VenZzz написал : мини вообще места нет по бокам

есть

VenZzz написал : Верхняя рейка шинка шнайдеровская референс 14881. с ABB автоматами она подружиться? по размерам между штырьками попаду?

да

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.11.2013 в 08:22:22

VenZzz написал : у мини вообще места нет по бокам.

У мини-прагмы ширина - 12м или 18м и между рейками 125мм У прагмы ширина - 13м, 18м или 24м и между рейками 150мм

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2013 в 10:05:17

VenZzz написал : 3.Щит ABB UK500. С виду конечно хуже чем минипрагма, но в нем место есть для кошмара с проводами.

Взял себе UK540 правда у меня в щит заходят около 40 кабелей, и все снизу - оказалось в щитке очень тесно. Резервные модули не занимал, самый широкий ряд у меня 11 модулей, и то уже косяк со свободным местом под нулевые шинки и кабель... Обращаться с щитком очень нежно, я только когда автоматы на рейки ставить начал умудрился пластиковые боковины надломить

Так что про 13 модулей в ряд - забудьте!

Мне не нравится что хотите применить оборудование разных производителей для начинки - шнайдер и абб внутри смешивать как-то не по феншую.

0
VenZzz
VenZzz
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 40

14.11.2013 в 10:20:28

ksiman,
Минипрагма мне нравить внешне.Она на мой взгляд лучше по качеству(пластик более приятный). В минипрагме такой щит собрать места хватит? или проблемотично? Там можно +один модуль подпилить? Прагму постараюсь посмотреть в ближайшее время.Читал мануал , понравилась тема с картинками вставными.

Еще вопрос по Узо смотрбю на
iID 2П 63A 30mA A, A9R21263, УЗО Schneider Electric код для заказа: A9R21263

И она какбы значительно дешевле УЗО ABB F202 A 2/63A 30mA . Как они по качеству? Что лучше? У меня нет пристрастей к брендам, хочется понять разумность траты денег.

Solovey, Вот на то что у меня будет ABB,SE,Legrand в одном щите мне как бы все равно.Лоток вообще DKS по все квартире, а провода севкабель и прикручено саморезами из Леруа)) Мне нужен результат и качество ,а не бренд. Если у ABB нет УЗО 25А 10mA которое мне нужно я поставлю SE

0
VenZzz
VenZzz
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 40

15.11.2013 в 09:52:25

По самой схеме щита есть какие-нибудь замечания? как лучше реализовать N шинки для узо? места то нет на рейке Можно ли это все, без особой е...ли собрать в минипрагме? если нет, то где вживую можно посмотреть на обычную Прагму в СПб.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.11.2013 в 10:02:09

VenZzz написал : Минипрагма мне нравить внешне.Она на мой взгляд лучше по качеству(пластик более приятный). В минипрагме такой щит собрать места хватит? или проблемотично? Там можно +один модуль подпилить?

В минипрагму не войдёт - пилить там нечего... Для разнообразия ещё посмотрите щиты Hager Volta VU36AT :)

0
VenZzz
VenZzz
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 40

15.11.2013 в 19:40:44

По схеме все правильно?

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

15.11.2013 в 19:49:05

Даже на мой маньяческий взгляд - автоматов СЛИШКОМ дохрена для двухкомнатной квартиры. Это в 36 модулей нормально не засунешь. И зачем так хотелось УЗО 25/0.01, если под ним все равно автоматов на 28А? :)

0
VenZzz
VenZzz
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 40

15.11.2013 в 19:50:56

Johnny27 написал : И зачем так хотелось УЗО 25/0.01, если под ним все равно автоматов на 28А?

стиралка плюс фен по любому больше чем 4 квт.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

15.11.2013 в 19:56:45

VenZzz, вы не поняли. УЗО санузла ваше по схеме перегружено. Надо либо перед ним ставить автомат 25А, либо уменьшать номиналы автоматов после УЗО.

0
VenZzz
VenZzz
Новичок

Регистрация: 15.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 40

15.11.2013 в 20:02:59

Это я понимаю)) реальные потребители там стиралка и розетка около зеркала, в которую иногда по стечению обстоятельств может быть подключен фен, во время работающей машинки. свет+теплый пол~ 500Вт. Автомат перед Узо мне кажется уже пороноидальным Как по другому сделать? Какие вообще требования по защите теплых полов? На какими УЗО их надо защищать?