Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

12.11.2013 в 20:49:08

Оговорюсь сразу, я не электрик, но технарь.

Вот что мне досталось в наследство:

старые советские пакетники слева направо на 16А,16А (не подключен, возможно нерабочий), 25А (сразу на два контура). Возможно, это “творчество” “аварийки” или местных электриков ЖЭУ, за давностью лет и не разберешь. Пакетники работают чисто как тумблеры вкл/выкл, при КЗ ни один даже не дрогнул, возможно надо было подержать отвертку в розетке подольше :) Рядом - творчество соседей.

Вопросы предварительные.
Правильно ли я разобрался, где фаза, а где ноль? В одной из розеток в квартире есть 3-ий провод, но по щитку не заметно, что есть заземление. Т.е. в этой розетке 3-ий провод - это просто ноль как и в остальных розетках ?
По преданиям старины глубокой, вроде как эта “особенная” розетка (типовая стопудово, т.е. не самоделка, расположена вблизи санузла) как раз и рассчитана на повышенное энергопотребление, например, для стиралки. Значит 25А по идее как раз на нее шел?

Исходные данные. Панельный дом, примерно 20 летнего возраста, изначально рассчитан на газовые плиты, установка электрической плиты не планируется. Квартира 3-комнатная. Кабеля алюминиевые, замена на медь не планируется. Здесь на форуме есть ветка, убойных аргументов в пользу меди нет. Исходных три контура, как видим, и расширение не планируется. Незачем. Крутые щиты на овер-надцать отводов-подводов не планируются. Много разного не нужного не планируется.

Далее описание, что конкретно будет.

  1. Вводной автомат (нужен ли ? характеристики ?)
  2. АВ 16А - 3шт. (по 1шт. на контур)
  3. УЗО 25А - 2шт. (туда где ванная, кухня)

Монтаж там же, в подъездном щитке на DIN.

Вопросы такие:

  1. Попрошу покритиковать (не выходя за пределы исходных данных), возможно что-то упустил.
  2. Присоветуйте фирму-производитель автоматов, не поскуплюсь.
  3. Какие характеристики должны быть у вводного автомата, если он необходим ?

Заранее спасибо.

ps. KISS (“делай короче и проще” :)

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

12.11.2013 в 21:05:17

а что по планируемым потребителям?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

12.11.2013 в 21:13:36

user1 написал : ps. KISS (“делай короче и проще”

при таком подходе не нужно ничего менять Чмоки-чмоки.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.11.2013 в 22:06:06

user1 написал : Правильно ли я разобрался, где фаза, а где ноль?

В принципе да, но если с фазой проще, то ноль возможно и не Ваш. (см. провода выходящие из счетчика)

user1 написал : По преданиям старины глубокой, вроде как эта “особенная” розетка (типовая стопудово, т.е. не самоделка, расположена вблизи санузла) как раз и рассчитана на повышенное энергопотребление, например, для стиралки. Значит 25А по идее как раз на нее шел?

Возможно, но какая разница? Судя по Вашим проводам больше В10 и ставить как-то боязно.

user1 написал : Кабеля алюминиевые, замена на медь не планируется. Здесь на форуме есть ветка, убойных аргументов в пользу меди нет.

При чем здесь аргументы? Есть срок службы проводов. И Ваш уже на исходе...

user1 написал :

  1. Вводной автомат (нужен ли ? характеристики ?)

Обязательно. Двухполюсный. Номинал зависит от того сколько Вам электричества выделили.

user1 написал :

  1. АВ 16А - 3шт. (по 1шт. на контур)

Да.

user1 написал :

  1. УЗО 25А - 2шт. (туда где ванная, кухня)

Одно УЗО общее. 40А-30мА. При попытке поставить 2, замучаетесь нули разделять.

user1 написал : . Попрошу покритиковать (не выходя за пределы исходных данных), возможно что-то упустил.

Нулевая шинка. Синяя такая. На фото слева, над автоматами с желтыми клювиками.

user1 написал : Присоветуйте фирму-производитель автоматов, не поскуплюсь.

http://www.schneider-electric.com/products/ru/ru/

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

12.11.2013 в 22:18:20

AlexMax написал : при таком подходе не нужно ничего менять Чмоки-чмоки.

плюс адын :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.11.2013 в 10:42:39

user1 написал :

  1. УЗО 25А - 2шт. (туда где ванная, кухня)

Одного хватит. Зачем усложнять схему?

user1 написал :

  1. Какие характеристики должны быть у вводного автомата, если он необходим ?

А нафига он вам. Смысла в нем абсолютно никакого нет при установке мелких автоматов в этажном щитке. Опять все усложнить пытаетесь!!!

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

13.11.2013 в 13:55:37

Solovey написал : Одного хватит. Зачем усложнять схему?

а если вышибать начнет так вообще выкинут...

0
Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

14.11.2013 в 10:20:00

Alex2507 написал : а что по планируемым потребителям?

Ну, основное указал :) Ничего такого особо мощного не будет. Остальное - бытовуха обыкновенная. Комп, телик, СВЧ, лампочки, холодильник, стиралка, утюг. Вроде всё.

0
Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

14.11.2013 в 10:59:01

Solovey написал :

  1. Какие характеристики должны быть у вводного автомата, если он необходим ?

Одного хватит. Зачем усложнять схему? А нафига он вам. Смысла в нем абсолютно никакого нет при установке мелких автоматов в этажном щитке. Опять все усложнить пытаетесь!!!

Возможно я неточно выразился. Всё это хозяйство будет в этажном щитке. Так вот нужен ли, скажем так, общий автомат перед 3-мя мелкими? И если будет общее УЗО, то его надо защитить так ведь? Т.е. получается, что нужен.

0
Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

14.11.2013 в 11:03:11

AlexMax написал : при таком подходе не нужно ничего менять Чмоки-чмоки.

Типа сарказм? :)

Менять автоматы как раз необходимо. А вот превращать квартиру в вариант серверной комнаты среднего вычислительного центра, а так же выбрасывать деньги на ветер - нет необходимости от слова совсем.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2013 в 11:06:04

user1 написал : Так вот нужен ли, скажем так, общий автомат перед 3-мя мелкими?

Нафига? Общий только на вводе нужен по требованию энергоснабжающей компании для ограничения мощности. В старых домах общих автоматов никогда не было.

user1 написал : И если будет общее УЗО, то его надо защитить так ведь?

Сумма номиналов автоматов после УЗО не более номинала самого УЗО - и усе, УЗО под надежной защитой :)

user1 написал : Т.е. получается, что нужен.

нет

0
Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

14.11.2013 в 11:07:59

Rumato написал :

  1. Вводной автомат (нужен ли ? характеристики ?) Обязательно. Двухполюсный. Номинал зависит от того сколько Вам электричества выделили.

В смысле "выделили"? Нельзя ли прикинуть по номиналам автоматов 3 х 16А ?

0
Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

14.11.2013 в 11:11:50

Solovey написал : Сообщение от user1 И если будет общее УЗО, то его надо защитить так ведь?

Сумма номиналов автоматов после УЗО не более номинала самого УЗО - и усе, УЗО под надежной защитой

А вот это мысль!:clapping Спс.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.11.2013 в 11:47:29

Solovey написал : Сумма номиналов автоматов после УЗО не более номинала самого УЗО - и усе, УЗО под надежной защитой

бред. Автоматы не защищают схему выше себя.

Вводной автомат будет защищать все ваши УЗО.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2013 в 12:14:00

Alexiy написал : бред.

Бред стремиться зашитить само УЗО и кусочек кабеля в 10см между УЗО и автоматами путем установки дополнительного автомата перед УЗО.

От КЗ мы защищены автоматом или плавкой вставкой на ВРУ или где-то там... А от перегруза рабочими токами нижестоящие автоматы защищают.

0