Доброго времени суток. Создаю тысячную тему про квартирный щит, понимая что это все уже тысячу раз обсуждалось)), но мне нужен независимый взгляд(критика, советы, предложения) на мое безобразие. Если будет не сложно рад выслушать ваши мнения. Ремонт делается один раз и в дальнейшем что либо переделывать я думаю не буду)) Вообщем новостройка. ввод в ЭЩ автомат ИЭК 50А(1 полюсный). кабель медь на глаз 10кв В разговоре с электриком: Можно поменять вводной автомат (в ЭЩ) на 2х полюсный - ДА. Если я в квартирный щит УЗО добавлю, пару автоматов....? -Кабель в квартиру заходит сразу счетчик. Я ставлю пломбу и делайте дальше что хотите.
Ремонт идет и я живу в этой же квартире))Была отделка, ломаю пока все без комнат)). Стены выровнены, полы залиты, все проштроблено, вмазано, к щиту протянуто....обои осталось поклеить. Сейчас щит от заказчика(Здоровенный железный ИЭК с Здоровым черным счетчиком БАРС1.211 и 3 автоматами+УЗО). Вообще надо нишу под щит запилить и с грязью покончено))
то что по линиям
Кухня:
- Варочная панель . 3х6 (7кВт)
- Духовой шкаф. 3х2.5 (~2-3кВт)
- Посудомойка, чайник. 3х2.5 (~1кВт + 1.6кВт)
- Холодильник, СВЧ . 3х2.5 (специально, чтобы если уезжать все вырубить)
- Розетки фартук, вытяжка 3х2.5
- TV,розетки б/к 1 .3х2.5
- Теплый пол. 3х1.5
- Свет. 3х1.5 + свет коридор 3х1.5 С/У
- Стиралка/Розетка . 3х2.5
- Свет. 3х1.5
- Теплый пол. 3х1.5
- Бойлер. 3х2.5 ??? Балкон:
- Кондиционер. 3х2.5
- Свет, теплый пол, розетка. 3х2.5 Б.Комната:
- розетки б/к 2. 3х2.5
- Свет. 3х1.5 М.Комната:
- Розетки. 3х2.5
- Свет. 3х1.5 + Свет прихожая. 3х1.5 Прихожая/Кладовка:
- Розетки. 3х2.5
- Теплый пол. 3х1.5
Руководствовался по потреблению и по расположению. Вроде их много, но с другой стороны.... Готов выслушать предложения
1.Ввод с ЭЩ думаю поставить АВ 2п 50A класса С 2.Счетчик остановился на ABB DELTA single FBU 11205-108. Есть ли аналоги? Чтобы небольшой. ABB в инете ~3400р 3.Щит ABB UK500. С виду конечно хуже чем минипрагма, но в нем место есть для кошмара с проводами.
Как мне это все видется в щите см вложение. Я так понимаю что с УЗО я переборщил)) два F202 можно выкинуть? Интересуют какие шинки нужны для связи шлейфом УЗО ABB F202, связи УЗО SE(10мА) c автоматами .АВ лучше тоже взять SE и родную шину? Как и куда впихнуть N шинки для узо? вроде места не осталось, а родных в щите вроде 3 только УЗО для С/У А? там же не может быть импульсных токов... или я не прав
Вообще что здесь так, а что нет и как надо? Спс, что дочитали))