Аватар пользователя
zurter

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 13:59:29

Здравствуйте! Очень прошу помочь со схемой щитка, я примерно набросал схему:

Несколько моментов: Плита электрическая, внизу я вывел то, что будет на кухне, но и стиралка тоже будет на кухне (для нее отдельное узо).

Исправьте пожалуйста схему. Автоматику планирую брать легранд, можно посоветовать подходящую серию?

UPD1: Дом без газа. Входной автомат на лестничной клетке - 32А. Кабель nym. Сечение кабеля на розетки - 3x2.5 мм2, на плиту - 3x4 мм2, свет - 3x1.5 мм2.

UPD: схема в последней редакции

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

21.12.2013 в 16:20:40

zurter написал : Плита электрическая,

то есть дом без газа?Просто 25А на вводе очень мало,как правило больше.

zurter написал : стиралка тоже будет на кухне (для нее отдельное узо).

Очень шикарно для неё 10 мА.

zurter написал : брать легранд, можно посоветовать подходящую серию?

А их две ТХ3 и DX3,бытовая(по проще) и навороченная.

zurter написал : Исправьте пожалуйста схему.

В принципе-то работать будет,можно нагрузки под УЗО перемещать,что бы обезопасить себя при аварии.А что бы исправлять - мало данных,как то :сечения кабелей,разрешённая мощность,установленная мощность.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

21.12.2013 в 17:24:16

zurter написал : Несколько моментов: Плита электрическая, внизу я вывел то, что будет на кухне, но и стиралка тоже будет на кухне (для нее отдельное узо).

Как-то многовато у Вас потребителей на 25А. Варочную боюсь не потянет.

0
Аватар пользователя
zurter

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 19:11:12

serj12 написал : то есть дом без газа?Просто 25А на вводе очень мало,как правило больше.

Очень шикарно для неё 10 мА.

А их две ТХ3 и DX3,бытовая(по проще) и навороченная.

В принципе-то работать будет,можно нагрузки под УЗО перемещать,что бы обезопасить себя при аварии.А что бы исправлять - мало данных,как то :сечения кабелей,разрешённая мощность,установленная мощность.

Да, дом без газа. Входной автомат на лестничной клетке - 32А. Кабель nym. Сечение кабеля на розетки - 3x2.5 мм2, на плиту - 3x4 мм2, свет - 3x1.5 мм2.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

21.12.2013 в 19:13:07

на плиту - 4 мм2

На плиту должно быть 6.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

21.12.2013 в 19:16:11

Johnny27, при ограничении на квартиру в 32А? какой смысл? просто чтоб было?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

21.12.2013 в 19:19:18

по правилам положено.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

21.12.2013 в 19:43:54

Johnny27, ткните носом в пунктик. я не нашел...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

21.12.2013 в 19:52:56

Alex2507, Там связано с минимальным сечением РЕ .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

21.12.2013 в 19:58:35

zurter написал : дом без газа.

Какого года,сечение магистрали?

zurter написал : Входной автомат на лестничной клетке - 32А.

Какое сечение кабеля заходящего в квартиру?Если более 6-ти - то 32А в квартиру,а не 25А.

zurter написал : на плиту - 4 мм2

Тогда 25А.

zurter написал : и стиралка

Если хотите выделить её - то УЗО 40А 30 мА достаточно,но обратите внимание на правильное защитное заземление и организацию ДСУП в ванной.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
zurter

Местный

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 115

21.12.2013 в 20:06:46

serj12 написал : Какого года,сечение магистрали?

Какое сечение кабеля заходящего в квартиру?Если более 6-ти - то 32А в квартиру,а не 25А.

Тогда 25А.

Если хотите выделить её - то УЗО 40А 30 мА достаточно,но обратите внимание на правильное защитное заземление и организацию ДСУП в ванной.

Дом 2001 года http://tipdoma.com/2009/08/panelnyj-dom-serii-p3m/#more-218, сечение кабеля в квартиру - 6 мм2. Стиралка будет встраиваемая, на кухне. Я просто не знаю, как лучше, подскажите, как можно переставить УЗО и автоматы. И как быть с нагрузкой на кухне? Достаточно ли для кухни УЗО на 40А?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу