Всем, Добрый день. Недавно была приобретена квартира студия (28 кв.м.) Помогите пож-та определиться с комплектующими для щитка в квартире. Планируется следующие энергопотребители: холодильник, варочная поверхность, духовка, вытяжка, микроволновка, чайник; в ванной - стиралка и водонагреватель Нужно ли разбивать свет на группы (прихожая+ванная и кухня+комната) или можно завести все на один автомат ? Возможно в будущем будет установлен кондей, нужно ли для него предусмотреть отдельную линию или же можно будет запитаться от ближайшей розетки ? Сейчас установлен щиток в котором стоит как я понимаю вводной автомат на 32 А (С32), и по одному автомату на 25, 16 и 10А (фирма EKF ВА 47-63). Какими проводом лучше делать проводку, подойдет ли такой ВВГнг-LS (3х1,5 на свет, 3х2,5 на розетки) и можно ли его прокладывать без гофры с последующей заделкой ? Заранее благодарен за ответы. Спасибо.

Почитав форум подобрал следующий вариант:
Вводной автомат на 40А (или диф.автомат ? или хватит на 32А ?посоветуйте) УЗО 16А + автомат 16А (водонагреватель) УЗО 16А + автомат 16А (стиральная машина) + автомат 10А (освещение сан.узла) + автомат 10А (освещение кухни) Диф. автомат 32А - варочная поверхность и духовка (или УЗО +автомат ?) УЗО 25А + автомат 16А (розетки кухни+вытяжка) + автомат 16А (розетки комната) + автомат 16А (кондиционер) автомат 16А (свет комната+прихожая) без УЗО Достаточно ли такого варианта ? Может что-то поменять ? Спасибо.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

28.10.2013 в 12:33:22

Gromozeka написал : Вводной автомат на 40А (или диф.автомат ? или хватит на 32А ?посоветуйте)

если позволят столько поставить. ввод в квартиру каким сечением кабель?

Gromozeka написал : УЗО 16А + автомат 16А (водонагреватель)

можно диф поставить места меньше занимает 16А\10мА

Gromozeka написал : УЗО 16А + автомат 16А (стиральная машина) + автомат 10А (освещение сан.узла)

узо 25А\10мА поставьте. и свет кухни отделите.

Gromozeka написал : Диф. автомат 32А - варочная поверхность и духовка (или УЗО +автомат ?)

разные линии лучше проложить варочная поверхность 3х6 25А\30мА духовка 3х4 16А\30мА но номиналы зависят от мощности техники розетки кухни разделить с комнатой и поставить УЗО или диф на комнату 16А\30мА ИМХО.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

28.10.2013 в 12:37:10

Gromozeka написал : Вводной автомат на 40А (или диф.автомат ? или хватит на 32А ?посоветуйте)

А что у вас установлено в этажном щитке? Учет я так понимаю находиться в этажном щитке?

Gromozeka написал : УЗО 16А + автомат 16А (водонагреватель)

В случае если установлено УЗО и после него только один автомат, то ИМХО лучше поставить дифавтомат С16

Gromozeka написал : УЗО 16А + автомат 16А (стиральная машина) + автомат 10А (освещение сан.узла) + автомат 10А (освещение кухни)

на стиралку отдельный дифавтомат С16А, освещение санузла и кухни на один автомат С10 можно и без УЗО

Gromozeka написал : Диф. автомат 32А - варочная поверхность и духовка (или УЗО +автомат ?)

ИМХО лучше на варочную бросить отдельный кабель и установить автомат на 32 А, но если варочная будет подключаться через розетку, то нужно будет дифавтомат на С32А

Gromozeka написал : УЗО 25А + автомат 16А (розетки кухни+вытяжка) + автомат 16А (розетки комната) + автомат 16А (кондиционер)

УЗО берите на 40 А

Gromozeka написал : автомат 16А (свет комната+прихожая) без УЗО

на свет достаточно автомата 10 А

По кабелям. Для освещения ВВГнг-LS-3x1,5, для розеток ВВГнг-LS-3x2,5, для варочной поверхности ВВГнг-LS-3x6,0

0
Gromozeka
Gromozeka
Новичок

Регистрация: 28.10.2013

Москва

Сообщений: 39

28.10.2013 в 12:51:24

Спасибо за ответ. На сколько я понял:
варочная поверхность - УЗО на 25А\30мА + автомат на 16А духовка - УЗО на 16А\30мА + автомат на 16А (или дифф. автомат на 16А)
розетки кухни+вытяжка - УЗО на 25А\30мА + автомат на 16А розетки комнаты - УЗО на 16А\30мА + автомат на 16А (розетки) + автомат на 16А (кондей) водонагревтель - УЗО 16А\30мА + автомат 16А (или дифф. автомат на 16А) стиральная машина - УЗО 25А\30мА + автомат 16А
по свету:
УЗО на 16А\30мА + автомат на 10А (свет в ванной + свет на кухне) + автомат на 10А (свет в прихожей + свет в комнате) А что скажете по поводу провода ВВГнг-LS ? Или просто купить одножильные и проложить в гофре ? Еще раз спасибо.

Shturman1 написал : А что у вас установлено в этажном щитке? Учет я так понимаю находиться в этажном щитке?

В случае если установлено УЗО и после него только один автомат, то ИМХО лучше поставить дифавтомат С16

на стиралку отдельный дифавтомат С16А, освещение санузла и кухни на один автомат С10 можно и без УЗО

ИМХО лучше на варочную бросить отдельный кабель и установить автомат на 32 А, но если варочная будет подключаться через розетку, то нужно будет дифавтомат на С32А

УЗО берите на 40 А

на свет достаточно автомата 10 А

По кабелям. Для освещения ВВГнг-LS-3x1,5, для розеток ВВГнг-LS-3x2,5, для варочной поверхности ВВГнг-LS-3x6,0

Спасибо за ответ. В щиток не залазил, сегодня попробую доехать посмотреть, если ключи найдут. Данный провод можно просто уложить в штробу и заделать (например алебастром) ?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

28.10.2013 в 13:03:02

Gromozeka написал : варочная поверхность - УЗО на 25А\30мА + автомат на 16А

нет УЗО на 40 + автомат на 32 А, или дифавтомат на С32А

Gromozeka написал : духовка - УЗО на 16А\30мА + автомат на 16А (или дифф. автомат на 16А)

да

Gromozeka написал : розетки кухни+вытяжка - УЗО на 25А\30мА + автомат на 16А

да, но ИМХО в даном случае уместен дифавтомат на С16А

Gromozeka написал : розетки комнаты - УЗО на 16А\30мА + автомат на 16А (розетки) + автомат на 16А (кондей)

Только УЗО на 40А

Gromozeka написал : водонагревтель - УЗО 16А\30мА + автомат 16А (или дифф. автомат на 16А)

да

Gromozeka написал : стиральная машина - УЗО 25А\30мА + автомат 16А

да, но опять же ИМХО лучше дифавтомат на С16

Gromozeka написал : УЗО на 16А\30мА + автомат на 10А (свет в ванной + свет на кухне) + автомат на 10А (свет в прихожей + свет в комнате)

УЗО тогда надо на 25 А

Gromozeka написал : Или просто купить одножильные и проложить в гофре ?

ИМХО лучше кабель ВВГнг-LS под штукатурку по стенам, а вот по потолку если будут натяжные/подвесные потолки то в гофре в полости между перекрытием и натяжным/подвесным потолком

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

28.10.2013 в 13:04:22

Gromozeka написал : что скажете по поводу провода ВВГнг-LS

Shturman1 написал : Для освещения ВВГнг-LS-3x1,5, для розеток ВВГнг-LS-3x2,5, для варочной поверхности ВВГнг-LS-3x6,0

какие вопросы?

Gromozeka написал : варочная поверхность - УЗО на 25А\30мА + автомат на 16А

нет. диф 25\30 самый оптимальный вариант.

Gromozeka написал : духовка - УЗО на 16А\30мА + автомат на 16А (или дифф. автомат на 16А)

диф. зачем щиток искуственно увеличивать!?

Gromozeka написал : розетки комнаты - УЗО на 16А\30мА + автомат на 16А (розетки) + автомат на 16А (кондей)

нет. узо на всю комнату+ кондей поставьте 20\30 и не парьтесь и под ним ав 16 розетки комната-ав16 кондей-ав10 свет комната+кухня

Gromozeka написал : розетки кухни+вытяжка - УЗО на 25А\30мА + автомат на 16А

УЗО 25\10 под ним ав16 розетки кухни или диф поставьте только не 30мА, а 10

Gromozeka написал : водонагревтель - УЗО 16А\30мА + автомат 16А (или дифф. автомат на 16А)

Gromozeka написал : стиральная машина - УЗО 25А\30мА + автомат 16А

общее узо 25\10 под ним ав16 стиралка-ав16 водогрей (если водогрей не проточный конечно)

Shturman1 написал : нет УЗО на 40 + автомат на 32 А, или дифавтомат на С32А

при вводе 32А ставить на варочную 32А? в чем потаенный смысл?

0
woddy
woddy
Местный

Регистрация: 01.10.2013

Новосибирск

Сообщений: 226

28.10.2013 в 13:10:14

Alex2507 написал : при вводе 32А ставить на варочную 32А? в чем потаенный смысл?

если провод 6 квадратов то почему нет?

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

28.10.2013 в 13:11:09

Alex2507 написал : при вводе 32А ставить на варочную 32А? в чем потаенный смысл?

Я исхожу из мощности варочной поверхности которая в основном где-то 7 кВт, а это в пределах 30 А. Но автор не указывает мощности ВП так что с вами сильно спорить не буду на счет автомата 25А

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

28.10.2013 в 13:12:53

в общем как сделал бы я:

  1. ВН 40А следом вводной АВ 32А (можно сделать неотключаемую линию на холодильник)
  2. диф на варочную 25А\30мА
  3. диф духовка 16А\30мА (если не сильно мощная)
  4. УЗО 40А\30мА на комнату 4.1 16А кондей 4.2 16А розетки 4.3 10А свет комната+кухня (одно помещение и смысл делить!?)
  5. диф 16А\10мА розетки кухни
  6. УЗО 25А\10мА ванная 6.1 16А водогрей 6.2 16А стиралка+розетка умывальник 6.3 10А свет.

woddy написал : если провод 6 квадратов то почему нет?

но и вводной 32А

Shturman1 написал : Я исхожу из мощности варочной поверхности которая в основном где-то 7 кВт, а это в пределах 30 А. Но автор не указывает мощности ВП так что с вами сильно спорить не буду на счет автомата 25А

я это понимаю потому и писал

Alex2507 написал : варочная поверхность 3х6 25А\30мА духовка 3х4 16А\30мА но номиналы зависят от мощности техники

если исходить из 7кВт то при включенной ВП чайник+свет+тв уже перегруз ввода выходит.
опять же писал

Alex2507 написал : если позволят столько поставить. ввод в квартиру каким сечением кабель?

инфо не полное. будем ждать подробностей

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

28.10.2013 в 13:19:48

Alex2507 написал :

  1. УЗО 40А\30мА на комнату 4.1 16А кондей 4.2 16А розетки 4.3 10А свет комната+кухня (одно помещение и смысл делить!?)

При срабытывании УЗО вырубит и розетки и освещение. ИМХО освещение вынести под автомат без дифзащиты.

Alex2507 написал :

  1. УЗО 25А\10мА ванная 6.1 16А водогрей 6.2 16А стиралка+розетка умывальник 6.3 10А свет.

10 мА устанавливают на одиночные потребители так как возможны ложные срабатывания УЗО. ИМХО УЗО надо на 30 мА, и свет вынести из под УЗО

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.10.2013 в 13:19:52

Gromozeka, сделайте фото этажного и квартирного щитов. У вас новостройка?

0