22.10.2013 в 14:12:51
Добрый день! Такая ситуация - в квартиру входит 3 провода, т.е. разводка с защитным занулением (как я понимаю). Заметил, что все металлические корпуса электроприборов "щиплются" от слабого до покалывания. Измерил напряжение между защитным контактом в розетке и нулем - показывает когда как от 50 до 95 В. Индикаторная отвертка начинает светиться в пол яркости при 90В. При этом на входе стоит УЗО и если соединить ноль и защитный ноль - оно сработает. Но если включить в цепь к примеру лампочку между нулем и защитным нулем - разность потенциалов уходит, УЗО не отключается и все становится нормально. Т.е. вроде кажется, что это может быть обусловлено наводками в системе, создающими некий потенциал между нулем и защитным нулем (который, насколько я понимаю соединен (разветвлен) в общедомовом щите). Вопрос - какие все же точные причины возникновения этого эффекта и соответственно способы решения? Ну один способ очевидный - воткнуть лампочку или предохранитель между нулем и защитным нулем. Буду признателен за мнения.
22.10.2013 в 14:44:24
ZebraZoo написал : Измерил напряжение между защитным контактом в розетке и нулем - показывает когда как от 50 до 95 В. Индикаторная отвертка начинает светиться в пол яркости при 90В.
Напряжение между рабочим и защитным нулем должно быть не более 1,5...2В. Похоже, что у Вас РЕ (защитный ноль) не подключен. Осталось выяснить - где. Доступ в этажный щит есть? Если есть, померяйте там. Будьте осторожны!
22.10.2013 в 16:23:27
Похоже защитный ноль не подключен к ГЗШ,в доме система ТТ получается(ноль рабочий и ноль защитный изолированны друг от друга). Звоните в управляющую компанию пусть разбираются, сами не лезьте.
22.10.2013 в 16:24:02
ZebraZoo написал : Добрый день! Такая ситуация - в квартиру входит 3 провода, т.е. разводка с защитным занулением (как я понимаю). Заметил, что все металлические корпуса электроприборов "щиплются" от слабого до покалывания. Измерил напряжение между защитным контактом в розетке и нулем - показывает когда как от 50 до 95 В. Индикаторная отвертка начинает светиться в пол яркости при 90В. При этом на входе стоит УЗО и если соединить ноль и защитный ноль - оно сработает. Но если включить в цепь к примеру лампочку между нулем и защитным нулем - разность потенциалов уходит, УЗО не отключается и все становится нормально. Т.е. вроде кажется, что это может быть обусловлено наводками в системе, создающими некий потенциал между нулем и защитным нулем (который, насколько я понимаю соединен (разветвлен) в общедомовом щите). Вопрос - какие все же точные причины возникновения этого эффекта и соответственно способы решения? Ну один способ очевидный - воткнуть лампочку или предохранитель между нулем и защитным нулем. Буду признателен за мнения.
РЕ не подключен и висит в воздухе. Указанные Вами значения как раз примерно соответствуют наводке.
22.10.2013 в 16:29:38
valtimar написал : Похоже защитный ноль не подключен к ГЗШ,в доме система ТТ получается(ноль рабочий и ноль защитный изолированны друг от друга).
В доме полная хрень получается.
23.10.2013 в 00:12:10
Bladiclab написал : Медленно и подробно фото (без фанатизма)
...фото щита этажного и квартирного, если таковой имеется...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
23.10.2013 в 23:06:18
Выкладываю фото... те же 90 вольт на защитном нуле как видно имеются и в этажном щитке (исходя из отвертки).
23.10.2013 в 23:21:43
Сдаётся мне, что монтажники забыли подвести защитный магистральный проводник в Ваш щит...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
23.10.2013 в 23:22:03
ZebraZoo написал : Выкладываю фото
Э-э,ну как бы ,вот
SVKan написал : РЕ не подключен и висит в воздухе
.Но может он за углом спрятался?! То есть в подъездном щите магистрали фаз и рабочего ноля присутствуют,а вот РЕ не проглядывается ... Трэшовый щит у вас там,вы туда особо-то не лазьте.
И это пройдёт ...
23.10.2013 в 23:47:10
ZebraZoo, Выходит у Вас Дифф неправильно стоит..... Как сообщил ksiman (недавно, в одной из тем), включение должно быть слева направо, а не наоборот.....:confused:
24.10.2013 в 07:27:39
sergey_sav написал : Сдаётся мне, что монтажники забыли подвести защитный магистральный проводник в Ваш щит...
Судя по фото, предположу, что у Вас последний этаж. Заземляющий провод отсутствует как класс. Даже не открывая остальных, просто индикатором остальные светятся (ниже и 1 этаж). Нужно срочно бить в колокол и кому та одновременно морду!!!
24.10.2013 в 07:58:44
просто не проложили РЕ проводник, или благополучно украли.Обращаться в УК, если в течении недели не шевельнут копытом - в РОСТЕХНАДЗОР
24.10.2013 в 08:55:28
DED@ПВО написал : Дифф неправильно стоит..... Как сообщил ksiman (недавно, в одной из тем), включение должно быть слева направо, а не наоборот
это монопенисуально. Неправильно - это только когда вверх ногами.