Gromozeka написал :
Где-то на это сайте видел картинку, где нарисовано, что розетка в ванной заземляется и от квартирного щита и от КУП. Так как все-таки правильно ?
Да я вот тоже в ступоре от этого. Я тоже на всех картинках видел два провода на контакт РЕ розетки от щитка и от коробки КУП
Спасибо. Т.е. (извините за дотошность), в моем случае поддон душевой кабины акриловый, поэтому, как я понял, мне нужно будет заземлить только розетки в ванной ? Или же т.к. они уже будут заземлены от квартирного щита этого будет достаточно и их к КУП подсоединять не надо ?
В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется от-ветвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рас-сматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечи-вает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
ksiman написал :
У Вас трубы стояка тоже пластиковые? А полотенцесушитель? И штатный провод или шина ДСУП нигде не торчит?
В ванной в гофре из пола торчит ж/з провод, я так понимаю это для ДСУП. Полотенцесушитель из металла, но вист на стояке из пластиковых труб. Что такое токопроводящие вставки перед входным вентилем?
Gromozeka написал :
Что такое токопроводящие вставки перед входным вентилем?
Вам это не нужно, раз стояки пластиковые
Ж-з подключить к контуру ДСУП
Если больше ничего металлического или электрического нет, то ничего больше подключать не требуется
ksiman написал :
Вам это не нужно, раз стояки пластиковые
Ж-з подключить к контуру ДСУП
Если больше ничего металлического или электрического нет, то ничего больше подключать не требуется
Т.е. только розетки, правильно? :-) Осталось понять, подключать их только к КУП или и к КУП и к земле в квартирном щитке...
Gromozeka написал :
Т.е. только розетки, правильно? :-) Осталось понять, подключать их только к КУП или и к КУП и к земле в квартирном щитке...
В Вашем случае, вместе должны быть соединены: PE розетки, PE ДСУП и PE щита.
А вот каким образом - тут мнения расходятся.
Я бы сделал так: поставил КУП недалеко от розетки, протянул PE кабеля непосредственно туда на шину, от которой протянул-бы провод на PE розетки и провод ДСУП
ksiman написал :
Я бы сделал так: поставил КУП недалеко от розетки, протянул PE кабеля непосредственно туда на шину, от которой протянул-бы провод на PE розетки и провод ДСУП
получаеться лишнее соединение РЕ в КУП до розеток
дублировать так дублировать- РЕ от щита до розеток
ДСУП сам по себе от щита через КУП до розеток с подключением всего металлического
а вообще с такими наполнением щита(мягко говоря -черезчур)
я бы на ДСУП вообще бы забил
ИМХО
ksiman написал :
Я бы сделал так: поставил КУП недалеко от розетки, протянул PE кабеля непосредственно туда на шину, от которой протянул-бы провод на PE розетки и провод ДСУП
возможно я не так понял но вроде вы 1 кабель от щита тянули (толи РЕ то ли ДСУП)?
а уже от КУП с шины 2 кабеля?
А в этой схеме РЕ розетки и туда и туда подключается
Это тоже вариант, но в этом случае проводник PE подходящего кабеля выполняет одновременно функцию защитного и функцию уравнивающего, причём не лучшим образом. Более правильно или вообще PE не подключать со стороны розетки (при этом он будет защитным для кабеля), либо соединить его непосредственно на шину КУП (при этом он будет дополнительным уравнивающим)
ksiman написал :
Это тоже вариант, но в этом случае проводник PE подходящего кабеля выполняет одновременно функцию защитного и функцию уравнивающего, причём не лучшим образом. Более правильно или вообще PE не подключать со стороны розетки (при этом он будет защитным для кабеля), либо соединить его непосредственно на шину КУП (при этом он будет дополнительным уравнивающим)
а вот это я совсем не понял: у Громозеки новостройка же!
это не означает, что нужно "кастрировать" дсуп. такой вариант, как вы предложили, в нормативах отсутствует, насколько я могу судить. дом построен по ПУЭ-7 и извращаться смысла не вижу. если бояхно за перегрузку 4квадратов меди, можно увеличить до 6-10. хотя с пластиковыми трубами это маловероятно
ksiman написал :
Вам это не нужно, раз стояки пластиковые
Если стояк холодной воды полипропилен а
andrewkhv написал :
замене пластмассовых труб на металлопластовые
Отопление разведено металлопластиковыми трубами, то
ksiman написал :
вместе должны быть соединены: PE розетки, PE ДСУП и PE щита.
ksiman написал :
поставил КУП недалеко от розетки, протянул PE кабеля непосредственно туда на шину, от которой протянул-бы провод на PE розетки и провод ДСУП