19.11.2013 в 16:51:07
в кратце описание проложенных линий ЗАЛ: а1(3х2,5) - розетки компьютер (блок 6 розеток); а2(3х2,5) - розетки телевизор (блок 5 розеток); а3(3х2,5) - розетки (блок 2 розетки); а4(3х2,5) - розетка (1 шт под выключателем); а5(3х1,5) - свет (3 спота и люстра); а6(3х2,5) - кондиционер; спальня: б1(3х2,5) - распредкоробка, в ней (блок розеток телевизор (3х2,5) 2 розетки,блок розеток у кровати (3х2,5) 2 розетки, ,блок розеток у кровати (3х2,5) 2 розетки, розетка под выключателем (3х2,5)); б2(3х1,5) - свет (1 люстра); б3(3х2,5) - кондиционер; кухня: в1 (3х2,5) -распредкоробка, от нее провод (3х2,5) - 3 блока розеток соединены последовательно проводом 3х2,5 (1 розетка - микроволновка; 2 розетки мультиварка, миксер; 1 розетка - холодильник), розетка 3х2,5 - вытяжка, и еще один провод 3х2,5 на розетку от телевизора; в2 (3х2,5) - распредкоробка от нее провод (3х2,5) на блок из 2 розеток (кофеварка, чайник), провод (3х2,5) к блоку из 2 розеток и от этого блока последовательно розетка под посудомойку тоже проводом 3х2,5; в3 (3х4) - электроплита и духовка; в4 (3х1,5) - свет (2+1 спот); корридор: г1 (3х2,5) - теплый пол в ванной и розетка в коридоре под выключателем; г2 (3х1,5) - свет (2 спота), вытяжка в ванной, свет в ванной; г3 (3х1,5) - свет (1 люстра); г4 (3х1,5) - теплый пол; санузел: д1 (3х2,5) - водогрей; д2 (3х2,5) - последовательно блок из 2 розеток около раковины и 1 розетка для стиралки.
Собственно по группам (автоматы) у меня получилось так: автоматы в этажном щитке 32А или 50А? выделенную мощность на квартиру я не знаю. в щитке есть защитное зануление, провод PE который (желто зеленый) надо на туда подключать? или его вообще не стоит никуда подключать? провод вводной 3х6 квартирный щиток вводное УЗО??
собственно где где надо ставить УЗО? и правильно ли я выбрал автоматы? есть ли смысл ставить вводное УЗО на 30 мА, для защиты от розеток, а за ним уже УЗО 10 мА на 7,11,12 автоматы? или это не правильно?
19.11.2013 в 16:54:32
zilaev написал : собственно где где надо ставить УЗО?
на ВСЕ розетки
zilaev написал : правильно ли я выбрал автоматы?
кроме духовки - её подключить отдельно от варочной под обычную розетку, а на варочную обычно ставят автомат на 32 А и кабель 6 мм соответственно.
zilaev написал : есть ли смысл ставить вводное УЗО на 30 мА, для защиты от розеток, а за ним уже УЗО 10 мА на 7,11,12 автоматы?
категорически неправильно.
19.11.2013 в 16:55:24
zilaev, УЗО обязательно надо ставить на все розетки, свет - желательно везде и крайне желательно на балконе и в санузле. на стационарные приборы (плита, кондишен) не требуется, но для себя любимого...
19.11.2013 в 16:57:32
Ну надо же - здесь нет автоматов 25А на розетки! :clapping
19.11.2013 в 16:59:36
zilaev написал : в3 (3х4) - электроплита и духовка;
почему не 3*6 на плиту???
zilaev написал : автоматы в этажном щитке 32А или 50А? провод вводной 3х6
Для ввода 3*6 я бы не более 32А рекомендовал автомат. Почему для квартиры с электроплитой ввод не 3*10?
zilaev написал : собственно где где надо ставить УЗО?
В кратце, УЗО надо ставить на все кроме света, электроплиты и кондеев если они не через розетку подключены, а напрямую.
Все розетки однозначно прячем под УЗО не более 30мА.
zilaev написал : есть ли смысл ставить вводное УЗО на 30 мА,
Смысла нет, ибо при любом замыкании будет вводное УЗО вылетать оставляя всю квартиру без света. Лучше 2-3 УЗО поставить и раскидать на них нагрузку равномерно.
19.11.2013 в 17:17:27
Alexiy написал : сфига ли?
Поторопился. :)
При утечке достаточной для срабатывания вводного УЗО, будет отключаться электроснабжении квартиры. А если повреждение будет устойчивое, то сидеть с фонариком и ковырять квартирный щиток.
Короче одно УЗО на 30мА на вводе - затея не из лучших.
19.11.2013 в 17:36:21
Solovey написал : почему не 3*6 на плиту???
4 мм держат 8,3 кВт долговременно, кртаковременно,около часа вроде 12 кв, потом отрубается автомат. в общем мне достаточно на духовку (в номинал 3,3кв)+ 6,5 кв (номинал на варочную панель). Я не могу представить ситуацию, когда моя семья будет использовать духовку и плиту в номинале более часа. До этого лежал провод 6 квадратов алюминий на советскую плиту 10 кв.
19.11.2013 в 17:43:40
Solovey написал : В кратце, УЗО надо ставить на все кроме света, электроплиты и кондеев если они не через розетку подключены, а напрямую.
кондеи напрямую, плита и духовка будут на одной линии и наверно разведу в распредкоробке. в общем там где я выбрал ставлю узо на 10мА и плюс на все розетки 30мА?
19.11.2013 в 17:48:34
Около раковины нельзя делать розетки :(
19.11.2013 в 17:55:27
Johnny27 написал : Около раковины нельзя делать розетки
в 30-40 см от раковины. кухня 9 квадратов, больно не развернешься ((((
19.11.2013 в 18:11:11
zilaev написал : в 30-40 см от раковины
Ну ладно хоть не над/под ней) Думаю, туда достаточно также 30 мА.
19.11.2013 в 18:27:10
Мать моя женщина!!! 19 груповых линий на 2-х комнатную квартиру:eek: И как я живу с двумя автоматами на 3-х комнатную квартиру???
19.11.2013 в 18:35:49
Shturman1 написал : Мать моя женщина!!! 19 груповых линий на 2-х комнатную квартиру
Это нормально, и не очень много....
19.11.2013 в 18:38:24
Shturman1, не всем же быть аскетами... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.