04.12.2013 в 00:28:59
Подскажите как правильно организовать "начало" щитка в квартире с 3мя фазами?
Предполагается установить узо на каждую фазу. Как при этом быть с линией варочной панели, кабель прокинут 5*4, ставить 4р автомат после узо?
или выносить питание варочной панели из под узо и защищать автоматом или дифом?
Имеет смысл выделять одну фазу под влажные помещения? Т.е. ставить 2 узо на 30ма и одно на 10ма? если ставить 2*30 + 1*10ма можно под эти узо подключать автомат на варочную панель?
Имеет смысл ставить реле напряжения для защиты техники от перепадов напряжения? На какие стоит обратить внимание при выборе? Насколько я понимаю, при выходе напряжения из указанного диапазона происходит отключение фазы до стабилизации напряжения, есть какие-то нюансы, на которые стоит обратить внимание?
Спасибо!
04.12.2013 в 00:37:14
Shpunt написал : если ставить 2*30 + 1*10ма можно под эти узо подключать автомат на варочную панель?
нет.
04.12.2013 в 00:55:47
Shpunt написал : Имеет смысл ставить реле напряжения для защиты техники от перепадов напряжения?
Имеет,если много техники (до чёрта) и дорогущей - стоимость не сопоставима.
Shpunt написал : На какие стоит обратить внимание при выборе?
УЗМ-51М.
Shpunt написал : Как при этом быть с линией варочной панели, кабель прокинут 5*4, ставить 4р автомат
да,никаких однофазных,только 4р.
Shpunt написал : выносить питание варочной панели из под узо и защищать автоматом или дифом?
да
Shpunt написал : Имеет смысл выделять одну фазу под влажные помещения?
нет,нужно равномерно распределить нагрузку.
И это пройдёт ...
04.12.2013 в 01:09:29
Shpunt написал : Как при этом быть с линией варочной панели, кабель прокинут 5*4, ставить 4р автомат после узо? или выносить питание варочной панели из под узо и защищать автоматом или дифом?
Ставить 3-х полючный автомат и 4-х полюсное УЗО.
Shpunt написал : Имеет смысл выделять одну фазу под влажные помещения? Т.е. ставить 2 узо на 30ма и одно на 10ма? если ставить 2*30 + 1*10ма можно под эти узо подключать автомат на варочную панель?
Под влажные помещения надо выделять отдельные линии, которые могут быть , как на одной фазе, так и на разных, а фазы надо разделять не по помещениям, а по нагрузкам, дабы избежать перекоса. На одной фазе может быть несколько УЗО. Рисуйте схему и выкладывайте.
04.12.2013 в 01:30:15
Часть щита должна быть трёхфазной - для линий трёхфазных нагрузок. Далее, для нагрузок однофазных, однофазная разводка. В трёхфазной части УЗО и АВ четырёхполюсные. В однофазной - УЗО двухполюсные, АВ на фазу.
04.12.2013 в 08:56:50
web-rr написал : В трёхфазной части УЗО и АВ четырёхполюсные.
В 4-х полюсном автомате лично я большого смысла не вижу.
04.12.2013 в 09:27:03
serj12 написал : УЗМ-51М.
А трехфазные такие есть?
Значит будем ставить 3 узо на 30ма. Влажные помещения защищать дополнительно узо или дифавтоматами на 10ма? Варочную панель в таком случае заводить под узо или выносить за узо? имеет смысл ставить дифавтомат на варочную панель(если выносить за узо)?
схемы пока нет.. ну и в щитке места тоже мало, по-этому рассматриваются компактные решения.
04.12.2013 в 09:34:50
Shpunt
В этажном щите УЗО есть? Если есть, то какое?
Shpunt написал : в щитке места тоже мало
Сколько? Заменить нельзя? Учёт в этажном щите или в квартирном?
04.12.2013 в 09:39:18
Shpunt написал : А трехфазные такие есть?
Значит будем ставить 3 узо на 30ма. Влажные помещения защищать дополнительно узо или дифавтоматами на 10ма? Варочную панель в таком случае заводить под узо или выносить за узо? имеет смысл ставить дифавтомат на варочную панель(если выносить за узо)?
схемы пока нет.. ну и в щитке места тоже мало, по-этому рассматриваются компактные решения.
А нету. УЗМ-51М вам нужно три штуки на каждую из фаз, но ставить их уже после перехода на однофазную коммутацию.
04.12.2013 в 09:46:42
ВТБ! написал : Shpunt В этажном щите УЗО есть? Если есть, то какое?
Есть на 300ма
ВТБ! написал : Shpunt Сколько? Заменить нельзя? Учёт в этажном щите или в квартирном?
Учет в этажном щите Квартирный щит на 36 мест
web-rr написал : А нету. УЗМ-51М вам нужно три штуки на каждую из фаз, но ставить их уже после перехода на однофазную коммутацию.
Три штуки - это 6 мест, хотелось уместиться в 4..
04.12.2013 в 09:52:27
web-rr написал : А нету. УЗМ-51М вам нужно три штуки на каждую из фаз, но ставить их уже после перехода на однофазную коммутацию.
Т.к. в квартире нет трехфазной нагрузки которая может быть повреждена при обрыве одной фазы (двигателей нет, а плите пофиг), то логично УЗМ-51 ставить сразу на вводе, и уже после однофазных реле напряжения подключить электроплиту.
04.12.2013 в 11:11:08
Да мне кажется в новостройке УЗМ-51 и не особо нужен.Мне думается его лучше применять в старом фонде.Хотя если место в щитке позволяет,да финансы...
04.12.2013 в 11:29:25
Shpunt написал : Три штуки - это 6 мест, хотелось уместиться в 4..
А остальное чем занимать будете? Трёхфазный щит не может быть маленьким! Трёхфазный ввод в квартиру, при наличии трёхфазных и однофазных потребителей. Для однушки самый минимум линий и то 36 модулей. Если комнат больше, больше потребителей, больше линий. При четырёхкомнатной с фантазиями и в 72 модуля можно и не уместиться.
04.12.2013 в 11:33:47
web-rr написал : Трёхфазный щит не может быть маленьким?
Все в нашем мире онтосительно... в 24 модуля при желании можно уместиться. А вот в 12 модулей - мне представляется сомнительным.
04.12.2013 в 12:29:27
Shpunt написал : Есть на 300ма
В этом случае острой необходимости во втором каскаде УЗО для стационарных приборов и потолочного освещения нет. Главное - не забывать о жиле PE во всех линиях, в том числе до любых светильников.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу