День добрый. Имею трехфазный ввод. Контроль каждой фазы УЗМ-51М. После стоят контакторы-переключатели, которые управляемые логикой переключают нагрузку одной фазы на другую, если что-то не так с основной. Схему как мог набросал

Проблема в том, что при восстановлении проблемной фазы, на входах контактора получается две разных фазы и при возврате контактора в нормальное состояние, т.е. при переключении с резервной фазы на рабочую, происходит межфазное КЗ. (причем такое наблюдается только на одном контакторе.

Контакторы использую от ABB ESB 24-22/220 (AC/DC). Парные контакты объединил, а с другой стороны замкнул все 4 контакта между собой. На что мне их заменить? Есть ли контакторы которые "долго переключаются" или переключаются с задержкой в нулевом положении? Как вариант поставить две пары контакторов на каждую фазу и выключать второй через секунду после выключения первого, но хотелось бы одно устройство на нагрузку, а не два, которые в параллели, т.е. есть шанс межфазного замыкания, если один контактор залипнет. Вводной автомат это, конечно, отрабатывает (как выяснилось), но не хочется доводить до этого даже в теории.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.11.2013 в 22:38:51

Какую логику используете для управления контакторами? Рассмотрите вариант применения РВФ-01

0
armen13
armen13
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 26

01.11.2013 в 22:39:46

Siemens LOGO!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.11.2013 в 22:41:47

armen13 написал : Siemens LOGO!

Ясно :) Схема ваша сделана неверно Для силы используйте только HP контакты и программируйте логику на принудительную паузу 40-50мс между переключениями :) НЗ контакты используйте для взаимной блокировки контакторов по управлению (для дополнительной защиты)

0
armen13
armen13
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 26

01.11.2013 в 22:51:33

  1. Т.е. использовать две пары контакторов для каждой фазы и подавать напряжение только на один из пары?
  2. Почему нельзя использовать НЗ контактор и НР и при нормальном ходе событий не подавать напряжение ни на один из контакторов (типа экономия электроэнергии и не держать всю жизнь катушку под нагрузкой)
0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

01.11.2013 в 23:02:12

armen13 написал : Siemens LOGO!

Ну-ну. Один вопрос - нафига? Как - понятно.

0
armen13
armen13
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 26

01.11.2013 в 23:11:53

AlexMax написал : Ну-ну. Один вопрос - нафига?

Если освещение, зонники и другое в доме управляется ими, то почему бы не использовать уже существующую логику?

0
nekittka
nekittka
Новичок

Регистрация: 02.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

01.11.2013 в 23:39:00

Может быть собрать через какое-нибудь РНПП?

0
armen13
armen13
Новичок

Регистрация: 11.04.2013

Москва

Сообщений: 26

01.11.2013 в 23:43:32

nekittka написал : Может быть собрать через какое-нибудь РНПП?

Можно было бы собрать через РВФ-01, но тогда понадобится три таких устройства, чтоб они выбирали фазу для нагрузки и по 3 контактора на каждую фазу, т.е. 9 шт. Т.е. много чего докупать и еще искать место в щите. А если через логику то 6 контакторов надо, три из которых у меня уже есть и логика тоже.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

02.11.2013 в 00:15:33

armen13 написал : Если освещение, зонники и другое в доме управляется ими,

с этого и нужно начинать. А если его программировать под АПФ... Это нужно настолько быть гиком...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.11.2013 в 08:31:55

armen13 написал :

  1. Т.е. использовать две пары контакторов для каждой фазы и подавать напряжение только на один из пары?
  2. Почему нельзя использовать НЗ контактор и НР и при нормальном ходе событий не подавать напряжение ни на один из контакторов (типа экономия электроэнергии и не держать всю жизнь катушку под нагрузкой)

Конечно можно :) Схемку нарисовать? Вот :) Надеюсь с логикой сами разберётесь...