Здравствуйте! Очень прошу помочь со схемой щитка, я примерно набросал схему:
Несколько моментов: Плита электрическая, внизу я вывел то, что будет на кухне, но и стиралка тоже будет на кухне (для нее отдельное узо).
Исправьте пожалуйста схему. Автоматику планирую брать легранд, можно посоветовать подходящую серию?
UPD1: Дом без газа. Входной автомат на лестничной клетке - 32А. Кабель nym. Сечение кабеля на розетки - 3x2.5 мм2, на плиту - 3x4 мм2, свет - 3x1.5 мм2.
UPD: схема в последней редакции