Имеется жилой дом с подведенной линией 380 В.

Схема щитка: 3п автомат>Счетчик (3ф)>Диф.автомат(6 шт,одномодульный Шнайдер на 25 А)>Нагрузка. Схема разводки дома сделана не правильно, так как не разделены линии освещения и розеток, заходит 3*2,5 в комнату и там разводится на свет и розетки. Всего в доме довольно таки большом получилось 6 групп, из них одна отдельно на насос в скважине. Итого 5 линий на весь дом. Разводка сделана проводом ПУНП 3*2,5. Хозяина все устраивает и переделывать он не собирается.

Нужно подключить однофазный генератор к сети питания дома, для питания во время отключения электроэнергии. Генератор выходной мощностью на 6 КВт. 3-х фазных потребителей нет. Автоматики не будет все будет включаться в ручную.

Собираюсь реализовать схему следующим образом: После вводного автомата поставить: 1SCA105332R1001 ABB OT63F3 Рубильник до 63А 3х-полюсный (с ручкой) -1 ШТ. 1SCA105461R1001 ABB OTPS80FP Дополнительный силовой полюс для рубильников OT63…80F3- 2 ШТ.

PE на общюю шину.

От рубильника кабель ВВГ 3*4 в гофре по потолку с опуском на другую стену, где будет установлена Стационарная розетка на 63 А.

И такая же розетка встанет вместо одной штатной на генераторе.

Далее с помощью двух вилок и провода ПВС 3*4 будет собран удлинитель (3 м) для соединения 2 розеток ( делается для того что бы генератор не был жестко привязан к дому, и была возможность отцепить его и увести)

Интересует как отнесутся диф. автоматы к питанию от генератора? Прошу указать на ошибки если таковые имеются.

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.12.2013 в 13:10:05

B.O.S.S написал : Далее с помощью двух вилок и провода ПВС 3*4 будет собран удлинитель (3 м) для соединения 2 розеток

1) Удлинитель - это обычно вилка + розетка. А вот 2 вилки на проводе - это изврат. Еще и потенциально опасный.

2) а есть ли необходимость коммутировать ноль рубильником?

B.O.S.S написал : (6 шт,одномодульный Шнайдер на 25 А)

B.O.S.S написал : Разводка сделана проводом ПУНП 3*2,5.

Ну хоть автоматики на 16А замените...

0
Аватар пользователя
B.O.S.S

Местный

Регистрация: 02.12.2013

Саратов

Сообщений: 52

02.12.2013 в 13:29:08

Solovey Там стоят одномодульные дифавтоматы на 25А на каждую линию.Клиент не готов к переборке считка. Посоветуйте как подключить генератор к кабелю с возможностью отключения от него. В остальном схема правильная?

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

02.12.2013 в 13:48:47

B.O.S.S написал : От рубильника кабель ВВГ 3*4 в гофре по потолку с опуском на другую стену, где будет установлена Стационарная розетка на 63 А.

Вот до этого места все вроде было понятно. Ну так, а почему после рубильника 3х4, если вы, как я понял, хотите запитывать от генератора потребители сидящие на разных фазах? Может не до конца понял вашу идею А на счет удлителя с двумя вилками на концах вам уже указали, что это опасно.

Solovey написал : 2) а есть ли необходимость коммутировать ноль рубильником?

а вот это обязательно

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

02.12.2013 в 13:51:21

B.O.S.S написал : Посоветуйте как подключить генератор к кабелю с возможностью отключения от него.

На генераторе - штатный разъем, на стене - стационарная вилка, соединительный кабель - папа-мама. Кстати, Вы где розетку на 63А брать будете и на кой там она? Генератор же не на 14 кВА.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.12.2013 в 13:53:14

Shturman1 написал : а вот это обязательно

А поясните мне, зачем нули надо разделять? почему нельзя объединить жестко ноль генератора и питающей сети?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

02.12.2013 в 13:55:39

Solovey, потому что у генератора нет нуля.

0
Аватар пользователя
-elektrik-

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 62

02.12.2013 в 14:00:22

Solovey написал : А поясните мне, зачем нули надо разделять? почему нельзя объединить жестко ноль генератора и питающей сети?

Можно вопросом на вопрос. А у генератора есть ноль ? Вот поэтому и надо

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

02.12.2013 в 14:03:37

Solovey написал : А поясните мне, зачем нули надо разделять? почему нельзя объединить жестко ноль генератора и питающей сети?

Поясняю. В однофазном генераторе нет понятия "ноль". В этом случае говорят о "плавающем нуле", а это значит что за один период напряжение на одном из двух проводов поменяеться два раза. Проще говоря в первом полупериоде на одном проводе будет ноль на другом фаза, во втором полупериоде на первом будет фаза на втором ноль. Таким образом что один что другой провод одинаково опасны при прикосновении. Если не отключить "плавающий ноль" генератора, то в нулевой провод городской сети будет попадать потенциал генератора, что есть не допустимо с техники безопасности. как-то так.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.12.2013 в 14:33:20

Shturman1 написал : то в нулевой провод городской сети будет попадать потенциал генератора, что есть не допустимо с техники безопасности. как-то так.

эмм, как-то не так... По одному проводу у нас в сеть ничего не пойдет. Про "плавающий ноль" - вообще ничего не понял.

Я не отрицаю, что может и нельзя объединять один полюс генератора и ноль сети - но вот почему - мне не понятно...

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

02.12.2013 в 14:39:01

Shturman1 написал : Поясняю. В однофазном генераторе нет понятия "ноль". В этом случае говорят о "плавающем нуле", а это значит что за один период напряжение на одном из двух проводов поменяеться два раза. Проще говоря в первом полупериоде на одном проводе будет ноль на другом фаза, во втором полупериоде на первом будет фаза на втором ноль. Таким образом что один что другой провод одинаково опасны при прикосновении. Если не отключить "плавающий ноль" генератора, то в нулевой провод городской сети будет попадать потенциал генератора, что есть не допустимо с техники безопасности. как-то так.

ого!)

это грубо говоря. есть два провода. оба ни рыба ни мясо.. т.е. не фаза ни ноль. По ним фаза и ноль меняются местами периодически...

а, нельзя ли с этим бороться? диодным мостиком например?

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

02.12.2013 в 14:40:28

Solovey написал : Я не отрицаю, что может и нельзя объединять один полюс генератора и ноль сети - но вот почему - мне не понятно...

Если напряжения в городской сети отсутсвует и ноль городской сети не отключен при работе генератора, то тогда ноль городской сети становиться одним из полюсов генератора. При ремонте на этой линии монтер не знает о том, что нулевой провод под напряжением генератора и может получить элетротравму

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

02.12.2013 в 14:40:59

Solovey, вот тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4479#11 как раз идут разговоры об этом :)

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

02.12.2013 в 14:44:11

mvs87 написал : это грубо говоря. есть два провода. оба ни рыба ни мясо.. т.е. не фаза ни ноль. По ним фаза и ноль меняются местами периодически...

в точку

mvs87 написал : а, нельзя ли с этим бороться? диодным мостиком например?

диодный мостик отсечет один полупериод и мы получим пульсирующее напряжение. Думаете все приборы будут работать на таком напряжении? Я сомневаюсь

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

02.12.2013 в 14:48:30

Shturman1 написал : диодный мостик отсечет один полупериод и мы получим пульсирующее напряжение. Думаете все приборы будут работать на таком напряжении? Я сомневаюсь

мда... а это не опасно вообще для приборов?

не знаю как, но конвертировать какнить в обычное можно. Через конденсаторы?