BigBoossa написал :
Нужен совет что не правильно сделано:
Всё. :mad:
BigBoossa написал :
Из подвала делаем детский сад
Ню-ню...
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10
4.4. Все основные помещения дошкольных организаций размещают в наземных этажах. Не допускается размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения.
BigBoossa написал :
1.Вся разводка выполнена кабелем ПВС
- Это провод.
- См.: ГОСТ Р 53315—2009
BigBoossa написал :
3.Отходящие от РК линии без гофры 4.Прокладка кабеля от РК до розеток идёт открыто и без гофры (вся фурнитура будет наружняя)
Допустимо применять электротехнический короб. Наружная проводка допустима на высоте не менее 2,5м (за исключением опусков к выключателям.
BigBoossa написал :
5.На какой высоте от пола должны располагаться розетки и выключатели
1,8 метра от уровня чистого пола.
BigBoossa написал :
6.Нужно-ли заземлять бойлер в сан\узле
Наличие системы уравнивания потенциалов- обязательно.
Требуется согласованный проект.