, Ну кончай уже словоблудить и читаем ещё раз ПУЭ1.7.119! В ней говорится о ГЗШ, а не о ГРЩ!!! Сама ГЗШ должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся дверцей и со знаком на ней. ГРЩ уже должен распределять N и PE, а ГЗШ должна производить деление PEN до ГРЩ. Поэтому ГЗШ должна находиться рядом с ГРЩ, а не в составе его! Где то читал что разрешается размещать ГЗШ в шкафу ГРЩ, но место для неё должно быть отгорожено от остального щита.
15.10.2013 в 16:33:21
DED@ПВО написал : Поэтому ГЗШ должна находиться рядом с ГРЩ, а не в составе его!
ИМХО, решение вопроса исключичельно с эстетической точки зрения. А так какая разница где будет шина: внутри дома в общем щитке, или на фасаде дома в индивидуальном щитке???
Дед, откуда выводы что ГЗШ не может быть внутри ГРЩ ?
15.10.2013 в 16:38:26
Solovey написал : Дед, откуда выводы что ГЗШ не может быть внутри ГРЩ ?
Я там дополнил. ГЗШ может размещаться в шкафу ГРЩ только при соблюдении условия - место для ГЗШ должно быть отгорожено от остального щита. Где то вычитал, где не помню.....:confused:
15.10.2013 в 17:05:35
DED@ПВО написал : Сама ГЗШ должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся дверцей и со знаком на ней.
Гыы, отличный шкаф виден на фото номер 1 и 3 в 17-м сообщении :)
DED@ПВО написал : Где то читал что разрешается размещать ГЗШ в шкафу ГРЩ, но место для неё должно быть отгорожено от остального щита.
А какой смысл ее отгораживать, тем более что она будет проводником связана с металлическим корпусом и металлической дверью щкафа (если шкаф металлический)
15.10.2013 в 17:18:59
DED@ПВО написал : ГРЩ уже должен распределять N и PE, а ГЗШ должна производить деление PEN до ГРЩ.
бред
DED@ПВО написал : ГЗШ должна находиться рядом с ГРЩ, а не в составе его!
читай ПУЭ, а именно
DED@ПВО написал : кончай уже словоблудить и читаем ещё раз ПУЭ1.7.119!
DED@ПВО написал : разрешается размещать ГЗШ в шкафу ГРЩ, но место для неё должно быть отгорожено от остального щита.
бред. ещё раз
DED@ПВО написал : кончай уже словоблудить и читаем ещё раз ПУЭ1.7.119!
а там написано
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
15.10.2013 в 17:36:56
Alexiy написал : а там написано
Дорогой мой,- ВУ и ГРЩ немного разные вещи,- в ВУ нет АВ групповых цепей,он не распределительный!!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу