10.11.2013 в 06:33:23
Здравствуйте. Когда менял эл.счетчик. то поставил новые автоматы. После этого при включении эл.чайника и стиральной машинки, стал сильно греться правый автомат. Номинал срабатывания защиты 25А. После нагрева автомата происходит его отключение. Неужели по току я не вписываюсь в 25А? Или причина в чем то другом? :help
10.11.2013 в 06:41:15
какой марки автоматы?
потребляемый ток можно прикинуть, замеряя с помощью счетчика расход электроэнергии за минуту, например.
если включены были только чайник и стиралка, то перегрузки не было. нагрев проводов вы не заметили?
10.11.2013 в 06:48:36
andrewkhv Автоматы IEK ВА47-29 Нагрева проводов не заметил.
10.11.2013 в 06:57:28
Тепловая защита срабатывает в автомате.Мощность паспортную,чайника и машинки можно узнать?А также сечение линии отходящей от автомата.
10.11.2013 в 07:05:17
Alexander60 написал : Автоматы IEK ВА47-29
имеют свойство после первого срабатывания вырубаться далее без причин. выбросьте его и поставьте С16 какого-ниудь брэнда, хоть тот же "домовой" ВА-63 за 115-130руб. С25 - это слишком много для меди 2.5квадрата.
10.11.2013 в 07:29:07
Alexander60 написал : стал сильно греться правый автомат. Номинал срабатывания защиты 25А. После нагрева автомата происходит его отключение. Неужели по току я не вписываюсь в 25А? Или причина в чем то другом? :help
Автомат может греться из за плохого контакта подсоединения кабелей, можно подтянуть их, может из-за плохого контакта между подвижным и не подвижным контактом, из-за брака самого автомата при изготовлении. Замени на шнайдер электрик, да и не больше 25
10.11.2013 в 07:34:11
volchenok написал : Тепловая защита срабатывает в автомате.Мощность паспортную,чайника и машинки можно узнать?А также сечение линии отходящей от автомата.
Чайник - 2,2кВтч, машинка _ 0,85кВтч
10.11.2013 в 07:37:53
молоток написал : Автомат может греться из за плохого контакта подсоединения кабелей, можно подтянуть их, может из-за плохого контакта между подвижным и не подвижным контактом, из-за брака самого автомата при изготовлении. Замени на шнайдер электрик, да и не больше 25
шнайдер электрик это фирма такая?
молоток написал : Однозначно 25 перебор
Просто думал пусть с запасом будет
10.11.2013 в 07:39:52
Alexander60 написал : шнайдер электрик это фирма такая?
Фирма такая :) Schneider Electric называется - один из мировых лидеров в электрике. Очень качественная продукция.
10.11.2013 в 07:43:12
молоток написал : Однозначно 25 перебор
молоток, вы автоматы по нагрузке выбираете, что ли?:eek:
Alexander60, автомат выбирается по сечению кабеля, а нагрузку вы можете какую угодно включить - автомат сработает и не даст спалить проводку. автомат, естественно, исправный должен быть.
10.11.2013 в 07:45:17
andrewkhv написал : молоток, вы автоматы по нагрузке выбираете, что ли?
По току
10.11.2013 в 07:48:39
andrewkhv написал : молоток, вы автоматы по нагрузке выбираете, что ли?:eek:
Alexander60, автомат выбирается по сечению кабеля, а нагрузку вы можете какую угодно включить - автомат сработает и не даст спалить проводку. автомат, естественно, исправный должен быть.
Ну я так понимаю что если у меня автомат стоит на 25А, то значит защита сработает в нем при токе в нагрузке 25А
10.11.2013 в 07:55:02
Alexander60 При превышении этого тока в 25 а сработает защита, автомат выключится