Вот всегда так в жизни, рано или поздно появляется такая задача, перед которой все предыдущие проблемы кажутся лишь цветочками. Так и у меня в этот раз.

В Саратове на углу улиц Лермонтова и Первомайской расположен жилой дом, построенный в стиле конструктивизма. Дом построен примерно с 1928 по 1935 год. Якобы дом работников судоремзавода. Проводка внутри дома ровно той-же исторической эпохи, т.е. ей от 78 лет. В доме, очевидно в послевоенные годы, появилось газоснабжение. Но электроснабжения модернизировать не стали. До сих пор ничего! А там есть на что взглянуть!

К картинке этой вернёмся позднее, а пока о доме.

Сколько фаз заведено на дом? А не знаю! Возможно и три (этажа там три и есть с угла дома цокольный, там снаружи какой-то магазинчик). Но стояков электроснабжения нет. Есть лежаки! Нет и отключающих аппаратов. Кручёный на роликах провод типа БПВЛ (которому около 80 лет) выходит из правой квартиры и уходит в левую (дальше не идёт, так как это самый левый подъезд). Так и на первом этаже и на третьем, мой объект на втором. Сечение провода примерно 2,5 – всего 2,5, они конечно там честные, но блин 80 лет и на этом проводе весь этаж?! Возможно, это был дом-коммуна, и он имел иную планировку, была система коридорная, лампочки только – вот и вся электрическая радость.

А в ПУЭ есть такое 7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается. Вертикальных участков не допускается, а тут на тебе – горизонтальные.

Ну ладно бы старьё, взять поставить автомат B6 и не переживать. Ан нет, не получится. Изоляция с проводов на вводе уже осыпается.

Что делать?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

20.10.2013 в 20:03:30

web-rr написал : Что делать?

Засада... Наверное, единственный вариант - это давить на собственника(ов), чтоб "били в колокола" по вопросу аварийности электропроводки. Пусть подключают к вопросу всех: администрацию, УК, МЧС... П.С. А этот дом, случаем, под снос не планируется?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

20.10.2013 в 20:15:43

Дом, в чьей собственности? Обслуживает кто?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.10.2013 в 20:24:14

Дом не признан аварийным и к расселению не планируется (специально порыскал). Касательно планов капитального ремонта - новый собственник квартиры пойдёт узнавать завтра в свою управляющую комнанию (УК "Волжская ЖЭК"). Попинать бы УК на предмет появления нормальных стояков электроснабжения в каждом подъезде! Однако, поскольку человек которому делаю мною весьма уважаем (он известный у нас фотограф и я его молодой и начинающий коллега) делать я буду в любом случае. В том числе и с рассмотрением вариантов подключится напрямую в ВРУ дома (оно прилеплено снаружи дома).

В собственности? Полагаю жильцов приватизировавших эту жилплощадь. Про УК я ответил.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.10.2013 в 20:28:47

web-rr написал : Кручёный на роликах провод типа БПВЛ (которому около 80 лет)

Да....! Печалька! Работы будет много но штрабить можно как угодно, стены небось около метра...? Это не БПВЛ, провод 50 лет ПРД200 или ПРД500. Помню такую проводку на роликах и проходы сквозь стены с "ушами"...... м..да... Удачи и малых физических и моральных затрат!:yu

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

20.10.2013 в 20:30:39

web-rr написал : В том числе и с рассмотрением вариантов подключится напрямую в ВРУ дома (оно прилеплено снаружи дома).

Согласен. Главное в данном случае провести работы по вводу и решении о выделенной мощности провести официально. В данном случае единственно правильное решение.

Жилищный кодекс Глава 4. Переустройство и перепланировка жилого помещения Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения

  1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

20.10.2013 в 20:31:33

DED@ПВО написал : Работы будет много но штрабить можно как угодно, стены небось около метра.

Больше мазанка с рейками.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.10.2013 в 20:33:49

Bladiclab написал : Больше мазанка с рейками.

Панельно-щитовые(барачного типа) выше двух этажей не строились, а здесь три этажа - значит красный кирпич, тем более часть дома даже рустованная, и тем более ещё и полуподвал(полуцоколь).

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

20.10.2013 в 20:36:26

Сталкивался с 3 этажкой, 3 подъезда 4 кв. на этаже. Дом постройки 50г.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.10.2013 в 20:39:46

Bladiclab написал : Сталкивался с 3 этажкой, 3 подъезда 4 кв. на этаже. Дом постройки 50г.

Есть такие, но внутри встречал деревянные щиты, по ним дранка и штукатурка а наружные стены капитальные 60см.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.10.2013 в 20:52:34

Штробить не буду вообще. Максимум сверлить проходы через стены. Трудные жилищные условия, комнату в коммуналке продали, переселились уже в эту квартиру, у себя на голове делают ремонт. А я же без пылесоса и штробореза. Открытая проводка, проводка в кабель-каналах, розетки и выключатели накладные. Использовать предполагаю NYM (блин не держал доселе в руках) ибо будут открытые участки по потолку, чтобы не было страшно на вид. NYM двухжильный (ибо три там девать куда?). Или три? Это уже конструктивизм, поэтому стены не метр, меньше. Хотя архитектурные излишества (выкружки-галтели при переходе стен в потолок) имеют место быть. Перегородки из поклечённого и оштукатуренного горбыля есть, но однокомнатная квартира расположена в торце дома и смотрит на две стороны, поэтому три стены уверенно кирпичные, стена с лестничным маршем тоже, а внутренняя перегородка и похоже та что к соседям смотрит - вот те деревянные.

Красной стрелкой указано ВРУ (как я его опознал). Не факт конечно что вообще дадут подключиться. Синей окно квартировладельца. Зелёной линией путь кабельной линии по фасаду, если его вести с прицелом завести через подъезд и установить в подъезде ВН или другой отключающий аппарат (ибо 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.) Если тупо поднять кабель по фасаду и завести рядом с окном, то и устанавливать счётчик и щит придётся прямо в красном углу (смотрит на ворота бывшего монастыря). Но где тогда ставить коммутационный аппарат, в ВРУ? А если он (автомат) сработает? Или ставить ВН там?