Rumato написал :
- Вводной автомат (нужен ли ? характеристики ?) Обязательно. Двухполюсный. Номинал зависит от того сколько Вам электричества выделили.
В смысле "выделили"? Нельзя ли прикинуть по номиналам автоматов 3 х 16А ?
14.11.2013 в 11:07:59
Rumato написал :
- Вводной автомат (нужен ли ? характеристики ?) Обязательно. Двухполюсный. Номинал зависит от того сколько Вам электричества выделили.
В смысле "выделили"? Нельзя ли прикинуть по номиналам автоматов 3 х 16А ?
14.11.2013 в 11:11:50
Solovey написал : Сообщение от user1 И если будет общее УЗО, то его надо защитить так ведь?
Сумма номиналов автоматов после УЗО не более номинала самого УЗО - и усе, УЗО под надежной защитой
А вот это мысль!:clapping Спс.
14.11.2013 в 11:47:29
Solovey написал : Сумма номиналов автоматов после УЗО не более номинала самого УЗО - и усе, УЗО под надежной защитой
бред. Автоматы не защищают схему выше себя.
Вводной автомат будет защищать все ваши УЗО.
14.11.2013 в 12:14:00
Alexiy написал : бред.
Бред стремиться зашитить само УЗО и кусочек кабеля в 10см между УЗО и автоматами путем установки дополнительного автомата перед УЗО.
От КЗ мы защищены автоматом или плавкой вставкой на ВРУ или где-то там... А от перегруза рабочими токами нижестоящие автоматы защищают.
14.11.2013 в 12:14:14
user1 написал : В смысле "выделили"?
Раньше были типовые проекты квартирного электроснабжения. Приборов потребляющих электричество было мало и никто на эту тему особо не заморачивался. Сейчас электропотребление растет в геометрической прогрессии. Поэтому в новостройках ставится вводной автомат ограничивающий мощность на квартиру.
user1 написал : Нельзя ли прикинуть по номиналам автоматов 3 х 16А ?
Это зависит от Вашей управляющей компании, если им пофигу, то ставьте С50 и радуйтесь. А на это
Solovey написал : Сумма номиналов автоматов после УЗО не более номинала самого УЗО - и усе, УЗО под надежной защитой
Не надо внимания обращать.
14.11.2013 в 14:07:54
15.11.2013 в 10:09:35
Rumato написал : Раньше были типовые проекты квартирного электроснабжения. Приборов потребляющих электричество было мало и никто на эту тему особо не заморачивался. Сейчас электропотребление растет в геометрической прогрессии. Поэтому в новостройках ставится вводной автомат ограничивающий мощность на квартиру.
Это зависит от Вашей управляющей компании, если им пофигу, то ставьте С50 и радуйтесь. .
А, понял. У нас в Беларуси еще нет никаких "управляющих компаний" :) Обычные ЖЭУ и Энергосети. Не думаю, что им совсем всё пофиг, но про ограничения не слышал. Да и не планирую наращивать потребление, цены на эл.энергию все же растут, а не падают.
15.11.2013 в 11:23:38
"Дело спасения утопающих - дело рук самих утопающих". :)
Вот откопал где-то на форуме. Пять схем из каталога Домовой (Шнейдер).pdf Во вложении фрагмент.
Я думаю, что коллективным разумом можно утвердить эту схему. С поправками на текущую конфигурацию. Т.е. эл.плиты нет, 3 контура у меня , а не 4.
15.11.2013 в 11:26:30
user1 написал : Я думаю, что коллективным разумом можно утвердить эту схему.
если не шиковать, то схема хорошая. Только автомат на 40 А - должен стоять в этажном щите за пределами квартиры.
15.11.2013 в 11:29:27
user1 написал : Я думаю, что коллективным разумом можно утвердить эту схему.
О, процесс пошел - схема уже растет и пухнет . :)
Было изначально 2 автомата на квартиру, а уже 4 на линии и вводной появился ))))
16.11.2013 в 11:31:20
Alexiy написал : если не шиковать, то схема хорошая. Только автомат на 40 А - должен стоять в этажном щите за пределами квартиры.
Эта вся кухня будет в этажном щитке. Т.е. все автоматы там.