Начитавшись советов на форуме, разнообразных блогов и позадавав глупых вопросов - Решил придумать себе схему электрощита. Рисовал весь день. Нарисовал - посмотрел - прослезился :a
Исходные данные:
Ввод однофазный, Плита электрическая В этажном щитке стоит АВДТ на 63 ампера, фото прилагается:
Я придерживался следующих соображений:
- Весь свет - на импульсных реле
- На каждый блок роеток (2-3 штуки) - свой автомат
- Наличие "неоткючаемой" зоны, в которую входит освещение, интернет и холодильник.
Получилось вот так:
Что мне не нравится в нарисованной мной схеме:
- Очень много юнитов, только на схеме, без всяких клемников уже 111 юнитов.
- На свет в мокрых помещениях (ванна, туалет, балкон) нет узо - на сколько это плохо?
Хотелось бы услышать мнение людей умнее меня - что плохого в моей схеме? что следует убрать? что добавить? как её ужать до ~80 юнитов?
Большое спасибо!