user1 написал : даже перемычки в розетках (зануление) не убирал.

странное оно у вас какое-то ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

03.12.2013 в 11:52:11

Solovey написал : Цитата Сообщение от user1 Посмотреть сообщение даже перемычки в розетках (зануление) не убирал.

что помешало их убрать? руки не дошли?

Раз работает, решил не трогать. Или это чем-то грозит нехорошим ?

serj12 написал : странное оно у вас какое-то ...

Норм. Дифф работает. У меня одна розетка необычная, с 3-мя контактами. Розетка типовая не самопальная. Землю на щитке для нее не нашли. А может это и не земля вовсе :) Остальные розетки и проводка 2-х проводная. Как я и писал выше.

Когда включили стиралку дифф сработал. Поменяли 0 и "землю" в этой розетке -- всё стало ОК.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.12.2013 в 11:57:02

user1 написал : Или это чем-то грозит нехорошим ?

Да грозит. Если в шитке кто-нибудь поменяет фазу и ноль местами, то на всех корпусах "заземленных" электроприборов получите 220В. Перемычки в розетках следует демонтировать.

0
Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

05.12.2013 в 12:08:16

Solovey написал : Да грозит. Если в шитке кто-нибудь поменяет фазу и ноль местами, то на всех корпусах "заземленных" электроприборов получите 220В. Перемычки в розетках следует демонтировать.

Ок, Спасибо. Займусь.

0
Аватар пользователя
user1

Местный

Регистрация: 02.10.2013

Минск

Сообщений: 27

12.12.2013 в 11:39:06

Solovey написал : Да грозит. Если в шитке кто-нибудь поменяет фазу и ноль местами, то на всех корпусах "заземленных" электроприборов получите 220В. Перемычки в розетках следует демонтировать.

Да, действительно. Из инструкции по установке

Внимание! Нельзя подключать провод зануления непосредственно к металлическому корпусу оборудования, или к контакту заземления вилки электропитания. При таком соединении, если будет нарушена изоляция, растекающийся ток будет стекать обратно на нейтральный проводник, подключенный к контакту УЗО. При этом, нарушение баланса токов не будет, и устройство дифференциальной защиты не сработает. Соединение среднего провода (нейтрали) с металлическими корпусами устройств или контактами защитного заземления вилок НЕДОПУСТИМО.

0