Уважаемые форумчане обращаюсь к вам за советом.так уж получилось,что квартирный щиток не был заранее задуман и теперь приходится ломать голову как лучше воткнуть автоматы и УЗО в этажный щиток.

в верхнем ряду беспрепятственно влезут 4 модуля заместо 3-х чёрных АВ и ниже до 6-и вместе с нулевой шинкой(если место останется). уже есть в наличии один C25 и три C16.
проведены 7 линий.
мне видятся 2 варианта:
1)

здесь такие вопросы.
на розетки на 16А ставить или 20А с запасом,вроде по длительному току по 2.5 мм2 укладываемся с учётом тока срабатывания?
под УЗО можно объединить 2 линии со стиралкой и тёплым полом.в таком случае АВ на 16А только остаётся хотя и 1.5 мм2 под ним,но с учётом того что кроме стиралки ничего нет а на свет такого тока не будет,считаю вполне допустимо.
2 УЗО считаем как за 4 модуля и 5 автоматов итого 9

2)

здесь уже УЗО хочу поставить на розетки,т.к.духовка стационарный потребитель и вода и мойка из нержавейки не близко поэтому можно обойтись так же как и с варочной стеклокерамикой.в таком случае УЗО 25А не маловато будет?
на стиралку и свет ставим по C10 также как и в первом варианте под УЗО 25А.
количество модулей выходит 10 плюс дополнительно надо приобретать два автомата на C10.

остаётся выбрать логически верный и технически правильный вариант,подскажите.

  1. уж сколько раз твердили миру... на варочную поверхность кабель 3х6, АВ 32А... раз уж 7кВт. Раз уж лежит 3х4... постарайтесь либо варочную поскромнее найти до 6 кВт
  2. на духовку дифф-АВ 16/30 либо под общее УЗО 63/30
  3. Все остальные розетки под УЗО 40/30 или 63/30
  4. АВ16 вместо АВ20
  5. А главное линию стояк-счетчик-АВ переделать раз уж затеяли

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

x.tra написал :
Все остальные розетки под УЗО 40/30 или 63/30

а разве 32/30 мало будет?

x.tra написал :
на духовку дифф-АВ 16/30

духовку обязательно под дифф или УЗО подключать,без этого никак нельзя?

VaLLeon написал :
духовку обязательно под дифф или УЗО подключать,без этого никак нельзя?

Можно. Можно вообще без УЗО. Можно 2 пробки поставить и все будет замечательно. И проводку ШВВП проложить.

Rumato написал :
Можно. Можно вообще без УЗО. Можно 2 пробки поставить и все будет замечательно. И проводку ШВВП проложить.

Вы хоть смайлик ставьте, а то придет какой-нибудь "Гость" почитает и скажет: ООО, а мне электрик за какой-то ВВГнг да еще и LS втирает ну его! Дорого ведь, сделаю как писали на форуме ШВВП на все и супер будет! )))

Один рубильник ИЭК 63А и пять дифф. автоматов АВВ DS201. Если дорого, АВВ заменить на аналогичные Наgеr, GЕ, ЕTI.

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

Abrikos написал :
пять дифф. автоматов АВВ DS201

ну на свет который коридор+комнаты мож обычный пойдёт?

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

а вот если духовку и все розеточные линии к одному УЗО 40/30 подключить,рабочая реальная схема получается так ведь?

VaLLeon, Я понимаю ваше желание пристроить свою проводку в надёжные автоматы,но я хотел что бы вы обратили на отвод ноля в щите и предприняли меры для защиты от отгорания ноля,судя по фото ему очень хреново,а у вас три фазы в работе.

И это пройдёт ...

VaLLeon написал :
а разве 32/30 мало будет?

стандартная линейка УЗО, применяемых для жилого сектора выглядит так: 16/10, 16/30, 25/30, 40/30 и 63/30. Прочие варианты встречаются крайне редко и крайне дорого. Если Вы под одним УЗО оставляете только розетки (т.е. 2 группы х 16А), они в сумме не должны превышать номинал вышестоящего УЗО.

VaLLeon написал :
духовку обязательно под дифф или УЗО подключать,без этого никак нельзя?

Об этом лучше всего Вам расскажет производитель в инструкции подключенния, прилагаемой к прибору. Обычно под УЗО/Дифф-АВ нужно подключать приборы имеющие открытые металлические части, металлический корпус.
В Вашем на духовку имеет смысл поставить дифф 16/30 во-первых для экономии места в щите, а во-вторых потому, что у Хагера например, дифф 16/30 стоит дешевле чем УЗО+дифф.

VaLLeon написал :
ну на свет который коридор+комнаты мож обычный пойдёт?

свет можете на обычные АВ повесить

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

Выбираю этот вариант,как наименее затратный,т.к в наличии уже есть три C16,и не нарушающий на первый взгляд технормативы.Единственно в раздумье,всё же на розетки C20 мож лучше поставить,как никак чайник 2200 и СВЧ 1200 запросто могут вместе включаться что уже близко к 16А, не считая возможной одновременно нагрузки в других комнатах.Не будут со временем просаживаться контакты?

По Вашей логике получается надо С25 ставить, что бы контакты себя совсем хорошо чувствовали.
Поэтому и делают на кухню как минимум 2 линии под всякие чайники и СВЧ.

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

ну про C25 я даже и не заикался,только лишь про 20А. Так у меня и есть 2 линии только лишь подключаются к одному АВ,просто данными устройствами на одной линии удобно пользоваться.

VaLLeon написал :
Так у меня и есть 2 линии только лишь подключаются к одному АВ,

В таком случае это одна линия. А в чем проблема еще один автомат поставить?

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

так то ни в чём,лишь бы места хватило в щитке(фото в начале),или шинку N надо куда-нибудь в другое место впихнуть

VaLLeon написал :
как никак чайник 2200 и СВЧ 1200 запросто могут вместе включаться что уже близко к 16А, не считая возможной одновременно нагрузки в других комнатах.

В Самый раз! Автомат C16. Больше не нужно. Если кратковременно будет превышена нагрузка в 16 ампер автомат ещё не отключится.

У Вас на монтажной плате (между счетчиками и автоматами места полно), так что проблема надумана.

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

я вот прикинул,чтоб не думалось а что там с контактами и не ограничивать в электропотреблении в других комнатах мож действительно поставить ещё один C16,глядишь все три имеющиеся по 16 как раз в дело уйдут.
в остальном вроде замечаний больше нет?

Лучше изыщите место в квартире для щитка. На том, что изображено на картинке, лучше даже не пытаться ставить что-то толковое - отвандалят.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

x.tra написал :
стандартная линейка УЗО, применяемых для жилого сектора выглядит так: 16/10, 16/30, 25/30, 40/30 и 63/30. Прочие варианты встречаются крайне редко и крайне дорого. Если Вы под одним УЗО оставляете только розетки (т.е. 2 группы х 16А), они в сумме не должны превышать номинал вышестоящего УЗО.

В принципе есть вводной АВ который определяет все!!! Сколько бы Вы не вешали АВ после УЗО вводной все равно будет принимать решение...

DED@ПВО написал :
В принципе есть вводной АВ который определяет все!!!

Позвольте с Вами не согласиться. Скорее - вводной автомат это - тупой рубильник

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

Мастер220 написал :
Лучше изыщите место в квартире для щитка. На том, что изображено на картинке, лучше даже не пытаться ставить что-то толковое - отвандалят.

увы,проводка уже проведена,проблематично всё это будет.остаётся ограничить доступ надёжным запирающим механизмом и плюс с умом учитывая конструкцию щитка.

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Мастер220 написал :
Скорее - вводной автомат это - тупой рубильник

Что еще скажете?
Ой, уже ничего не скажете...

DED@ПВО написал :
Сколько бы Вы не вешали АВ после УЗО вводной все равно будет принимать решение...

Где-то можно чуть сэкономить Ну и УЗО 16/0.01 вводному неподвластны.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

Johnny27 написал :
Ну и УЗО 16/0.01 вводному неподвластны.

Быстрый ответ на это сообщение

Конечно, но я о других УЗО щита... Ведь все считают суммы токов после УЗО, но никто не задумывается об одновременности использования...