Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать нишу в монолитной стене 17-этажного дома, этаж 13-й. под внутренний электрический щит на 24/36 модулей? Толщина стены 20 см. Там уже есть ниша (изначально была запланирована при заливке стены раствором), но она меньше размером, чем нужен под щит 24/36 модулей. Дом новостройка.
Щиток будет вот такой
Вот и нечего её трогать!
Она отлита на заводе, и напряжена. Если её кромсать - повредится всё равно всё отлитое. Так что делайте или отступ из ГКЛ, или накладной щит.
Cs-Cs написал :
Вот и нечего её трогать!
Она отлита на заводе, и напряжена. Если её кромсать - повредится всё равно всё отлитое. Так что делайте или отступ из ГКЛ, или накладной щит.
Стена не панельная, а монолитная. Дом монолитный с вентилируемым фасадом. т.е строился и заливались этажи.
Нашел в интернете 80 мм, глубина мини прагмы. Сверху щитка уголок установлю. Подводку кабелей сделаю с низу, тоже придется вырезать штрабу под них. А еще один вопрос, можно ли укладывать кабеля NYM без гофры?
сергей 30 написал :
но она меньше размером, чем нужен под щит 24/36 модулей. Дом новостройка.
О каком хоть размере предполагаемого вмешательства в конструкцию стены идеть речь?
Cs-Cs написал :
Так что делайте или отступ из ГКЛ, или накладной щит.
А вот это, ИМХО, может оказаться идеальным вариантом.
Хотя наверное не накладной щит, а добавить конструкцию из гипсокартона чтобы установить встраиваемый щиток необходимого размера.
А вот в пазогребневую стену я бы не стал щиток пытаться поставить...
Что-то многие игнорируют, и вырезают в панельных и монолитных стенах ниши для щитков. Щиток глубиной 80 мм, а толщина стены 200 мм. Solovey, А почему не рекомендуете вырезать в пазогребневой стене?
сергей 30,
Вот вы проводку эту оставите от застройщика или менять собираетесь? Под проводку "от застройщика" можно обойтись и щитком "от застройщика", который в эту нишу влезет. Тем более там еще не весь пенопласт выковорен, так что есть еще куда расширять
Можно магнитиком проверить прохождение арматуры, проверив реальную возможность расширить нишу. Судя по фотке, снизу арматура идёт совсем близко к поверхности стен.
Solovey написал : сергей 30,
Вот вы проводку эту оставите от застройщика или менять собираетесь? Под проводку "от застройщика" можно обойтись и щитком "от застройщика", который в эту нишу влезет. Тем более там еще не весь пенопласт выковорен, так что есть еще куда расширять
Проводку буду менять полностью, всю. Там кабель какой-то не известный мне, буду прокладывать NYM.
На днях поеду проверю, пока не на месте, сколько можно выковырять пенопласта. А если не хватит, можно ли немного разрезать нишу? Но наверное придется арматуру немного резать(
сергей 30 написал :
А если так, то кабель какой нужно тянуть к кухне? У меня там будет стоять индукционная варочная панель 7400 кв/ч. и автомат для нее 40А, кабель 3х6.
Для кухонного щита вводной кабель 3х10 под автоматом 50А
Мне это напоминает треш от застройщика. Я бы строго рекомендовал всё переделать.
Нишу не делать, делать конструкцию из гипсокартона или стенку выкладывать газосиликатными блоками.
сергей 30 написал :
А если вводной кабель в квартиру уже идет 3х10, в кухню на второй щиток можно прокладывать такой же или сечение уменьшить, например 3х8?
До щита прокладывать 3х10, далее 3х6 на плиту, 3х2,5 на розетки и 3х1,5 на свет
Спасибо! Только вспомнил, что у меня стена в кухне также несущая, а другая - это пазогребень которым обшит венткороб(( Буду делать выступ из гипсокартона или пеноблоков в коридоре.
Вот раз в коридоре выступ, то:
* Сразу решается проблема со штробой - можно просто все кабели запихать за ГКЛ и не париться
* Не надо мутить два щитка. Для обычной квартиры хватит одного; два - это была бы вынужденная мера.
И ещё. Я, конечно, не разглядывал - вы уточните, какой у вас ввод: одна или три фазы. А то тут кабель на варочную посоветовали, а про ввод вроде не выясняли. 3х6 надо для однофазного ввода, а для трёхфазного - надо 5х2,5 или 5х4, если перебдеть.
Я хотел сделать под щит выступ, а провода в штробу запихать, ту, которая уже есть (от застройщика)
Ввод в квартиру вроде как однофазный, но нужно уточнить.
У меня знакомый вообще в панельке вырезал нишу под щиток, в несущей стене, и не парится)