Уважаемые форумчане обращаюсь к вам за советом.так уж получилось,что квартирный щиток не был заранее задуман и теперь приходится ломать голову как лучше воткнуть автоматы и УЗО в этажный щиток.
в верхнем ряду беспрепятственно влезут 4 модуля заместо 3-х чёрных АВ и ниже до 6-и вместе с нулевой шинкой(если место останется). уже есть в наличии один C25 и три C16.
проведены 7 линий.
мне видятся 2 варианта:
1)
здесь такие вопросы.
на розетки на 16А ставить или 20А с запасом,вроде по длительному току по 2.5 мм2 укладываемся с учётом тока срабатывания?
под УЗО можно объединить 2 линии со стиралкой и тёплым полом.в таком случае АВ на 16А только остаётся хотя и 1.5 мм2 под ним,но с учётом того что кроме стиралки ничего нет а на свет такого тока не будет,считаю вполне допустимо.
2 УЗО считаем как за 4 модуля и 5 автоматов итого 9
2)
здесь уже УЗО хочу поставить на розетки,т.к.духовка стационарный потребитель и вода и мойка из нержавейки не близко поэтому можно обойтись так же как и с варочной стеклокерамикой.в таком случае УЗО 25А не маловато будет?
на стиралку и свет ставим по C10 также как и в первом варианте под УЗО 25А.
количество модулей выходит 10 плюс дополнительно надо приобретать два автомата на C10.
остаётся выбрать логически верный и технически правильный вариант,подскажите.
уж сколько раз твердили миру... на варочную поверхность кабель 3х6, АВ 32А... раз уж 7кВт. Раз уж лежит 3х4... постарайтесь либо варочную поскромнее найти до 6 кВт
на духовку дифф-АВ 16/30 либо под общее УЗО 63/30
Все остальные розетки под УЗО 40/30 или 63/30
АВ16 вместо АВ20
А главное линию стояк-счетчик-АВ переделать раз уж затеяли
Rumato написал :
Можно. Можно вообще без УЗО. Можно 2 пробки поставить и все будет замечательно. И проводку ШВВП проложить.
Вы хоть смайлик ставьте, а то придет какой-нибудь "Гость" почитает и скажет: ООО, а мне электрик за какой-то ВВГнг да еще и LS втирает ну его! Дорого ведь, сделаю как писали на форуме ШВВП на все и супер будет! )))
VaLLeon, Я понимаю ваше желание пристроить свою проводку в надёжные автоматы,но я хотел что бы вы обратили на отвод ноля в щите и предприняли меры для защиты от отгорания ноля,судя по фото ему очень хреново,а у вас три фазы в работе.
стандартная линейка УЗО, применяемых для жилого сектора выглядит так: 16/10, 16/30, 25/30, 40/30 и 63/30. Прочие варианты встречаются крайне редко и крайне дорого. Если Вы под одним УЗО оставляете только розетки (т.е. 2 группы х 16А), они в сумме не должны превышать номинал вышестоящего УЗО.
VaLLeon написал :
духовку обязательно под дифф или УЗО подключать,без этого никак нельзя?
Об этом лучше всего Вам расскажет производитель в инструкции подключенния, прилагаемой к прибору. Обычно под УЗО/Дифф-АВ нужно подключать приборы имеющие открытые металлические части, металлический корпус.
В Вашем на духовку имеет смысл поставить дифф 16/30 во-первых для экономии места в щите, а во-вторых потому, что у Хагера например, дифф 16/30 стоит дешевле чем УЗО+дифф.
Выбираю этот вариант,как наименее затратный,т.к в наличии уже есть три C16,и не нарушающий на первый взгляд технормативы.Единственно в раздумье,всё же на розетки C20 мож лучше поставить,как никак чайник 2200 и СВЧ 1200 запросто могут вместе включаться что уже близко к 16А, не считая возможной одновременно нагрузки в других комнатах.Не будут со временем просаживаться контакты?
По Вашей логике получается надо С25 ставить, что бы контакты себя совсем хорошо чувствовали.
Поэтому и делают на кухню как минимум 2 линии под всякие чайники и СВЧ.
ну про C25 я даже и не заикался,только лишь про 20А. Так у меня и есть 2 линии только лишь подключаются к одному АВ,просто данными устройствами на одной линии удобно пользоваться.
VaLLeon написал :
как никак чайник 2200 и СВЧ 1200 запросто могут вместе включаться что уже близко к 16А, не считая возможной одновременно нагрузки в других комнатах.
В Самый раз! Автомат C16. Больше не нужно. Если кратковременно будет превышена нагрузка в 16 ампер автомат ещё не отключится.
я вот прикинул,чтоб не думалось а что там с контактами и не ограничивать в электропотреблении в других комнатах мож действительно поставить ещё один C16,глядишь все три имеющиеся по 16 как раз в дело уйдут.
в остальном вроде замечаний больше нет?
x.tra написал :
стандартная линейка УЗО, применяемых для жилого сектора выглядит так: 16/10, 16/30, 25/30, 40/30 и 63/30. Прочие варианты встречаются крайне редко и крайне дорого. Если Вы под одним УЗО оставляете только розетки (т.е. 2 группы х 16А), они в сумме не должны превышать номинал вышестоящего УЗО.
В принципе есть вводной АВ который определяет все!!! Сколько бы Вы не вешали АВ после УЗО вводной все равно будет принимать решение...
Мастер220 написал :
Лучше изыщите место в квартире для щитка. На том, что изображено на картинке, лучше даже не пытаться ставить что-то толковое - отвандалят.
увы,проводка уже проведена,проблематично всё это будет.остаётся ограничить доступ надёжным запирающим механизмом и плюс с умом учитывая конструкцию щитка.