oleg73
oleg73
Новичок

Регистрация: 22.11.2012

Ульяновск

Сообщений: 18

17.10.2013 в 15:33:44

купил пяток энергосберегающих ламп одна ночью моргает, поменял с другой такой же из другой комнаты, ни та ни другая не моргает надо было бы забить, но пытливый ум.... стал читать форум.

  1. узнал про резюк\конденсатор, как обход проблемы
  2. проверил выключатели - он рвет фазу абсолютно точно
  3. замерял напряжение(или правильно говорить разность потенциалов?) при выключенном выключателе - имеем 25-35В (и это не на одном светильнике, проверил три)
  4. выключатели без подсветки
  5. проводка штатная панельной новостройки. не знаю важно это или нет - линии защищены узо

а теперь вопросы:

  1. отчего возникает напряжение при выключенном выключателе?
  2. насколько и чем это вредно\опасно?
  3. сильно не пинайте, пытливый ум же ))))
0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2013 в 15:36:43

oleg73 написал :

  1. отчего возникает напряжение при выключенном выключателе?

наводка?

Ток не пробовали измерить при отключенном выключателе? Если это наводка, то ток будет микроамперы...

oleg73 написал : напряжение(или правильно говорить разность потенциалов?)

в вашем случае это одно и то же

0
oleg73
oleg73
Новичок

Регистрация: 22.11.2012

Ульяновск

Сообщений: 18

17.10.2013 в 15:47:50

Alexiy написал : наводка?

Ток не пробовали измерить при отключенном выключателе? Если это наводка, то ток будет микроамперы... в вашем случае это одно и то же

наводка в трех разных светильниках? ток не измерял...

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.10.2013 в 15:56:31

у меня выключатель БЕЗ подсветки разрывает фазу, но есть одна энергосберегайка, которая все равно мигает :) почему - не понимаю. думал про наводку, но мне эта версия показалась неубедительной

0
oleg73
oleg73
Новичок

Регистрация: 22.11.2012

Ульяновск

Сообщений: 18

17.10.2013 в 16:17:12

andrewkhv написал : у меня выключатель БЕЗ подсветки разрывает фазу, но есть одна энергосберегайка, которая все равно мигает :) почему - не понимаю. думал про наводку, но мне эта версия показалась неубедительной

во-во, у меня почти такая же ситуация, то с одним усложнением - у меня мерцает одна единственная лампа, в отдельно взятом светильнике ))

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

17.10.2013 в 16:26:32

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48904&p=645568&viewfull=1#post645568

0
oleg73
oleg73
Новичок

Регистрация: 22.11.2012

Ульяновск

Сообщений: 18

17.10.2013 в 16:29:52

iale написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48904&p=645568&viewfull=1#post645568

хотите сказать что появляется емкость?

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

17.10.2013 в 16:33:31

на моделировании показано как через емкость параллельно идущих проводов заряжается накопительный конденсатор энергосберегайки

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2013 в 16:36:03

oleg73 написал : вопрос был в другом

прочитайте тему по ссылке - ваша проблема один-в-один

0
oleg73
oleg73
Новичок

Регистрация: 22.11.2012

Ульяновск

Сообщений: 18

17.10.2013 в 16:37:31

понял. спасибо. единственное сомнение не уж то на таком коротком отрезке может возникать емкость способная поджечь КЛЛ. если все же это емкость, то как я понимаю ничем страшным это не грозит, кроме уменьшения срока службы моргающей КЛЛ?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.10.2013 в 16:40:58

oleg73 написал : ничем страшным это не грозит,

это может быть не только следствием емкостных токов, но и свидетельством пробитой изоляции на участке от ответвительной коробки до выключателя А это уже грозит вероятностью пожара Где-то я читал про провод ПВС и невыключающий выключатель...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу