Аватар пользователя
zilaev

Местный

Регистрация: 07.09.2013

Самара

Сообщений: 22

19.11.2013 в 16:51:07

в кратце описание проложенных линий ЗАЛ: а1(3х2,5) - розетки компьютер (блок 6 розеток); а2(3х2,5) - розетки телевизор (блок 5 розеток); а3(3х2,5) - розетки (блок 2 розетки); а4(3х2,5) - розетка (1 шт под выключателем); а5(3х1,5) - свет (3 спота и люстра); а6(3х2,5) - кондиционер; спальня: б1(3х2,5) - распредкоробка, в ней (блок розеток телевизор (3х2,5) 2 розетки,блок розеток у кровати (3х2,5) 2 розетки, ,блок розеток у кровати (3х2,5) 2 розетки, розетка под выключателем (3х2,5)); б2(3х1,5) - свет (1 люстра); б3(3х2,5) - кондиционер; кухня: в1 (3х2,5) -распредкоробка, от нее провод (3х2,5) - 3 блока розеток соединены последовательно проводом 3х2,5 (1 розетка - микроволновка; 2 розетки мультиварка, миксер; 1 розетка - холодильник), розетка 3х2,5 - вытяжка, и еще один провод 3х2,5 на розетку от телевизора; в2 (3х2,5) - распредкоробка от нее провод (3х2,5) на блок из 2 розеток (кофеварка, чайник), провод (3х2,5) к блоку из 2 розеток и от этого блока последовательно розетка под посудомойку тоже проводом 3х2,5; в3 (3х4) - электроплита и духовка; в4 (3х1,5) - свет (2+1 спот); корридор: г1 (3х2,5) - теплый пол в ванной и розетка в коридоре под выключателем; г2 (3х1,5) - свет (2 спота), вытяжка в ванной, свет в ванной; г3 (3х1,5) - свет (1 люстра); г4 (3х1,5) - теплый пол; санузел: д1 (3х2,5) - водогрей; д2 (3х2,5) - последовательно блок из 2 розеток около раковины и 1 розетка для стиралки.

Собственно по группам (автоматы) у меня получилось так: автоматы в этажном щитке 32А или 50А? выделенную мощность на квартиру я не знаю. в щитке есть защитное зануление, провод PE который (желто зеленый) надо на туда подключать? или его вообще не стоит никуда подключать? провод вводной 3х6 квартирный щиток вводное УЗО??

  1. (16А) - а1+а2 (розетки комп и телек)
  2. (16А) - а3+а4 (все ост. розетки зал)
  3. (16А) - а6+б3 (кондиционеры)
  4. (16А) - б1 (розетки спальня)
  5. (10А) - а5+б3 (свет жилой)
  6. (16А) - в1 (розетки кухня)
  7. (16А) - в2 (розетки около раковины и посудомойка) УЗО??
  8. (25А) - в3 (вар.панель+духовка)
  9. (10А) - в4+г2+г3 (свет нежилой)
  10. (10А) - г1+г4 (теплый пол)
  11. (16А) - д1 (водогрей) УЗО??
  12. (16а) - д2 (стиралка с розетками в ванной) УЗО???

собственно где где надо ставить УЗО? и правильно ли я выбрал автоматы? есть ли смысл ставить вводное УЗО на 30 мА, для защиты от розеток, а за ним уже УЗО 10 мА на 7,11,12 автоматы? или это не правильно?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2013 в 16:54:32

zilaev написал : собственно где где надо ставить УЗО?

на ВСЕ розетки

zilaev написал : правильно ли я выбрал автоматы?

кроме духовки - её подключить отдельно от варочной под обычную розетку, а на варочную обычно ставят автомат на 32 А и кабель 6 мм соответственно.

zilaev написал : есть ли смысл ставить вводное УЗО на 30 мА, для защиты от розеток, а за ним уже УЗО 10 мА на 7,11,12 автоматы?

категорически неправильно.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.11.2013 в 16:55:24

zilaev, УЗО обязательно надо ставить на все розетки, свет - желательно везде и крайне желательно на балконе и в санузле. на стационарные приборы (плита, кондишен) не требуется, но для себя любимого...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

19.11.2013 в 16:57:32

Ну надо же - здесь нет автоматов 25А на розетки! :clapping

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.11.2013 в 16:59:36

zilaev написал : в3 (3х4) - электроплита и духовка;

почему не 3*6 на плиту???

zilaev написал : автоматы в этажном щитке 32А или 50А? провод вводной 3х6

Для ввода 3*6 я бы не более 32А рекомендовал автомат. Почему для квартиры с электроплитой ввод не 3*10?

zilaev написал : собственно где где надо ставить УЗО?

В кратце, УЗО надо ставить на все кроме света, электроплиты и кондеев если они не через розетку подключены, а напрямую.

Все розетки однозначно прячем под УЗО не более 30мА.

zilaev написал : есть ли смысл ставить вводное УЗО на 30 мА,

Смысла нет, ибо при любом замыкании будет вводное УЗО вылетать оставляя всю квартиру без света. Лучше 2-3 УЗО поставить и раскидать на них нагрузку равномерно.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2013 в 17:08:38

Solovey написал : при любом замыкании будет вводное УЗО вылетать

сфига ли?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.11.2013 в 17:17:27

Alexiy написал : сфига ли?

Поторопился. :)

При утечке достаточной для срабатывания вводного УЗО, будет отключаться электроснабжении квартиры. А если повреждение будет устойчивое, то сидеть с фонариком и ковырять квартирный щиток.

Короче одно УЗО на 30мА на вводе - затея не из лучших.

0
Аватар пользователя
zilaev

Местный

Регистрация: 07.09.2013

Самара

Сообщений: 22

19.11.2013 в 17:36:21

Solovey написал : почему не 3*6 на плиту???

4 мм держат 8,3 кВт долговременно, кртаковременно,около часа вроде 12 кв, потом отрубается автомат. в общем мне достаточно на духовку (в номинал 3,3кв)+ 6,5 кв (номинал на варочную панель). Я не могу представить ситуацию, когда моя семья будет использовать духовку и плиту в номинале более часа. До этого лежал провод 6 квадратов алюминий на советскую плиту 10 кв.

0
Аватар пользователя
zilaev

Местный

Регистрация: 07.09.2013

Самара

Сообщений: 22

19.11.2013 в 17:43:40

Solovey написал : В кратце, УЗО надо ставить на все кроме света, электроплиты и кондеев если они не через розетку подключены, а напрямую.

кондеи напрямую, плита и духовка будут на одной линии и наверно разведу в распредкоробке. в общем там где я выбрал ставлю узо на 10мА и плюс на все розетки 30мА?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

19.11.2013 в 17:48:34

Около раковины нельзя делать розетки :(

0
Аватар пользователя
zilaev

Местный

Регистрация: 07.09.2013

Самара

Сообщений: 22

19.11.2013 в 17:55:27

Johnny27 написал : Около раковины нельзя делать розетки

в 30-40 см от раковины. кухня 9 квадратов, больно не развернешься ((((

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

19.11.2013 в 18:11:11

zilaev написал : в 30-40 см от раковины

Ну ладно хоть не над/под ней) Думаю, туда достаточно также 30 мА.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

19.11.2013 в 18:27:10

Мать моя женщина!!! 19 груповых линий на 2-х комнатную квартиру:eek: И как я живу с двумя автоматами на 3-х комнатную квартиру???

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

19.11.2013 в 18:35:49

Shturman1 написал : Мать моя женщина!!! 19 груповых линий на 2-х комнатную квартиру

Это нормально, и не очень много....

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.11.2013 в 18:38:24

Shturman1, не всем же быть аскетами... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.