21.12.2013 в 13:59:29
Здравствуйте! Очень прошу помочь со схемой щитка, я примерно набросал схему:
Несколько моментов: Плита электрическая, внизу я вывел то, что будет на кухне, но и стиралка тоже будет на кухне (для нее отдельное узо).
Исправьте пожалуйста схему. Автоматику планирую брать легранд, можно посоветовать подходящую серию?
UPD1: Дом без газа. Входной автомат на лестничной клетке - 32А. Кабель nym. Сечение кабеля на розетки - 3x2.5 мм2, на плиту - 3x4 мм2, свет - 3x1.5 мм2.
UPD: схема в последней редакции
21.12.2013 в 16:20:40
zurter написал : Плита электрическая,
то есть дом без газа?Просто 25А на вводе очень мало,как правило больше.
zurter написал : стиралка тоже будет на кухне (для нее отдельное узо).
Очень шикарно для неё 10 мА.
zurter написал : брать легранд, можно посоветовать подходящую серию?
А их две ТХ3 и DX3,бытовая(по проще) и навороченная.
zurter написал : Исправьте пожалуйста схему.
В принципе-то работать будет,можно нагрузки под УЗО перемещать,что бы обезопасить себя при аварии.А что бы исправлять - мало данных,как то :сечения кабелей,разрешённая мощность,установленная мощность.
И это пройдёт ...
21.12.2013 в 17:24:16
zurter написал : Несколько моментов: Плита электрическая, внизу я вывел то, что будет на кухне, но и стиралка тоже будет на кухне (для нее отдельное узо).
Как-то многовато у Вас потребителей на 25А. Варочную боюсь не потянет.
21.12.2013 в 19:11:12
serj12 написал : то есть дом без газа?Просто 25А на вводе очень мало,как правило больше.
Очень шикарно для неё 10 мА.
А их две ТХ3 и DX3,бытовая(по проще) и навороченная.
В принципе-то работать будет,можно нагрузки под УЗО перемещать,что бы обезопасить себя при аварии.А что бы исправлять - мало данных,как то :сечения кабелей,разрешённая мощность,установленная мощность.
Да, дом без газа. Входной автомат на лестничной клетке - 32А. Кабель nym. Сечение кабеля на розетки - 3x2.5 мм2, на плиту - 3x4 мм2, свет - 3x1.5 мм2.
21.12.2013 в 19:13:07
на плиту - 4 мм2
На плиту должно быть 6.
21.12.2013 в 19:16:11
Johnny27, при ограничении на квартиру в 32А? какой смысл? просто чтоб было?
21.12.2013 в 19:19:18
по правилам положено.
21.12.2013 в 19:43:54
Johnny27, ткните носом в пунктик. я не нашел...
21.12.2013 в 19:52:56
Alex2507, Там связано с минимальным сечением РЕ .
И это пройдёт ...
21.12.2013 в 19:58:35
zurter написал : дом без газа.
Какого года,сечение магистрали?
zurter написал : Входной автомат на лестничной клетке - 32А.
Какое сечение кабеля заходящего в квартиру?Если более 6-ти - то 32А в квартиру,а не 25А.
zurter написал : на плиту - 4 мм2
Тогда 25А.
zurter написал : и стиралка
Если хотите выделить её - то УЗО 40А 30 мА достаточно,но обратите внимание на правильное защитное заземление и организацию ДСУП в ванной.
И это пройдёт ...
21.12.2013 в 20:06:46
serj12 написал : Какого года,сечение магистрали?
Какое сечение кабеля заходящего в квартиру?Если более 6-ти - то 32А в квартиру,а не 25А.
Тогда 25А.
Если хотите выделить её - то УЗО 40А 30 мА достаточно,но обратите внимание на правильное защитное заземление и организацию ДСУП в ванной.
Дом 2001 года
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу