13.12.2013 в 21:25:42
Друзья, возник вопрос: какой защитный аппарат поставить перед онофазным (двухобмоточным конденсаторным) двигателем АИС2Е 112МВ2 на 4 кВт? Движок будет стоять на отрезном станке на пиле, вместо трехфазоного с такими же хар-ками. В момент пуска нагрузкой на валу можно пренебречь.
13.12.2013 в 22:25:05
Какой автоматический Выключатель поставить, при условии, что номинальный ток по паспорту 22А? С тепловым реле разберусь.
13.12.2013 в 22:27:22
25 A и лучше с характеристикой D
13.12.2013 в 22:33:00
А пусковые токи?
13.12.2013 в 22:39:44
И тепловое реле не забыть
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
13.12.2013 в 22:40:07
Перегрузочная способность по току у автоматов с характеристикой D от 10 до 20 In.
13.12.2013 в 22:43:02
Driver написал : Перегрузочная способность по току у автоматов с характеристикой D от 10 до 20 In.
Это электромагнитного расцепителя, а есть еще тепловой. За него и боюсь.
13.12.2013 в 22:45:53
sgno написал : .... а есть еще тепловой. За него и боюсь....
А зачем за него бояться ???? рабочий ток замерили и выставили +5%. И все. На пусковой ТР реагировать не будет.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
13.12.2013 в 22:59:51
5% - предел погрешности таких устройств, поэтому, как минимум, 10-15% поставьте мотор-автомат соответствующего номинала...
13.12.2013 в 23:37:36
Vladsa написал : .... поставьте мотор-автомат соответствующего номинала...
Не жирно ли будет для 4-х кВт-ного движка ???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
14.12.2013 в 16:16:17
вопрос не стоял жирно-нежирно, вопрос стоял "как" :) к тому же мотор-автомат заменяет и автомат и тепловое реле...