29.10.2013 в 10:56:05
Вот сутки отработал регистратор и записал три фазы. Вот графики за сутки. Как думаете, жалобу можно писать? "Оказание услуг не удовлетворяющих требованиям безопасности". Может в прокуратуру?
29.10.2013 в 11:55:39
Да, претензии предъявлять нужно, но для начала не в прокуратуру, а энергоснабжающую организацию.
29.10.2013 в 12:01:19
Oleg_Zh написал : для начала не в прокуратуру, а энергоснабжающую организацию.
Туда уже писал. В феврале. По барабану им. Думаю собрать статистику за месяц, выбрать наиболее одиозные куски (например с полным отключением одной фазы) и направить заявление с признаками состава преступления.
29.10.2013 в 12:02:37
Официальное заявление в Энергосбыт в двух экземплярах. Одиним, на другом пишут что приняли.
Если что, то потмо с этим в прокуратуру.
29.10.2013 в 12:38:37
Vladimir_Vas, А то! =)
29.10.2013 в 13:09:56
Напоминаю только, что наш регистратор не в ГосРеестре. Но для первичного докапывания хватит. А ещё напоминаю, что во всех уважающих себя компах скопировать содержимое экрана в буфер обмена - это PrintScreen (кнопко такое), а скопировать картинку текущего активного окна - Alt+PrintScreen. А потом их в пэйнт и в gif/jpeg сохранить.
29.10.2013 в 13:19:19
Cs-Cs написал : Напоминаю только, что наш регистратор не в ГосРеестре. Но для первичного докапывания хватит. А ещё напоминаю, что во всех уважающих себя компах скопировать содержимое экрана в буфер обмена - это PrintScreen (кнопко такое), а скопировать картинку текущего активного окна - Alt+PrintScreen. А потом их в пэйнт и в gif/jpeg сохранить.
Даа..) напоминает как с эцилопами народ бодался за приборы измерения скорости. Мол "не моя скорость на табло".
Тода уж заказать лабораторию, испытать, подать иск, выиграть суд, включить им все суммы в издержки, добавить 20% за моралку и длать пока исправят.
29.10.2013 в 13:28:18
Что - "даа"? Мне не впадлу пойти и за 70 тыр купить регистратор, который будет в госреестре, если это понадобится. У меня другая проблема - мне размера 19" шкафа не хватает! И ставить это некуда!..
29.10.2013 в 14:44:56
Cs-Cs написал : что наш регистратор не в ГосРеестре
Дык я и не собираюсь его данные использовать для расчетов с поставщиками. На прибор есть ТУ и есть штамп ОТК о соответствии ТУ. И потом, я ведь не крохи отклонений от ГОСТа 13109-97 оспаривать собираюсь. Тут показания вообще ни в какие рамки не лезут, какие нафиг фликеры?! Тут аппаратура горит к чертовой матери. Видеорегистраторы тоже не в ГосРеестре - однако гайцы от них бегают как черт от ладана.
Cs-Cs написал : Но для первичного докапывания хватит.
Я о многом не мечтаю - поставят подстанцию новую, или со старой срежут воров - и уже хорошо!
29.10.2013 в 14:54:37
Vladimir_Vas написал : Видеорегистраторы тоже не в ГосРеестре - однако гайцы от них бегают как черт от ладана.
съёмка с ЛЮБОГО видеорегистратора законодательно обоснованно принимается при рассмотрении дела в суде показания любого измерительного прибора законодательно обоснованно принимается при наличии этого прибора в госреестре средств измерений и действующей поверке.
Вообще, проблема типичная. Интересно как разрешится - обязательно держите нас в курсе. Возможно, придётся воспользоваться вашим опытом.
29.10.2013 в 15:03:56
Alexiy написал : съёмка с ЛЮБОГО видеорегистратора законодательно обоснованно принимается при рассмотрении дела в суде
Не-а. Одна картинка доказательством в суде не является. Снята она уличной казенной камерой или сотрудниками ФСБ при проведении оперативно-технических мероприятий - без разницы. Доказательством она становится исключительно вместе с показаниями в суде того, кто вел съемку. И вот тут уже не важно, есть технические средства съемки в РосРеестре, или нету. То же самое с измерительными приборами. Суд имеет право давать оценку достоверности показаний приборов, при необходимости подвергнув их экспертной оценке. Это Вам надо УПК изучать.
29.10.2013 в 15:17:09
Alexiy написал : Возможно, придётся воспользоваться вашим опытом.
Угу. Vladimir_Vas, удачи вам в поисках правды!
29.10.2013 в 15:24:20
Alexiy написал : Интересно как разрешится - обязательно держите нас в курсе.
Напишу. Никогда не любил сутяжничать. Блин, теперь жалею об этом. Придется учиться.
29.10.2013 в 15:31:50
Вот, кстати запись работы стабилизатора Лидер PS2000W50 в течение суток. Красным - вход стаба, голубым - выход. Чудес не показывает, но в целом задачу выполняет. Если смотреть в оболочке Reg_РПМ, то можно детальнее смотреть скорость реакции стабилизатора. Запись сделана посекундно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.