сергей 30
сергей 30
Местный

Регистрация: 28.06.2013

Москва

Сообщений: 122

09.12.2013 в 13:52:27

Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли сделать нишу в монолитной стене 17-этажного дома, этаж 13-й. под внутренний электрический щит на 24/36 модулей? Толщина стены 20 см. Там уже есть ниша (изначально была запланирована при заливке стены раствором), но она меньше размером, чем нужен под щит 24/36 модулей. Дом новостройка. Щиток будет вот такой http://schneider-sale.ru/catalog/mini_pragma/SEMIP40312T/

0
Гость_
Гость_
Старожил

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

09.12.2013 в 14:15:02

Материал стены монолит? Бетон? Тогда - нет. Если она будет из каких-нибудь блоков типа пенобетона - тогда да.

0
MINik
MINik
Старожил

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.12.2013 в 14:16:09

сергей 30, Попробуйте тут почитать: http://offtop.ru/misi/v7_701613__.php

0
Гость_
Гость_
Старожил

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

09.12.2013 в 14:18:56

MINik, Чё там читать, там треть я писал =))

0
сергей 30
сергей 30
Местный

Регистрация: 28.06.2013

Москва

Сообщений: 122

09.12.2013 в 14:30:49

Cs-Cs написал : Материал стены монолит? Бетон? Тогда - нет. Если она будет из каких-нибудь блоков типа пенобетона - тогда да.

Стена монолитная, бетонная с арматурой. Но там уже есть ниша, только немного меньше чем нужно.

0
Гость_
Гость_
Старожил

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

09.12.2013 в 14:33:24

Вот и нечего её трогать! Она отлита на заводе, и напряжена. Если её кромсать - повредится всё равно всё отлитое. Так что делайте или отступ из ГКЛ, или накладной щит.

0
сергей 30
сергей 30
Местный

Регистрация: 28.06.2013

Москва

Сообщений: 122

09.12.2013 в 14:37:02

Cs-Cs написал : Вот и нечего её трогать! Она отлита на заводе, и напряжена. Если её кромсать - повредится всё равно всё отлитое. Так что делайте или отступ из ГКЛ, или накладной щит.

Стена не панельная, а монолитная. Дом монолитный с вентилируемым фасадом. т.е строился и заливались этажи.

0
Гость_
Гость_
Старожил

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

09.12.2013 в 14:40:08

Тьфу, ну не на заводе, а при постройке дома - пофигу, разница в словах. В общем, нишу не трогать!

0
сергей 30
сергей 30
Местный

Регистрация: 28.06.2013

Москва

Сообщений: 122

09.12.2013 в 14:43:55

А можно ли сделать электрощиток в пазогребневой стене? толщина, насколько помню 80 мм. Есть ли такие щитки, под такую толщину стены?

0
Гость_
Гость_
Старожил

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

09.12.2013 в 14:46:19

Можно. Только стена насквозь вынесется, скорее всего =)

0
сергей 30
сергей 30
Местный

Регистрация: 28.06.2013

Москва

Сообщений: 122

09.12.2013 в 14:49:28

Я понимаю, остаток глубины щитка заделать штукатуркой. А усиливать стену необходимо, т.к. получается сквозное отверстие под щит? Если нужно, то как?