14.11.2013 в 11:07:59

Rumato написал :

  1. Вводной автомат (нужен ли ? характеристики ?) Обязательно. Двухполюсный. Номинал зависит от того сколько Вам электричества выделили.

В смысле "выделили"? Нельзя ли прикинуть по номиналам автоматов 3 х 16А ?

0
user1
user1
Новичок

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

14.11.2013 в 11:11:50

Solovey написал : Сообщение от user1 И если будет общее УЗО, то его надо защитить так ведь?

Сумма номиналов автоматов после УЗО не более номинала самого УЗО - и усе, УЗО под надежной защитой

А вот это мысль!:clapping Спс.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.11.2013 в 11:47:29

Solovey написал : Сумма номиналов автоматов после УЗО не более номинала самого УЗО - и усе, УЗО под надежной защитой

бред. Автоматы не защищают схему выше себя.

Вводной автомат будет защищать все ваши УЗО.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2013 в 12:14:00

Alexiy написал : бред.

Бред стремиться зашитить само УЗО и кусочек кабеля в 10см между УЗО и автоматами путем установки дополнительного автомата перед УЗО.

От КЗ мы защищены автоматом или плавкой вставкой на ВРУ или где-то там... А от перегруза рабочими токами нижестоящие автоматы защищают.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.11.2013 в 12:14:14

user1 написал : В смысле "выделили"?

Раньше были типовые проекты квартирного электроснабжения. Приборов потребляющих электричество было мало и никто на эту тему особо не заморачивался. Сейчас электропотребление растет в геометрической прогрессии. Поэтому в новостройках ставится вводной автомат ограничивающий мощность на квартиру.

user1 написал : Нельзя ли прикинуть по номиналам автоматов 3 х 16А ?

Это зависит от Вашей управляющей компании, если им пофигу, то ставьте С50 и радуйтесь. А на это

Solovey написал : Сумма номиналов автоматов после УЗО не более номинала самого УЗО - и усе, УЗО под надежной защитой

Не надо внимания обращать.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.11.2013 в 14:07:54

Solovey написал : От КЗ мы защищены автоматом или плавкой вставкой на ВРУ или где-то там...

наивный...

Solovey написал : Бред стремиться зашитить само УЗО и кусочек кабеля в 10см между УЗО и автоматами путем установки дополнительного автомата перед УЗО.

И требование ПУЭ - бред?

0
user1
user1
Новичок

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

15.11.2013 в 10:09:35

Rumato написал : Раньше были типовые проекты квартирного электроснабжения. Приборов потребляющих электричество было мало и никто на эту тему особо не заморачивался. Сейчас электропотребление растет в геометрической прогрессии. Поэтому в новостройках ставится вводной автомат ограничивающий мощность на квартиру.

Это зависит от Вашей управляющей компании, если им пофигу, то ставьте С50 и радуйтесь. .

А, понял. У нас в Беларуси еще нет никаких "управляющих компаний" :) Обычные ЖЭУ и Энергосети. Не думаю, что им совсем всё пофиг, но про ограничения не слышал. Да и не планирую наращивать потребление, цены на эл.энергию все же растут, а не падают.

0
user1
user1
Новичок

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

15.11.2013 в 11:23:38

"Дело спасения утопающих - дело рук самих утопающих". :)

Вот откопал где-то на форуме. Пять схем из каталога Домовой (Шнейдер).pdf Во вложении фрагмент.

Я думаю, что коллективным разумом можно утвердить эту схему. С поправками на текущую конфигурацию. Т.е. эл.плиты нет, 3 контура у меня , а не 4.

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2013 в 11:26:30

user1 написал : Я думаю, что коллективным разумом можно утвердить эту схему.

если не шиковать, то схема хорошая. Только автомат на 40 А - должен стоять в этажном щите за пределами квартиры.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.11.2013 в 11:29:27

user1 написал : Я думаю, что коллективным разумом можно утвердить эту схему.

О, процесс пошел - схема уже растет и пухнет . :)

Было изначально 2 автомата на квартиру, а уже 4 на линии и вводной появился ))))

0
user1
user1
Новичок

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

16.11.2013 в 11:31:20

Alexiy написал : если не шиковать, то схема хорошая. Только автомат на 40 А - должен стоять в этажном щите за пределами квартиры.

Эта вся кухня будет в этажном щитке. Т.е. все автоматы там.

0