20.10.2013 в 12:44:27
Приветствую всех!
Помогите советом - что делать? Есть продуктовый магазин, там у нас арендатор. Раз в месяц мы снимаем показания со счетчика и передаем в энергосбыт. В прошлом и позапрошлом месяце почему-то было на 30% меньше накручено на счетчик. Забил тревогу, вчера пошел визуально осмотреть - оказалось что
... у трехфазного счетчика ОТЛОМАЛСЯ и отошел один провод, приходящий от трансформаторов (вроде правильно пишу про небольшие прозрачные коробочки) к клеме в счетчике. Провод вроде предпоследний. Счетчик старый советский дисковый.
В итоге отломавшийся кусок провода 1-2 см зажат болтом в клемах, а сам провод, приходящий от трансформатора - висит не подключенный рядом с клемами. Но то, что он не подключен - не видно, если только не смотреть сильно снизу.
Как исправить? Слышал, что штрафы сейчас лошадиные!
ЗЫ: мысли пока такие:
Раскрутить и "перезакрутить" клемы не могу, так как все опломбировано. В электрике не разбираюсь. Кого-то со стороны просить помочь - боюсь свидетелей. Как сломался - не знаю :-\ или приходящий электрик когда протягивал что-то задел или может пережали его когда протягивали и он сам лопнул - не знаю! ((
Спасайте люди!
20.10.2013 в 12:56:28
А фото?
20.10.2013 в 12:58:47
dron-rost написал : капнуть на кончик провода какого-нить спеиального клея и соединисть провод с его отломавшимся куском или то же самое сделать с помощью холодной сварки?
Вот тут-то Вы сами себя и подставите.
dron-rost написал : Счетчик старый советский дисковый.
Коль так, лучше его поменять на новый с классом точности не хуже 2; все равно рано или поздно заставят. Порядок действий:
20.10.2013 в 13:17:22
Фото вечером постараюсь. Счетчик могу поменять, даже есть под рукой уже другой поверенный - лежит на всякий случай уже года два. НО - если буду менять без их представителя - там на счетчике 2-3 пломбы номерных. Последний раз инспектор приходил месяца 4 назад. Мне кажется накажут если без их ведома сорву пломбы и поставлю новый счетчик :-\
20.10.2013 в 13:22:26
Позвоните в сбыт, узнайте. Если новый счетчик с целой пломбой на корпусе (пломба госповерителя) и со свидетельством госповерки - ИМХО, проблем не будет.
20.10.2013 в 13:43:59
dron-rost написал : Мне кажется накажут если без их ведома сорву пломбы и поставлю новый счетчик :-\
Не должны наказать. Счетчики ж меняет не сам энергосбыт, а монтажная организация, которую вы вправе выбрать сами. Инспектор не будет же стоять над душой все время, пока счетчик меняется. Да и потом, может вы не хотите делать отключение магазина в рабочее время, а только ночью? У нас в больничке менялось все без проблем.
20.10.2013 в 14:19:05
dron-rost написал : у трехфазного счетчика ОТЛОМАЛСЯ и отошел один провод, приходящий от трансформаторов
Трансы проектно стоят?
dron-rost написал : Раскрутить и "перезакрутить" клемы не могу, так как все опломбировано.
Пломбы точно не вскрывались (лупа покажет).
dron-rost написал : там у нас арендатор
У него доступ к щиту есть?
dron-rost написал : В итоге отломавшийся кусок провода 1-2 см зажат болтом в клемах, а сам провод, приходящий от трансформатора - висит не подключенный рядом с клемами.
Откусили, скорее всего, фазный на счетчик (нужно фото), экономят (воруют) однако!
НЕМЕЦ написал : Позвоните в сбыт, узнайте. Если новый счетчик с целой пломбой на корпусе (пломба госповерителя) и со свидетельством госповерки - ИМХО, проблем не будет.
Паспорт счетчика есть? Не удивлюсь, что скажут прямой воткнуть.
20.10.2013 в 14:21:11
Twixik написал : Не должны наказать. Счетчики ж меняет не сам энергосбыт, а монтажная организация, которую вы вправе выбрать сами. Инспектор не будет же стоять над душой все время, пока счетчик меняется. Да и потом, может вы не хотите делать отключение магазина в рабочее время, а только ночью? У нас в больничке менялось все без проблем.
Накажут ,и обязательно,- провода от трансформаторов тока ,должны идти на колодку которая пломбируется так же как и счетчик,иногда пломбируют и сами трансформаторы. Вызываете инспектора,он фиксирует ,фоткает,заносит дынные в свой журнал,снимает пломбы -уходит.Дальше,ему абсолютно до одного места кто будет переделывать: хоть дядя Ваня,вы сами или проф.монт.орг.,самое главное что бы счётчик,трансформаторы были с печатями о поверке,заключениями и остальной всякой батвой.Сделали:пришёл ,всё проверил,пофоткал,опломбировал,занос в журнал и с..ебал.-вот и вся его работа.;)
20.10.2013 в 14:23:45
Bladiclab написал : Откусили, скорее всего, фазный на счетчик (нужно фото), экономят (воруют) однако!
ТТ жив ли, не пришлось бы менять.
20.10.2013 в 14:26:24
Ок.Спасибо! Буду узнавать про альтернативную монтажную организацию... Трансы проектно, опечатаны липкими пломбами. Пломбы ТОЧНО не вскрывались. Арендатор доступа не имеет - тоже подумал сначала на него... но дверь там непростая и замок серьезный, ключ только у меня. как сам смотрел - края на границе разрыва кабеля - неровные, не похоже на то, что откусили. Приходящий электрик надежный - несколько объектов обслуживает, очень маловероятно что сговорился с арендатором, но у нас все возможно (( ...но чтобы так топорно! Очень сомневаюсь - скорее всего не специально.
20.10.2013 в 14:27:10
НЕМЕЦ написал : ТТ жив ли, не пришлось бы менять.
То что сдох и ладно. Другое интересно, почему трансы до сих пор стоят. 2013 год только прямые. Трансы какие 30/5; 50/5; 100/5 например?
dron-rost написал : ак сам смотрел - края на границе разрыва кабеля - неровные,
Нужно фото (визуальный осмотр).
20.10.2013 в 14:39:50
Bladiclab написал : почему трансы до сих пор стоят. 2013 год только прямые.
Что за норматив?
20.10.2013 в 14:45:01
НЕМЕЦ написал : Что за норматив?
Честно скажу, не интересовался. Но в энергосбыте если поинтересуетесь объяснят.
20.10.2013 в 14:49:42
medunit написал : Накажут ,и обязательно,- провода от трансформаторов тока ,должны идти на колодку которая пломбируется так же как и счетчик,иногда пломбируют и сами трансформаторы. Вызываете инспектора,он фиксирует ,фоткает,заносит дынные в свой журнал,снимает пломбы -уходит.Дальше,ему абсолютно до одного места кто будет переделывать: хоть дядя Ваня,вы сами или проф.монт.орг.,самое главное что бы счётчик,трансформаторы были с печатями о поверке,заключениями и остальной всякой батвой.Сделали:пришёл ,всё проверил,пофоткал,опломбировал,занос в журнал и с..ебал.-вот и вся его работа.;)
Дык, а вот только он ушел - как энергоснабжение объекта происходит? Считают по среднему пока я новый счетчик не поставлю? Или инспектор выключит все и вводной рубильник опечатает?
20.10.2013 в 14:50:02
dron-rost написал : Счетчик старый советский дисковый.
5 – 7 лет и на проверку (или на мусорку).
Трансы могут оставить, если действительно большое потребление. Например перемычки 35 мм.кв. по меди. А в принципе все от сбыта зависит. Если у них бардак то это одно а если порядок наводят.
dron-rost написал : Считают по среднему пока я новый счетчик не поставлю
Реально у Вас как проводят замену? Энергосбыт энергосбыту рознь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.