13.11.2013 в 22:07:00
Доброго времени суток. Создаю тысячную тему про квартирный щит, понимая что это все уже тысячу раз обсуждалось)), но мне нужен независимый взгляд(критика, советы, предложения) на мое безобразие. Если будет не сложно рад выслушать ваши мнения. Ремонт делается один раз и в дальнейшем что либо переделывать я думаю не буду)) Вообщем новостройка. ввод в ЭЩ автомат ИЭК 50А(1 полюсный). кабель медь на глаз 10кв В разговоре с электриком: Можно поменять вводной автомат (в ЭЩ) на 2х полюсный - ДА. Если я в квартирный щит УЗО добавлю, пару автоматов....? -Кабель в квартиру заходит сразу счетчик. Я ставлю пломбу и делайте дальше что хотите.
Ремонт идет и я живу в этой же квартире))Была отделка, ломаю пока все без комнат)). Стены выровнены, полы залиты, все проштроблено, вмазано, к щиту протянуто....обои осталось поклеить. Сейчас щит от заказчика(Здоровенный железный ИЭК с Здоровым черным счетчиком БАРС1.211 и 3 автоматами+УЗО). Вообще надо нишу под щит запилить и с грязью покончено))
то что по линиям
Кухня:
Руководствовался по потреблению и по расположению. Вроде их много, но с другой стороны.... Готов выслушать предложения
1.Ввод с ЭЩ думаю поставить АВ 2п 50A класса С 2.Счетчик остановился на ABB DELTA single FBU 11205-108. Есть ли аналоги? Чтобы небольшой. ABB в инете ~3400р 3.Щит ABB UK500. С виду конечно хуже чем минипрагма, но в нем место есть для кошмара с проводами.
Как мне это все видется в щите см вложение. Я так понимаю что с УЗО я переборщил)) два F202 можно выкинуть? Интересуют какие шинки нужны для связи шлейфом УЗО ABB F202, связи УЗО SE(10мА) c автоматами .АВ лучше тоже взять SE и родную шину? Как и куда впихнуть N шинки для узо? вроде места не осталось, а родных в щите вроде 3 только УЗО для С/У А? там же не может быть импульсных токов... или я не прав
Вообще что здесь так, а что нет и как надо? Спс, что дочитали))
13.11.2013 в 22:52:20
Берите Pragma, она большая бывает и между рейками 150 мм, есть куда кабели ложить. От щита до УЗМ мало того, что шины немае, так ещё и счётчик и УЗМ невозможно подключать шинами, так ещё УЗМ подключается только сверху (внизу у этого девайса выход к нагрузке). Верхняя рейка шинка шнайдеровская референс 14881. Вторая рейка. С какой радости УЗО получают питание снизу?
13.11.2013 в 22:59:53
чтото мне это напоминает :)...
шинки обынчные покупайте , у шнайдера или абб. однофазные можно вообще ноунейм купить.
шинка на узм не пойдет...
13.11.2013 в 23:01:29
про УЗМ спасибо, не знал.
Читал в инструкции к дифу типаА ABB там написано, что без разницы где вход где выход.... Я так понимаю что и если УЗО механическое типа А ему должно быть тоже без разницы. Или я не прав?
Верхняя рейка шинка шнайдеровская референс 14881. с ABB автоматами она подружиться? по размерам между штырьками попаду?
13.11.2013 в 23:10:10
вот на F200
там написано
Питающее напряжение Питающее напряжение может подаваться как на верхние, так и на нижние терминалы устройства.
Или я что-то не так понимаю?
13.11.2013 в 23:25:44
VenZzz написал : там написано
Питающее напряжение Питающее напряжение может подаваться как на верхние, так и на нижние терминалы устройства.
Или я что-то не так понимаю?
Всё верно. Только это УЗО, а не диф
13.11.2013 в 23:33:39
диф DS 941
вот на F200
13.11.2013 в 23:44:30
VenZzz написал : Вообщем новостройка.
Можно,смело обойтись и без УЗМ,АВ-можно и с хар-кой "С" поставить.
13.11.2013 в 23:52:37
дружба написал : Можно,смело обойтись и без УЗМ,АВ-можно и с хар-кой "С" поставить.
Можно плавкие вставки поставить и всё. А смайлик ставить надо? :)
13.11.2013 в 23:54:13
дружба, УЗМ -свет иногда тускнеет (лампа накаливания), редко но пусть будет.
по поводу С или B (нету на 4.5кА но там подобная разница)
ABB Авт.выкл. 1пол. B 16А S201 6кА (STOS201 B16)/2CDS251001R1165 /кор.10шт/ 2070301364 ABB 197,26
ABB Авт.выкл. 1пол. C 16А S201 6кА (STOS201 C16)/2CDS251001R0164 /кор 10шт/ 2070301361 ABB 166,27
не сочтите за рекламу, сайт не называю, но на 12 автоматах разница 371,88р. Выбор очевиден)) я же для себя))
14.11.2013 в 00:14:24
web-rr написал : Берите Pragma, она большая бывает и между рейками 150 мм, есть куда кабели ложить.
не могу в живую глянуть. у мини вообще места нет по бокам. у унибокса тоже.Этот крутил в руках, места много)) между рейками здесь тоже помоему 150
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу