Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424
#4103696

Давеча попался нашей команде объект где заказчик захотел реально сменяемую проводку, а на потолке в стальных трубах. в общем по всем святым правилам ... с этого все и началось.

Всем доброго времени суток.
В этом посте будет отчет о проделанной работе , и он будет постоянно пополняться . Отчет будет с кучей фоток и текста
В детали (не касающиеся темы) постараюсь не вдаваться ... ибо их уже многА

Уверен многим тема будет интересна , т.к. она почти не освещена на форуме. И надеюсь инфа будет полезная , и кому-то пригодится . Также с радостью выслушаю советы, пожелания . если будут.

И так начнемс.

Место действия загородный коттеджный двух-этажный дом , ввод трех-фазка 16кВт воздушка СИП. Дом из газоблока , внутри несколько несущих стен красный кирпич. Каркас крыши брус (соотвественно на втором этаже потолок дерево , отсюда и стальные трубы) . Все окна, двери стоят. Голые стены без штукатурки , пол естессно тоже без стяжки.

Чтобы обеспечить сменяемость проводки было решено использовать жесткие трубы из ПВХ от компании ДКС , специально предназначенные для эл-проводки.

Соединяются эти трубы посредством специальных муфт и поворотов , из той же системы от ДКС.
Закупались трубы диаметром 16,20,25,32 мм. Длина - 3м.

Также для соединений и для ответвлений покупались коробки из того же каталога ДКС.

На деревянный потолок решили взять систему стальных труб для эл-проводки от фирмы OBO BETTERMANN. Которые изготавливаются по стандартам DIN EN 61386 и DIN EN 60423

У этой фирмы есть два вида стальных труб , точнее они делятся на два вида по типу соединения. Первый вид это резьбовое соединение, второй это обычный "вставной" - посредством вставных муфт.
Мы выбрали второй тип по понятной причине. И соответственно были куплены специальные стальные муфты и повороты.

Кабель закупили Одескабель , везли с Одессы , ВВГ-П нг лс (почему его не спрашивайте ) - 3*2,5 + 3*1,5 + 2*1,5
На вводы в щиты ( их три , и один слаботочный) был куплен ВВГ нг лс 5*4 ... как оказалось немного погорячились , почему.. "далее в выпуске"...
Также для заземления и СУП был куплен ПВ1 6кв. ж/з маркировки.

В общем куча всего было куплено , о чем далее по порядку и беспорядку

Ниже фотки кратко показывающие суть и смысл. на закуску так сказать , далее все будет оформляться по постам с полным описанием каждого цикла работ. Когда минутка свободная найдется

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Насыпал тазик попкорна и с нетерпением уставился в монитор
Чёрные провода к трубам - это типа PE?
Трубы нормально гнуться?

Регистрация: 15.10.2010 Голицыно Сообщений: 2823

Metall написал :
Уверен многим тема будет интересна

Тоже жду продолжения.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

ksiman написал :
Чёрные провода к трубам - это типа PE?
Трубы нормально гнуться?

Так с этого и начну пост о стальных трубах.

Как и писал выше трубы соединяются посредством вставных муфт
с поворотами на 90 град тоже соединяются такими муфтами.

Гнуть трубы незачем . отрезается нужная длина , и от коробки делается переход на потолок посредством поворота 90град , а далее идет прямо к точке освещения. То есть труба идет не параллельно стенам , а как нам удобно

Вот так вот это выглядит

Каждая труба заземляется , (да черный провод это РЕ). Заземляется труба специальным хомутом , тоже фирмы OBO. Очень крутая штука . позже сделаю более детальное фото

Все трубы с толщиной стенки 1мм.

Трубы к потолку крепили с помощью стальных скоб . Тоже фирмы OBO

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

На всякий случай спрошу - соединение вставными муфтами насколько герметично? Это к тому - можно-ли их в землю закапывать?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

ksiman написал :
На всякий случай спрошу - соединение вставными муфтами насколько герметично? Это к тому - можно-ли их в землю закапывать?

плохо герметично , если ничем не герметизировать

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

ksiman написал :
Чёрные провода к трубам - это типа PE?

Да.

ksiman написал :
Трубы нормально гнуться?

Их не гнули, юзали повороты.

ksiman написал :
На всякий случай спрошу - соединение вставными муфтами насколько герметично?

Воду по ним пускать не получится.

ksiman написал :
Это к тому - можно-ли их в землю закапывать?

Зачем?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Metall написал :
коробки из того же каталога ДКС

а почему выбраны под замуровку внешние коробки, и как они будут выглядеть в итоге?

юра Т написал :
а почему выбраны под замуровку внешние коробки, и как они будут выглядеть в итоге?

Я так понял не нашлось внутренних коробок достаточного объёма. У Шнайдера есть коробка для таких случаев 100*100 искали такую или хотелось ещё больше?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

юра Т написал :
а почему выбраны под замуровку внешние коробки, и как они будут выглядеть в итоге?

какие купили и изначально планировались такие коробки с гермовводами , чтобы упростить себе жизнь.
и чем эти не под замуровку?
как будут выглядеть .. хм , закроются крышкой и поштукатурятся.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Metall написал :
закроются крышкой и поштукатурятся.

садисты))) крышки потом выламывать не айс, крепкие зараза

Metall написал :
закроются крышкой и поштукатурятся.

а смысл тогда в сменяемости?

И это пройдёт ...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

serj12 написал :
а смысл тогда в сменяемости?

вот вот, и для обслуживания надо чтобы доступ был, обычно такие коробки ставятся: а крышки потом декорируются

юра Т написал :
а крышки потом декорируются

Разумно.

юра Т написал :
обычно такие коробки ставятся

Тогда - да,понятно как сменить,а то корячится - корячится и бздынь,долбить надо,глупо тратить столько сил и денег.

И это пройдёт ...

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ksiman написал :
На всякий случай спрошу - соединение вставными муфтами насколько герметично?

имхо, интереснее вопрос о надежности контакта - нужно ли землить каждый кусок отдельно?

Metall, отличная тема! С нетерпением жду продолжения!

Заменяемостью тут и не пахнет............с другой стороны если клиент платит

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

Metall написал :
как будут выглядеть .. хм , закроются крышкой и поштукатурятся.

Зашпатлюются

юра Т написал :
вот вот, и для обслуживания надо чтобы доступ был, обычно такие коробки ставятся: а крышки потом декорируются

Это как "обычно" в такую коробку потом монтировать трубу?
Как декорируются?

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

andrewkhv написал :
имхо, интереснее вопрос о надежности контакта - нужно ли землить каждый кусок отдельно?

Если использывать трубу как РEN, то наверное нужно.

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

юра Т написал :
а почему выбраны под замуровку внешние коробки, и как они будут выглядеть в итоге?

Коробки выбирались внешние, чтобы можно было нормально завести трубы, крышки у коробок плоские, под легкий слой шпатлевки.

PILOT 70 написал :
Заменяемостью тут и не пахнет............

А чем пахнет? Вначале монтируется система, потом протягивается провод.

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

PILOT 70 написал :
Заменяемостью тут и не пахнет...........

Если коэффициент заполнения труб будет невысокий и поворотов в сегменте не много - сменяемость вполне обеспечивается

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

ksiman написал :
и поворотов в сегменте не много

Максимум два.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

ksiman написал :
Если коэффициент заполнения труб будет невысокий

Коэффициент заполняемости не должен превышать 0,4(40%), по идее.....

К вопросу о сменяемости... может стоило тогда в рубах не кабели пускать а одножильные провода?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

haramamburu, неа. в жилых домах только негорючий кабель нгЛС. ну, про ЛС можно поспорить еще, но НГ стопудово должет быть

andrewkhv написал :
в жилых домах только негорючий кабель нгЛС

нг-ls - это у нас что? оболочка кабеля! У нас же оболочкой будет стальная труба - а она и нг и ЛС

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ksiman написал :
соединение вставными муфтами насколько герметично? Это к тому - можно-ли их в землю закапывать?

глупый вопрос. стальные трубы в земле ваще запрещено по ПУЭ прокладывать

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

haramamburu написал :
нг-ls - это у нас что? оболочка кабеля! У нас же оболочкой будет стальная труба - а она и нг и ЛС

А дым....

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

haramamburu написал :
оболочка

угу. это же дополнительня изоляция и защита!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

andrewkhv написал :
имхо, интереснее вопрос о надежности контакта - нужно ли землить каждый кусок отдельно?

совершенно верно...
с такими муфтами - НУЖНО!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

rHOM написал :
Если использывать трубу как РEN, то наверное нужно.

Не...
Любые доступные прикосновению токопроводящие кабельные конструкции необходимо заземлять, причём, если протяжённость более 2 м, то с 2 сторон, а между звеньями должна обеспечиваться гарантированная электрическая связь.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

haramamburu написал :
может стоило тогда в рубах не кабели пускать а одножильные провода?

а вот калхоза нам не надо. Оболочка должна быть нг(A)-LS
Труба - не оболочка, иначе, для кабеля в штрабе оболочкой являлась бы штукатурка... самому-то не смешно?!

Alexiy написал :
Оболочка должна быть нг(A)-LS

Хм... т.е. тот же самый ПВ3 в в ПВХ гофре с индексом "нг" не катит?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

haramamburu написал :
Хм... т.е. тот же самый ПВ3 в в ПВХ гофре с индексом "нг" не катит?

нет, это калхозная самодеятельность крайней степени, нарушающая все мыслимые нормы

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

Alexiy написал :
Любые доступные прикосновению токопроводящие кабельные конструкции необходимо заземлять, причём, если протяжённость более 2 м, то с 2 сторон, а между звеньями должна обеспечиваться гарантированная электрическая связь.

Труба не будет доступна для прикосновения, разве, что на выходе к люстре.
Просто вот труба, на фото, на ней должно быть сколько заземлений? Если так делать как Вы пишите, на что это будет похоже?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

rHOM написал :
на ней должно быть сколько заземлений?

я просто упомянул требования, а как вы их будете выполнять - то я не знаю. Надо с 2 концов и всё тут. Я просто никогда со стальными трубами/лотками/коробами стараюсь не связываться, если есть возможность в пластике смонтировать - буквально в конце прошлой недели долго и нудно отговаривал делать разводку освещения по подвалу РП 6 кВ в стальных трубах. В итоге меня, похоже, услышали.

Другой вопрос, что для вас пластиковая труба - не вариант, если только под неё полосу асбеста или металла подложить... не знаю...

Я-то про гемор с заземлением стальных кабельных конструкций не понаслышке знаю... Или сертификат на гарантированное электрическое соединение для соединяющих звеньев коробов требуют, либо перемычки из ПВ-3 (чтоб не несли механической нагрузки при вибрации/перегибе/деформации на стыке), либо ещё как... в итоге монтажники тупо отрезками катанки лотки сварили между собой несмотря на дюжину здоровенных соединяющих болтов и присоединений к несущим заземлённым конструкциям...

Гемор. Вот мне и интересно, как вы выкручиваться будете.

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

Просто интересно, сам производитель на трубы, по этому поводу не дает никаких рекомендаций, втулка обеспечивает IP-53, насколько это критично, считаю, в случае чего, достаточно будет для срабатывания защиты, для этого ведь заземление туда и доведено.

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

Alexiy написал :
Гемор. Вот мне и интересно, как вы выкручиваться будете.

Заказчик не лишен здравого смысла.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

IP - это защита от проникновения/прикосновения к внутренностям. Пластиковая труба тоже хороший IP при использовании соответствующих стыковочных аксессуаров имеет...
А оцинковка окислится и превратится в оксид цинка (белила цинковые)... Герметичность-то сохранится, а электропроводность?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

rHOM написал :
Заказчик не лишен здравого смысла.

требования ПУЭ тоже не лишены здравого смысла, согласитесь?

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

На самом деле там этими трубами сделаны только светильники на втором этаже, везде трубы одним куском + загибы на спуск к коробке и спуск к светильнику, основная труба заземлена через зажим.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

юра Т написал :
садисты))) крышки потом выламывать не айс, крепкие зараза

а зачем выламывать? штукатурку сбил (где есть) винты открутил , и снял крышку

serj12 написал :
а смысл тогда в сменяемости?

Ибо по правилам , заказчик захотел сменяемую проводку , нам было очень интересно выполнить эту работу.

Потом захочется сменить проводку , просто открываешь все крышки и перетягиваешь кабеля. вуаля. и не штробить и посадочные места делать не надо. смысл таки есть

юра Т написал :
вот вот, и для обслуживания надо чтобы доступ был, обычно такие коробки ставятся:

доступ есть , а как еще делают коробки в стенах? естессно отделку потрогать придется , до того как захочется сменить проводку люди обои сменят раз шесть , и стены перекрасят раз семь...

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

юра Т написал :
а крышки потом декорируются

зачем? . там где надо крышки под тонким слоем шпаклевки легко снимутся , а там где кирпич (тобишь будет штукатурится) а сейчас нет штукатурки - все равно не угадаешь с толщиной , поэтому пофиг какие крышки. эти коробки лучшее решение в данном случае.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

andrewkhv написал :
имхо, интереснее вопрос о надежности контакта - нужно ли землить каждый кусок отдельно?

Нет , муфты банально подбиваются молотком . так чтобы труба влазила впритык . далее на потолке это все крепится скобами , контакт в любом случае везде отличный.. для заземеления трубы этого вполне хватит.

Вот такие муфты

Как писал выше , заземляющие хомуты очень понравились , крутые штуки

Очень надежные , диаметр идеально совпадает с диаметром трубы , контактная пластина , которая прижимается болтом , подпружинена(вроде как) . Больше фото

Насчет того чтобы заземлять отрезок трубы с двух сторон ... лишнее . контакт у всей системы труб и муфт отличный .

Вот такими скобами кстати крепятся трубы к потолку , тоже фирма OBO

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

PILOT 70 написал :
Заменяемостью тут и не пахнет............с другой стороны если клиент платит

ну тебе же виднее с дивана перед компом...

Пару слов про сменяемость , иначе говоря а реально ли сменяемая система получилась ?

И так , сперва мы делаем систему из труб и коробок , а потом уже по нашей "канализации" протягиваем кабеля.

Протягиваем мы их нейлоновым зондом . Вот таким

На данный момент второй этаж почти полностью протянут. В общем да система работает , если мы смогли по готовой системе затянуть провод , то и вытянуть его потом , и протащить опять . только новый - труда не составит ..

Вот так вот

Да ... после первых экспериментов было понятно что более двух поворотов (в одной плоскости ) на одном участке не должно быть. От этого и отталкивались.

Немного фоток поворотов труб.

А это крутая штука в некоторых местах очень выручила , такой гибкий поворот , всех диаметров (16,20,25,32)
В нее непосредственно вставляется труба с двух сторон

На длинных участках приходится наращивать трубы муфтами , их зонд спокойно проходит. К слову бывает зонд с трудом проходит поворот (пластиковый) , видно конструкция не совсем продуманая у дкс.. толи зонд не очень продуманый , ибо у него пару острых граней есть ... но то такое

Муфты

Пластиковые трубы с поворотами соединяются без муфт. А стальные трубы имеют равный диаметр с поворотом , соответственно соединяются посредством муфт..

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

rHOM написал :
Зашпатлюются

и заштукатурится там где надо )

Metall, - зачет!
Это: 5-й разряд электромонтажника по освещению и осветительным сетям.

Metall написал :
просто открываешь все крышки

Вот в этом и вопрос:а просто ли?

Metall написал :
естессно отделку потрогать придется , до того как захочется сменить проводку люди обои сменят раз шесть , и стены перекрасят раз семь...

тоже верно.

Metall написал :
а как еще делают коробки в стенах?

в укромных местах,если они есть.

И это пройдёт ...

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Metall написал :
А это крутая штука в некоторых местах очень выручила

Вот сегодня собственно и выручила .. без комментариев на фото все понятно

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

haramamburu написал :
К вопросу о сменяемости... может стоило тогда в рубах не кабели пускать а одножильные провода?

как ответили ниже ( спасибо вам за это .. мне меньше печатать ) , да конечно лучше использовать рассово верный кабель нг лс ВВГ. Для жилого дома он в самый раз .. Ну тут в общем то все понятно .

но кстати ввода в щиты и между щитами наверное будем делать пв3. Ибо протягивать ввг 5*4 на 10-15 метров ... даже без поворотов - если ставить только коробки .. все равно будет очень сложно почти нереально... с этим еще не определились..

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

Metall написал :
но кстати ввода в щиты и между щитами наверное будем делать пв3. Ибо протягивать ввг 5*4 на 10-15 метров ... даже без поворотов - если ставить только коробки .. все равно будет очень сложно почти нереально... с этим еще не определились..

А если взять трубы побольше?

Metall написал :
как ответили ниже ( спасибо вам за это .. мне меньше печатать ) , да конечно лучше использовать рассово верный кабель нг лс ВВГ. Для жилого дома он в самый раз .. Ну тут в общем то все понятно .

но кстати ввода в щиты и между щитами наверное будем делать пв3. Ибо протягивать ввг 5*4 на 10-15 метров ... даже без поворотов - если ставить только коробки .. все равно будет очень сложно почти нереально... с этим еще не определились..

Вот что называется и приехали...
Ну... в том что ответили "ниже"... далеко не согласен, просто не хочется во флуд вступать.. а если уж так хочется "рассово верный", то есть и ВВГ**** 1хХ, вперед, дерзайте!

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

serj12 написал :
Вот в этом и вопрос:а просто ли?

уверен да. большинство коробок будет закрыто слоем шпатлевки. просто отстукивается шпатлевка и выкручиваются винты.
некоторые коробки , смонтированные на кирпичных стенах , где нету штукатурки , и угадать слой этой штукатурки тяжело - там аналогично , отбивается аккурат небольшой слой штукатурки (он будет 0,5-1,5 мм) и откручивается крышка

както так

Metall написал :
с этим еще не определились..

Лубрикант примените, если тяжело идет в трубе. (это намек)

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

haramamburu написал :
Вот что называется и приехали...
Ну... в том что ответили "ниже"... далеко не согласен, просто не хочется во флуд вступать.. а если уж так хочется "рассово верный", то есть и ВВГ**** 1хХ, вперед, дерзайте!

я с вами немного согласен , по ПУЭ можно использовать при сменяемой проводке - ПВ3 .
Но заказчик захотел именно этот кабель. Я бы кстати тоже себе монтировал нг лс.

но да давайте без флуда . в этой теме.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

ksiman написал :
А если взять трубы побольше?

с такими коробками более 32-й трубы , или даже более 40 не имеет смысл. Проблема в поворотах в основном. В общем еще будем думать
Если кабеля поменьше (3*2,5) можно вытащить после длинного участка из коробки , и потом протащить далее по течению (через ту же коробку) .. то с таким кабелем не выйдет , минимальный радиус изгиба не позволит..

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

rHOM написал :
Это как "обычно" в такую коробку потом монтировать трубу?
Как декорируются?

как и в любую другую, прорезаем отверстие и вставляем, декорируются в соответствии со стеной (задача же иметь сменяемую проводку)

rHOM написал :
крышки у коробок плоские, под легкий слой шпатлевки.

ага, плоские... у них по периметру приличный кантик, потом вскрывать отколупывать много (я про коробки на первых фото с крышками на шурупах)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Metall написал :
А это крутая штука в некоторых местах очень выручила , такой гибкий поворот , всех диаметров (16,20,25,32)
В нее непосредственно вставляется труба с двух сторон

кстати, довольно дорогая косточка и не очень удобная, а вот сами пластиковые трубы можно гнуть разогрев их, получается довольно не плохо

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

юра Т написал :
как и в любую другую, прорезаем отверстие и вставляем,

Вы мне наглядно покажите, а то я непонимаю, в таких коробках перфорация очень крупная и легко ломкая.
Любые коробки после вскрытия не смотрятся.

юра Т написал :
декорируются в соответствии со стеной

Тоесть заклеять обоями/холстом под покраску?

[quote="юра Т;4106187"]ага, плоские... у них по периметру приличный кантик, потом вскрывать отколупывать много[/quote

Любые коробки после вскрытия выглядят не айс.

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

юра Т написал :
а вот сами пластиковые трубы можно гнуть разогрев их, получается довольно не плохо

Жесть.

юра Т написал :
декорируются в соответствии со стеной (задача же иметь сменяемую проводку)

А зачем!? судя по фото надежность, качество материала, электромонтаж - позволяют скрыть по тонкий слой шпаклевки лет на 30, а это не много и немало 2- 3 капремонта, и дизайн будет супер - не видно будет около десятка за декорированных коробок в комнате
А сменяемость проводки товарищем Гном продумано, можете не сомневаться.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

rHOM написал :
Жесть.

сначала жесть, а потом нормально получается, под штукатуркой неровности не видны будут, а вот провода со свистом проскочат

_Markis_ написал :
позволяют скрыть по тонкий слой шпаклевки лет на 30

я бы данные клеммы не рискнул "навечно" скрыть

_Markis_ написал :
А сменяемость проводки товарищем Гном продумано, можете не сомневаться.

я не сомневаюсь, мне даже нравится

юра Т написал :
я бы данные клеммы не рискнул "навечно" скрыть

а в чем риск? нам и 30 лет хватит, а дальше перетянем

юра Т написал :
сначала жесть, а потом нормально получается, под штукатуркой неровности не видны будут, а вот провода со свистом проскочат

Что подразумевается под неровностями - все делалось по нивелиру

юра Т написал :
я не сомневаюсь, мне даже нравится

Мне тоже.
Смелые и технически зрелые решения здесь видны - за это респект
Еще и видео будет от гНом я надеюсь

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Metall,
_Markis_, камрады, один вопрос - почему не использовали систему стальных труб e.next?
Она, ИМХО, попродуманней. И крепежи в ней получше...

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

_Markis_ написал :
Что подразумевается под неровностями

Неровности, если греть и гнуть пластиковую трубу.

AlexMax написал :
камрады, один вопрос - почему не использовали систему стальных труб e.next?
Она, ИМХО, попродуманней. И крепежи в ней получше...

Чесно говоря e.next даже не рассматривалось, так как сталкивался с ихними другими девайсами весьма скверного качества.
Собственно от Вас узнал, что у них есть такая система.

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

юра Т написал :
кстати, довольно дорогая косточка и не очень удобная, а вот сами пластиковые трубы можно гнуть разогрев их, получается довольно не плохо

Пару поворотов возможно и можно, правда с трудом этот процесс себе представляюо, на объекте поворотов будет больше сотни.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

rHOM написал :
Собственно от Вас узнал, что у них есть такая система.

система очень мощная. ИМХО, китайцы её слизали у кого-то очень серьезного. Мне она не очень упала, но у нас, когда я вижу её на стенде (собранный участок) - сердце кровью обливается - могут же китайцы, а мы просираем свои умения.
Более того, как я уже говорил, моя специализация - сантехника. Я, к примеру, активно и постоянно использую их профиль
e.industrial.strut.chanel.40.20.1.5 для крепления труб под потолком. Цена, горячее цинкование - плюшек много...

AlexMax написал :
_Markis_, камрады, один вопрос - почему не использовали систему стальных труб e.next?

в основном выбирал материал и наметил план по выполнеию данного проекта был гНОМ(Тарас), более подробнее к нему.
Хоть некоторые моменты утверждались вместе.

Регистрация: 22.12.2008 Харьков Сообщений: 781

А теперь немножко о решениях, коробки брались специально для наружней установки, завод труб в стандартные места + если нужны дополнительные ввода, пользуем вот такое сверло

В общем получается неплохо, когда вставляешь трубу довольно туго в коробку, набирается вся трасса, или несколько, потом неспеша можно размешать ведерко Перфликса и закрепить, скажем целую комнату, сами распред коробки к газобетону предварительно чудьненько крепятся саморезами по дереву.
Подрозетники брали сразу цельные двойные/тройные/четверные, так как они боле жесткие и проще ввести трубу, проще пропустить транзит, скажем когда стоят два блока розеток друг над другом.