добрый день! имеется автономное отопление на основе теплых полов. 8 контуров по 220 В на каждое надо поставить УЗО скажите какие номиналы надо поставить, чтобы работало и не переплатить:
05.11.2013 в 08:21:41
Alik2009, каковы номиналы автоматов, защищающих данные линии?
05.11.2013 в 08:41:43
andrewkhv написал : Alik2009, каковы номиналы автоматов, защищающих данные линии?
спасибо за вопрос. автоматы тоже надо подобрать. скажите можно но ли вообще обойтись одним автоматом? общая мощность 18,009 кВт получается. помогите еще тогда с автоматом.
05.11.2013 в 09:07:47
Alik2009, пойдем дальше: какие сечения кабеля на этих линиях?
Alik2009 написал : общая мощность 18,009 кВт получается.
у вас ввод трехфазный что ли? откуда вообще запитываться будете?
05.11.2013 в 09:09:58
andrewkhv написал : Alik2009, пойдем дальше: какие сечения кабеля на этих линиях?
одножильный кабель медный сечением 4 мм2 витой из 50 медных волосиков :) кабель идет только от терморегулятора до нагревательных стержней, сами стержни металлические внутри нихромовая проволока. от терморегулятора до УЗО пойдет медный 2х2,5 кабель ВВГНП
05.11.2013 в 10:34:57
andrewkhv написал : это теплый пол типа "сковорода".
То есть ТЭН засовывается в ... стяжку,под плитку?Как?!Ни разу не сталкивался.
И это пройдёт ...
05.11.2013 в 10:38:28
Alik2009 написал : на каждое надо поставить УЗО скажите какие номиналы надо поставить, чтобы работало и не переплатить:
Чтобы не переплатить надо ставить 1 УЗО на группу нагревателей
Каждый из 8ми контуров приходит отдельным кабелем в щиток?
Alik2009 написал : от терморегулятора до УЗО пойдет медный 2х2,5 кабель ВВГНП
это он?
Щиток-то у вас какой: однофазный или трехфазный, какой номинал вводного автомата? Чем больше исходных данных, а еще лучше схемку с указанием участков, терморегуляторов и сечений кабелей - тем точнее будут советы.
05.11.2013 в 11:17:54
Разделить секции на две групы по 4 секции в групе. Сгрупировать так что бы сумарные мощности каждой групы были приблизительно равны. Если у вас сеть трехфазная, то разделить на три групы. По групе на каждую фазу. На каждую групу установить УЗО 30 мА и с номинальным током не превышающем ток нагрузки групы нагревателей. На каждую секцию установить автомат. На секции 3,28, 3,28, 3,82 кВт автоматы на 25 А с кабелем 4 мм. кв. На остальные секции автомат 16 А под кабель 2,5 мм.кв
05.11.2013 в 12:33:11
Alik2009, а что у вас за терморегулятор, который такие мощности коммутирует?
06.11.2013 в 07:58:39
давайте подробнее объясню, так как никто не ответил, думаю возможно я неверно описал. имеем 8 контуров отопления, мощность каждого описана выше. на каждом контуре имеется свой терморегулятор. сеть двухфазная 220 в. под это отопление надо собрать электрический щиток, то есть поставить вводной автомат и на каждый контур надо поставить отдельное УЗО. то что надо ставить именно УЗО и именно на каждый контур это требование заказчика и его нельзя нарушить. каждый контур запитывается отдельно от щитка, вот который и надо собрать. до терморегулятора идет кабель 2х2,5 медный. подскажите какой вводной автомат поставить общий и какие номиналы узо на каждый контур??? как то так.
06.11.2013 в 08:00:27
Alik2009, сделайте фото щита, от которого вы будете запитываться.
06.11.2013 в 08:27:23
andrewkhv написал : Alik2009, сделайте фото щита, от которого вы будете запитываться.
к сожалению фото щитка нет, он еще не пришел, но нам свой надо установить сейчас. заказчик сказал что от своего щитка выделит нам медный кабель сечением 2х16. к нему и будем ставить свой вводной автомат.
вот такие данные