Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

26.10.2013 в 17:31:00

Такие вот дела: обычная хрущёвка в Калуге, обнаружил, что не работают розетки в комнате. Но не все, а только по одной стене. Причём напряжение в них, как ни странно, имеется. Помогите узнать, в чём дело? Симптомы такие:
1) замерил в комнате напряжение на розетках (на всех, и что работают, и что не работают) на рабочих - 230 вольт. на не рабочих, без нагрузки - 210 вольт. 2) воткнул нагрузку в нерабочую (дрель) - с 210 при включении дрели напряжение падает до "0", дрель, ессно - не работает. 3) выключил дрель - в розетке появилось 206 вольт.:eek: 4) включил - снова "0". Если включать дрель в рабочую розетку, то всё нормально. и на нерабочей ничего не проседает. При этом все розетки (да и свет) сидят на одной линии на дифавтомате 16А с отсечкой в 30мА. Больше ничего не беспокоит. Но почему так. я не понял. есть мысли?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.10.2013 в 17:36:08

Ищите женщину. Тьфу ты.. плохой контакт ищите.

Руслан22 написал : При этом все розетки (да и свет) сидят на одной линии на дифавтомате 16А с отсечкой в 30мА.

Я правильно понимаю, что ВСЯ квартира сидит на ОДНОМ дифавтомате?

0
Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

26.10.2013 в 17:40:25

1) вся квартира, кроме кухни с стиралки - сидят на одном дифе, да. 2) контакт в розетках проверен - контакты, на удивление - все в норме. всё чистое. Ах да, заземления нету, зануления тоже (по крайней мере в розетках его точно не видно).

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.10.2013 в 17:56:34

1) :eek: 2) А контакты в распределительных коробках?

0
Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

26.10.2013 в 18:01:09

Rumato, а чего так удивляться? Ну не было денег на дифы. Приехал, а там вообще всё просто на скрутках было, даже вообще БЕЗ автоматов. Просто от счётчика скрутками шло... PS.В распайкоробках смотрено - всё чисто, не отгорело, не болтается.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

26.10.2013 в 18:01:56

Обрыв в нуле. Труднообнаруживаемый. Алюминиевая проводка. Изоляция снаружи цела, оборванные жилы касаются друг друга через плёнку окислов.

0
Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

26.10.2013 в 18:04:57

web-rr, то бишь, где-то в самой проводке.. Типа картину вешали, гвоздём в провод.. Без спец.прибора за 8 тыр (видел в магазине) обнаружить можно? Если нет, то что, проще заменить всю разводку на эту группу розеток от распайкоробки?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

26.10.2013 в 18:17:54

Руслан22 Странно спрашивать электромонтажника. Мой ответ всегда будет "Да, менять лучше". Распредкоробку найти нужно, посмотреть пришла ли туда фаза, пришёл ли туда ноль. Может уже в распредкоробке ближайшей ничего нет, почём я знаю.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

26.10.2013 в 18:21:58

web-rr написал : Обрыв в нуле.

необязательно в нуле

web-rr написал : Алюминиевая проводка. Изоляция снаружи цела, оборванные жилы касаются друг друга через плёнку окислов.

1000% так...

Руслан22 написал : Типа картину вешали, гвоздём в провод..

миллион вариантов может быть...

Руслан22 написал : Без спец.прибора за 8 тыр (видел в магазине) обнаружить можно?

сложнее, но можно...

Руслан22 написал : Если нет, то что, проще заменить всю разводку на эту группу розеток от распайкоробки?

по местным условиям надо решать

0
Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

26.10.2013 в 18:25:12

Ixtim написал : сложнее, но можно...

А как узнать?

Да, только что заметил - выключатель на люстре в этой комнате разрывает ноль, а не фазу.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2013 в 18:27:21

Ixtim написал : необязательно в нуле

Проверить просто, через удлинитель с рабочей розетки при помощи контрольной лампы.

Руслан22 написал : Если нет, то что, проще заменить всю разводку на эту группу розеток от распайкоробки?

1-в розетках не рабочих сколько концов? 2-в ЖЭКе можно взять ксерокопию однолинейной схемы квартиры (но это 50/50)

0
Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

26.10.2013 в 18:31:52

Bladiclab написал : 1-в розетках не рабочих сколько концов?

В смыслах? Проводка двухпроводная, люминь. Сам я только одну ветку сделал трёхжильной медью, на стиралку. На отдельный диф. Надеюсь, что может быть, когда-нить... подключат заземление к дому, тогда и третий провод воткну..

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2013 в 18:40:29

Руслан22 написал : В смыслах?

Если не работает 1 розетка и в ней 2 конца (пусть старые, фаза и ноль) значит конечная и идет от коробки. Или от предыдущей розетки, в которой 4 конца. Если в одной из розетки 4 конца нет ли облома провода.

0
Аватар пользователя
Руслан22

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Калуга

Сообщений: 81

26.10.2013 в 18:43:20

А... На этой стене 2 розетки от распайкоробки. они и не работают. На другой стене 1 розетка, она работает.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.10.2013 в 18:46:51

Руслан22 написал : На этой стене 2 розетки от распайкоробки.

Если информация верна то пробить сразу 2 провода сложно, если не угадать (сверловка стены) в место их прокладке у коробки.

0
Назад