Ситуация в следующем . Вынул несколько потолочных светильников с галогенками 220В\35Вт , подключенные к кабелю ВВГ 1,5 мм2 посредством клемников. Само соединение проблем не несет. Греется сам кабель и довольно ощутимо непосредственно от ламп. Концы от патронов короткие (около 4 см.). Проконтролировать, куда и как ложится соединение при вставке светильников в гнездо проблематично. Возможно касается кабель корпуса , который греется от галогенки. На днях буду вынимать остальные. Спасет ли одетая поверх термоусадка? Или искать трубки, что-то вроде киперки. Хотя, такие сейчас вряд ли выпускают. Да еще такого диаметра.Что можно еще сделать?
Провод греется непосредственно от горячих ламп. Термоусадка нагрев никак не снизит. Кабель необходимо закреплять так, чтобы он не проходил рядом со светильником. Разумный нагрев вполне допустим
Он закреплен в стороне. Греется место непосредственно рядом с клемником, 2-4 см. от него. Его чем защитить? Провода от патрона идут в термоизоляции. Не знаю марку провода . На плитах похожие, как стекловолокно.
Да не пайку, а изоляцию . Т.е. , снова слабое место.Возможно выражаюсь не совсем коректно. Но не профи. Мой ареал обитания в иной сфере деятельности.)))))))))
. Больше сотни , точно. Если брызнуть на лампочку водой , коль не лопнет сразу, капли закипят. Из своих наблюдений. Галогенки , по-моему , больше греются, нежели лампы накаливания. Возможно , в следствии малого размера колбы. Кабель подгорел сильно. Заметно. На днях от лампочки, прислонившейся к картону, последний загорелся. Какова температура в таком случае?
[QUOTE=НЕМЕЦ;4104651]Так то поверхность лампочки. Вы бы еще с температурой спирали сравнили.
Когда вставляется лампа в светильник, проконтролировать , чего касаются провода при такой малой длине от патрона, трудно. Даже если корпуса светильника. Его температура будет так же не малой. Тепло поднимается кверху и теплопередачу от тесного контакта колбы и светильника ни кто не отменял.
Тему так и не закрыл. Был сегодня в магазинах. В наличии только патроны с обычным проводом. Хоть и длинным. Термостойкая трубка отсутствует как класс. Провод отдельно (для наращивания) пока не рассматривал. Но . как вариант, остается пока единственным. Соедниение наращиваемого с основным , вместо пайки, сделать опрессовкой через изолированные муфты. Как такой вариант?
Есть в наличии муфты медные с изоляцией под клещи. Как обзываются , не знаю. Вроде наконечников. Раз пайка не совсем подходит. Поверх пару слоев термоусадки. Пока другого не придумал. Не нашел жесткой трубки , похожей на киперку (стекловолокно? коричневого цвета) Она бы гарантированно отодвинула бы ВВГ в сторону и не дала бы ему прижаться к светильнику.
чтоб решить "чем и как" надо задать граничные условия.
какую температуру берем за рабочую? я предлагаю 150 градусов считать разумным пределом.
для РКГМ допустимо до 180. подходит.
для цветной термоусадки допустимая рабочая температура 125. близко, но не проходит.
для сравнения, для ВВГ допустимая температура 50 градусов.
соединять пайкой в стационарных условиях (за столом)
Хорошо. Пусть пайка. Допустим. Но вопрос изоляции стыка остается по-прежнему. Завтра , если успею до закрытия , пойду искать такую трубку.Она должна ограничить тепловое воздействие. Тогда можно и патроны с обычным проводом, длинным. Без стыков. Не так ли?
ksiman написал :
Изолировать можно силиконовой трубкой ТКР
Погуглил. Подходящий вариант . Гляну. Правда снабжение нашего региона смехотворно по разнообразию. Силикон - интересно. Из опыта своего заметил, что силикон не любит теплового воздействия и со временем высыхает, крошится в пыль. В люстре с теми же галогенками стояли силиконовые кольца между стеклом и металлом. Рассыпались в прах. Кое-где и следа не осталось. Хотя, были, люстру собирал сам. Очевидно эти трубки по другой технологии. Продается на авторынке нечто похожее. Но, как обзывается, даже продавцы сами не знают. Оно ли?
Капитошка написал :
Но вопрос изоляции стыка остается по-прежнему. Завтра , если успею до закрытия , пойду искать такую трубку.Она должна ограничить тепловое воздействие. Тогда можно и патроны с обычным проводом, длинным. Без стыков. Не так ли?
по идее будет плавиться внутри термоусадки обычный провод, вытекать,...
woddy написал :
почему? чем паять? я правда не в теме
Пайка низкотемпературными припоями (типа ПОС-61) хорошо стоит до 100С и кратковременно до 120С. При более высоких температурах пайка довольно быстро разрушается
woddy написал :
по идее будет плавиться внутри термоусадки обычный провод, вытекать,...
Возможно не к месту , но с точки зрения со своей колокольни, как сантехника - трубка не только защищает, но и играет роль теплоизоляции. Т.е. ограничения доступа тепла. Не знаю ее теплопроводности. Неужто поплавится. Сейчас порыскал в закромах. Нашел с десяток кусков такой трубки. Но , это мизер. Светильников около 50. Пришло на память, встречал у родственников галогенки с патронами, где изначально обычный провод был одет в подобные трубки, лишь белого цвета.
ksiman написал :
Сжигает изоляцию проводов и не подходит для многопроволочных проводов
Да вроде не успевает. Лужение происходит за, буквально пол-секунды - секунду. Сейчас гляну в компе фото. И именно многопроволочные облуживал. Если не трудно , чем не подходит?
woddy написал :
скручиваем многожильные в один и быстро лудим.
Так рук не хватает Одной держим горелку, другой припой подносим, третьей держим утконосами скрутку у основания (для отвода тепла). Если только делать на столе
ksiman написал :
Так лудить или паять?
Не представляю качественную пайку твёрдым припоем за 1 сек
Скрутку или конец провода опускаю в разогретое олово. Секунды хватает. Где-то было тут видео подобное. Только там люди бродили с большим паяльником для труб и макали много много раз в столбах дыма, а у меня маленький цилиндрик стальной, заполненный припоем. Все скрутки в гараже обпаял за пяток минут. Проводка сделана ТТР. ( о том, что ТТР уместен или нет- отдельный разговор, это было до знакомства с этой веткой) Но ТТР очень хорошего качества.
Результаты изысканий по торговым точкам стали следующими: патронов с термостойким длинным проводом - нет, найдена термостойкая трубка (названия , как обычно, продавцы озвучить не смогли) и принят заказ на термостойкий провод (в силиконовой оболочке, другу передали из Германии). Буду наращивать концы патронов на 10О мм посредством НШВИ (НШВ нет) , поверх одевать трубку. Фотоотчет , по мере исполнения (к концу недели) за мной.
ksiman написал :
Не забудьте изоляцию с наконечника НШВИ содрать
Обязательно. Трубка - троечка. Как раз влезет.)))))))) Соединять буду встречно. Тому ведь нет противопоказаний ? На крайний случай тогда - муфту. Но с них нужно тоже оболочки срезать. Чистых нет.
ksiman написал :
А чего РКГМ не захотели? Те-же силикон + стекловолокно. И лежит везде...
Не сравнивайте Россию и Казахстан. Особенно те регионы, что далеко от вас. У нас это "везде" ох как поискать нужно. По своей специальности не первый год далеко воюю, чтобы разнообразили продукцию. Движется с трудом. Практически еле-еле
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.